Меню

Виды регулировки тепловых сетей

Какие бывают типы (виды) тепловых сетей.

Как тепловые сети различаются по методу укладки, по типу теплоносителя и типу трубных ситем вы можете ознакомиться в данном разделе нашего сайта.

По типу укладки

Воздушные тепловые сети (надземные).

В зависимости от типа прокладки сетей, тепловые сети разделяются на воздушные (надземные) и подземные.
Воздушные тепловые сети имеет распространение в районах с подвижными грунтами, на территориях,
где укладка сетей под землю затруднительна из-за плотной застройки или наличия уже существующих подземных коммуникаций. Трубопровод монтируется на предварительно установленные металлические опоры.

Подземные тепловые сети.

Канальный способ укладки.

Трубы укладываются в предварительно смонтированный бетонный канал. Такой канал защищает трубопровод от грунтовых воздействий и коррозионного влияния почвы. Каналы бывают лотковые и монолитные, заливаемые в процессе укладки.

Бесканальный способ укладки.

На сегодняшний день это является наиболее экономически выгодным способом подземной укладки.
Трубы укладываются непосредственно в грунт, без монтажа специального бетонного канала.
При бесканальной укладке используются особые трубы в полиэтиленовой оболочке или безоболочные трубы из поливинилхлорида.

По типу теплоносителя

Вода

Носителем тепловой энергии является вода. Особенностью водяных тепловых сетей является обязательное кратное количество труб, так как помимо транспортировки горячей воды, также требуется и отвод теплоносителя. Водяные тепловые сети различаются количеством трубопроводов: 2-х трубные, 4-х трубные и т.д.

Пар

Паровые тепловые сети более сложное инженерное сооружение, так как пар, как носитель тепловой энергии горячее воды и это может привести к температурным деформациям труб. Также, при проектировании паровых трубопроводов следует учитывать сложности, связанные с возникновением в трубах попутного конденсата.

По схемам проектирования

Магистральные тепловые сети

Магистральные сети всегда транзитные и не имеют ответвлений. Магистральные сети транспортируют тепловую энергию от источника, до распределительных тепловых сетей. Температура теплоносителя от 90 до 150 градусов. Диаметр труб от 525 мм до 1020 мм.

Распределительные тепловые сети

Распределительные тепловые сети, это те сети, по которым тепло передается от магистральных тепловых сетей непосредственно к домам. Диаметр труб в распределительных сетях зависит от количества домов и квартир, которые получают тепло и не превышают 525 мм. Температура в распределительных сетях от 85 до 110 градусов.
Квартальные тепловые сети, это трубопроводы, соединяющие конкретных потребителей тепла с распределительной тепловой сетью внутри кварталов городской застройки.

Ответвления

Ответвление это участок тепловой сети, присоединяющий тепловой пункт к магистральной тепловой сети. Или здание, присоединенное к распределительной тепловой сети.

Источник

В.С. Стрепетов, главный специалист-теплотехник,
ООО «Мегаград», г. Москва

О наладке тепловых сетей

Эффективность использования тепловой энергии во многих случаях недостаточна: завышены потери теплоты в тепловых сетях; разрегулировка и низкая гидравлическая устойчивость систем теплопотребления обуславливают общий перерасход тепловой энергии и теплоносителя при недогреве одних и перегреве других потребителей. Важнейшими задачами теплоэнергетиков являются разработка и внедрение в системах теплоснабжения рациональных тепловых и гидравлических режимов, технических и организационных мероприятий, обеспечивающих максимальную экономичность работы этих систем, высокую эффективность и надежность их эксплуатации, а также нормальный микроклимат в жилых, общественных и производственных помещениях.

Разработка и внедрение указанных режимов и мероприятий являются предметом наладки централизованных систем теплоснабжения, которая имеет целью разработку и внедрение комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих подачу расчетного количества теплоносителя в каждую систему теплопотребления и отдельные ее элементы, а также экономичность, надежность и безопасность эксплуатации источника теплоты и каждого звена системы теплоснабжения как при работе, так и при остановке.

В результате выполнения наладочных работ и регулировки расход теплоносителя по тепловой сети в целом и по отдельным системам теплопотребления должен соответствовать расчетному с отклонением +7-8%. Одновременно при поддержании температуры теплоносителя в подающем трубопроводе сети в соответствии с установленным графиком с допустимыми отклонениями ±1 О С должны обеспечиваться достаточный и равномерный прогрев всех отопительных и вентиляционных систем. При этом температура обратной воды от этих систем не должна превышать расчетную более чем на 2 О С.

