Меню

Валтек коллекторная группа с расходомерами регулировка

Практические советы по настройке систем напольного отопления

Монтаж системы напольного отопления, бесспорно, ответственная операция, однако, то, насколько будет комфортно пользоваться готовой системой отопления, зависит чаще всего от грамотной наладки. Наладка напольной системы отопления не так сложна, как может показаться на первый взгляд.

По большому счёту, наладка системы отопления состоит из трех этапов. Это балансировка петель напольного отопления, настройка насосно-смесительного узла и настройка контроллера при его наличии.

В этой статье будет рассказано о методах, которые используются для балансировки петель напольного отопления. Прежде всего, стоит отметить основные заблуждения, которые имеют место при подобной балансировке.

Итак, система отопления заполнена и испытана, котел запущен, в руках лежит шестигранный ключ, отдавая приятной тяжестью, переходящей в зуд нетерпения. С чего же начать?

В первую очередь стоит определиться с целями и задачами балансировки.

Задача балансировки заключается не в установке требуемого расхода по каждой петле, а в установке соотношения расходов по петлям или баланса расходов. Окончательно расходы устанавливаются во время настройки насосно-смесительного узла. При этом, изменяя общий расход через коллектор, соотношение расходов через петли сохраняется.

Так же балансировка отличается в зависимости от того, имеет ли коллекторный блок расходомеры. Коллекторные блоки VTc.596 (рис. 1), VTc.589 (рис. 2), VTc.586 (рис. 3) оснащены расходомерами, которые значительно ускоряют балансировку и позволяют её осуществить без включения котла, так как показывают в реальном времени расход воды по каждому направлению.

Распределение расходов необходимо выполнить таким образом, чтобы соотношение расходов по петлям и соотношение требуемых тепловых мощностей совпадали. Для этого желательно знать требуемые тепловые нагрузки на петли. Но даже, если требуемые нагрузки не известны, то можно выставлять расходы пропорционально длинам петель. Как правило, такой подход не даёт большой погрешности, так как петли с большими длинами имеют так же и большие мощности.

Балансировка начинается с того, что выбирается самая длинная петля (или петля с самой большой мощностью, если это известно). Регулирующий клапан на этой петле открывается в максимальное положение, и