При выполнении наладочных работ необходимо помнить, что все звенья системы теплоснабжения: сетевая теплофикационная или водоподогревательная установка источника теплоты, тепловые сети, с находящимися на них насосами или дроссельными устройствами, тепловые пункты и все системы теплопотребления составляют единую гидравлическую систему. Наладочные работы могут быть успешными лишь тогда, когда они охватывают все указанные звенья. При наличии на тепловом вводе минимально необходимого гарантированного напора возможна наладка отдельного комплекса или отдельной крупной системы теплопотребления, например промышленного предприятия.

Читайте также:  Регулировка переднего переключателя shimano sis 42t

При выполнении наладочных работ необходимо также по мере возможности разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации эксплуатации и подготовке персонала к снижению тепловых и гидравлических потерь в сети и утечек теплоносителя, улучшения качества подпиточной воды, борьбе с внутренней и наружной коррозией, а также по организации учета, отпуска и потребления тепловой энергии.

Наладка системы централизованного теплоснабжения по технологии ее исполнения включает в себя два этапа.

На первом этапе разрабатываются технические и организационные мероприятия, обеспечивающие требуемые расходы теплоносителя через все системы теплопотребления при надежном, безопасном и наиболее экономичном для данных условий режиме работы всех звеньев системы теплоснабжения.

Первый этап включает в себя уточнение схем сетевой водоподогревательной установки источника теплоты и наружных тепловых сетей, в том числе сетей, принадлежащих потребителям тепла, а также тепловых пунктов. Для систем теплоснабжения промышленных объектов, производственных и других зданий, в которых имеются калориферные установки и технологическое оборудование, необходимо также уточнение всех схем теплопотребляющих установок.

Важнейшим элементом первого этапа является уточнение или определение тепловых нагрузок систем теплопотребления, подключенных к тепловой сети.

На основании полученных данных производятся:

1) разработка графиков отпуска теплоты;

2) определение расчетных расходов сетевой воды;

3) определение фактических гидравлических характеристик водоподогревательной установки источника теплоты и тепловых сетей;

4) гидравлический расчет водоподогревательной установки источника теплоты, тепловой сети и систем теплопотребления промышленных зданий;

5) разработка гидравлического режима работы системы теплоснабжения, построение графиков давлений в тепловых сетях;

6) выбор принципиальных схем автоматического регулирования и защиты сетей и систем теплопотребления;

7) расчет смесительных и дроссельных устройств для тепловых вводов и для отдельных теплоприемников систем теплопотребления;

8) разработка технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение рассчитанных гидравлического и теплового режимов работы системы теплоснабжения.

Результатом наладочных работ на первом этапе являются таблицы с расчетными данными, а также схемы и графики, иллюстрирующие технические решения и рекомендуемые режимы работы тепловой сети.

Разработка мероприятий для наладки является наиболее трудоемким этапом наладочных работ. В основе ее лежит изучение проектной, исполнительной и эксплуатационной документации по всем звеньям системы и их анализ, на данных которого базируются выбор оптимальных режимов работы системы и расчет параметров работы всего оборудования.

Окончание работ по первому этапу подтверждается выдачей технического отчета «Заказчику».

На втором этапе разработанные технические решения внедряются во всех звеньях системы. При этом особое внимание уделяется мероприятиям, влияющим на гидравлический режим сети и систем.

Далее начинается регулировка систем по фактическому ее состоянию после проведения работ первого этапа.

Второй этап наладочных работ сводится к коррекции размеров отверстий дроссельных устройств и к соответствующей настройке автоматических регуляторов расхода, напора, давления и температуры. Коррекция производится на основании данных о фактическом режиме работы отдельных теплоприемников или системы теплопотребления в целом, которые определяются путем замера температуры и давления сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах на вводах тепловой сети или внутри систем теплопотребления.

К регулировке системы централизованного теплоснабжения приступают после выполнения всех мероприятий для наладки, к которым относятся: перекладка участков сети с недостаточной пропускной способностью, ввод в эксплуатацию насосных и дроссельных станций и установка всех без исключения регулирующих устройств. Попытка отрегулировать систему теплоснабжения до полного внедрения всех мероприятий, как правило, не дает положительных результатов.

Свежий пример

В начале 2012 г. по инициативе «Роскосмоса» наша компания была привлечена к выполнению работ по наладке тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления пл. № 31 космодрома «Байконур». На данный момент этот стартовый комплекс один из наиважнейших на космодроме. С теплоснабжением на площадке были проблемы. Первые от модульной котельной здания, в том числе и МИК (монтажно-испытательный корпус) перегревались, а последние недогревались, в том числе и заправочная станция. Это большое сооружение, где осуществляется заправка ракеты топливом и по нормам там должно быть зимой +18 О С. Нагреть такое большое сооружение в зимний период, когда наружная температура минус 20-30 О С и сильный пронизывающий ветер, не так просто. В зимний период ввиду плохой работы системы отопления нагреть зал удавалось на +12 О С и это притом, что были включены все системы электрического нагрева. Расход электроэнергии был в этот период значительный.

Читайте также:  Термостат для регулировки температуры воздуха

Договор на наладочные работы по пл. № 31 с «Роскосмосом» был заключен в начале июня 2012 г, и сразу начались работы по 1-му этапу. Была обследована вся тепловая сеть (воздушной прокладки), составлена ведомость дефектов и недоделок. На тепловой сети обнаружено свыше 20 перемычек, две трети из которых вообще не нужны и остались с времен монтажа сети (это примерно пятидесятые годы). Обследованы все тепловые узлы, по ним тоже выдана ведомость дефектов и недоделок с эскизами. Составлена точная расчетная схема тепловой сети с длинами, диаметрами и наличием арматуры. Выполнен гидравлический расчет тепловой сети и внутренних систем теплопотребления с отопительно-вентиляционными агрегатами, который показал, что потери гидравлические в тепловой сети в норме, а во внутренних трубопроводах с отопительно-вентиляционными агрегатами корпуса МИС (монтажно-испытательный корпус) очень большие и требуется перекладка трубопроводов на больший диаметр. Исходя из гидравлических потерь в тепловой сети и характеристик теплового насоса был составлен пьезометрический график, по которому должна работать тепловая сеть. Рассчитаны дроссельные диафрагмы (шайбы). Все эти данные были собраны в технический отчет и выданы заказчику в конце августа. После чего подрядчик и заказчик составили подробный план подготовительных работ к пуско-наладке. Заказчик, исходя из этого плана, для его исполнения нанял подрядную организацию, которая приступила к выполнению всех рекомендаций, замечаний, перекладке трубопроводов, установке дроссельных диафрагм (шайб). Все эти работы осуществлялись под надзором заказчика и пуско-наладочной организации.

К 10 октября все подготовительные работы были завершены. 15 октября тепловая сеть была запущена в работу. После 3-5 дней, когда спускался воздух и ликвидировались мелкие шероховатости, работа тепловой сети стабилизировалась. Удалось сразу выйти на расчетный гидравлический режим. На выходе из котельной было 50 м вод. ст., на обратном трубопроводе в котельной 20 м вод. ст., располагаемый напор на выходе из котельной был 30 м вод. ст., как и было определено расчетом. Перепады давлений на тепловых узлах составили от 15 м вод. ст. до 23 м вод. ст., что даже больше нормы и на некоторых тепловых узлах от избыточного перепада появился свист. Для гашения свиста пришлось устанавливать на тепловых узлах еще одну дроссельную шайбу. После чего «свисты» прекратились. Все концевые здания, включая и заправочную станцию сразу «загрели». На тепловом узле заправочной станции перепад давления между подающим и обратным трубопроводом составил 15 м вод. ст., что очень неплохо для концевого здания. Сократился расход теплоносителя примерно на 35-40%. Благодаря установленным дроссельным шайбам здания стали получать столько теплоносителя, сколько им надо для нормального теплоснабжения. В модульной котельной вместо постоянно работающих 2-х сетевых насосов, работал один, его мощности и производительности вполне хватало, даже с небольшим запасом. На заправочной станции все регистры отопления прогревались очень хорошо, а в предыдущие отопительные сезоны были чуть теплые. Исходя из того, что расход теплоносителя сократился, уменьшилась нагрузка на котлы. Расход топлива (это привозная солярка) сократился на 17%. Данные по экономии, полученной заказчиком после окончания отопительного сезона 2012-2013 гг., он не представил, сославшись на секретность.

Вся работа была выполнена за 5 месяцев одним человеком (автором), опытным наладчиком, инженером-теплотехником с 40-летним стажем. Все затраты окупились за 1 отопительный сезон, хотя работы по наладке дешевыми не считаются. Срок окупаемости может быть разный, все зависит от величины объекта и степени разрегулировки тепловой сети, но это, исходя из опыта, в любом случае не больше 2-х отопительных сезонов.

Источник

ЭнергоИнжиниринг

Гидравлический расчет, наладка и регулировка тепловых сетей

Многолетняя практика показывает, что эффективность использования тепловой энергии во многих случаях не эффективна: завышены потери теплоты в тепловых сетях, разрегулировка и низкая гидравлическая устойчивость систем теплоснабжения приводит к общему перерасходу теплоты и теплоносителя, а вследствие этого электроэнергии и топлива при перетопе одних и недотопе других потребителей. Плюс к этому всему возможно: недостаточная пропускная способностью на некоторых участках (заниженный диаметр трубопроводов тепловых сетей), недостаточная производительность сетевых насосов и котлоагрегатов.

Основными задачами наладочной организации в данной ситуации является разработка и внедрение в системах теплоснабжения оптимальных тепловых и гидравлических режимов, технических и организационных мероприятий, обеспечивающих максимальную экономичность работы этих систем, высокую эффективность и надежность их эксплуатации, а также микроклимат в жилых, общественных и производственных зданиях соответствующий нормам ГОСТ, СНиП и СанПиН.

Читайте также:  Регулировка колодок ручного тормоза сузуки гранд витара

Разработка и внедрение указанных режимов и мероприятий является предметом наладки систем теплоснабжения.

Наладка системы теплоснабжения по структуре исполнения состоит из двух этапов.

На первом этапе выполняется обследование системы теплоснабжения, разрабатываются технические и организационные мероприятия, обеспечивающие требуемые расходы теплоносителя через все системы теплопотребления при наиболее надежном, безопасном и экономичном для данных условий режиме работы всех элементов системы теплоснабжения.

Обследование системы теплоснабжения включает в себя: обследование схемы тепловых сетей, уточнение и определение диаметров трубопроводов и их состояния (степень шероховатости), длин участков, местные сопротивления, схемы подключения потребителей, тепловые нагрузки и др. Возможно определение реальных нагрузок для отдельных объектов (здания и пр.) в случае отсутствия узлов учета. Существует специальная методика, позволяющая по фактическим замерам температуры и давления определять расходы теплоносителя и отопительную характеристику зданий.

Одним из самых важных элементов первого этапа является уточнение или определение тепловых нагрузок систем теплопотребления, подключенных к тепловой сети.

На основании собранных данных и обследования производится:

Гидравлический расчет проводится с помощью специального программного обеспечения (ПРК «ZuluThermo»). ПРК «ZuluThermo» применяется для наладочных и поверочных расчетов режимов тепловых сетей с неограниченным числом участков. Количество источников, насосных подстанций, регуляторов расхода и давления и потребителей неограниченно. Эта программа позволяет определять загрузку каждого источника теплоснабжения, напоры сетевых и подкачивающих насосов, удельные падения давления по всем участкам сети, необходимые для проведения наладки данные: диаметры сопел элеваторов, диаметры дроссельных шайб и др. ПРК «ZuluThermo» предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Результатом наладочных работ на первом этапе являются расчетные данные в виде таблиц, а также схемы и графики (пьезографики), иллюстрирующие технические решения и рекомендуемые гидравлические режимы работы тепловой сети.

Разработка мероприятий для наладки тепловых сетей является наиболее трудоемким и продолжительным этапом наладочных работ. В основе ее лежит обследование системы теплоснабжения (источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов), изучение проектной, исполнительной и эксплуатационной документации по всем звеньям системы и их анализ, на данных которого базируются выбор оптимальных режимов работы системы и расчет параметров работы всего оборудования.

Итогом работ по первому этапу наладки тепловой сети является технический отчет.

На втором этапе наладке тепловой сети, разработанные технические мероприятия внедряются во всех звеньях системы теплоснабжения. При этом особое внимание уделяется мероприятиям, влияющим на гидравлический режим сети и систем теплоснабжения.

Во втором этапе наладочных работ производится коррекция размеров (диаметров) отверстий дроссельных устройств, настройка автоматических регуляторов расхода, напора, давления и температуры. Коррекция производится на основании данных о фактическом режиме работы отдельных теплоприемников или системы теплопотребления в целом, которые определяются путем замера температуры и давления сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах на вводах тепловой сети или внутри систем теплопотребления.

Непосредственно к регулировке системы теплоснабжения приступают после выполнения всех мероприятий для наладки разработанных на первом этапе, к которым относятся: перекладка участков сети с недостаточной пропускной способностью, ввод в эксплуатацию насосных станций и установка всех без исключения регулирующих устройств (дроссельных шайб, автоматических регуляторов расхода, напора, давления и температуры). Попытка отрегулировать систему теплоснабжения до полного внедрения всех мероприятий, как правило, не дает положительных результатов.

Многолетний опыт теплотехников (наладчиков) компании «ЭнергоИнжиниринг» показывает, что после завершения всех мероприятий по наладке тепловых сетей сокращается расход сетевой воды на 30-40 %, ликвидируются большая часть подкачивающих насосных станций, сокращается расход топлива и электроэнергии. Во всех потребителях тепловой энергии внутренняя температура поддерживается согласно нормам ГОСТ, СНиП и СанПиН.

Окупаются наладочные работы в течении одного отопительного периода. После чего продажа тепловой энергии становится более экономически эффективна.

Заказав у нас повторное проведение гидравлического расчета, наладки и регулировки тепловой сети Вы получаете скидку в размере 15 % от стоимости. Мы уважаем наших клиентов и настроены на долгосрочное сотрудничество!

Источник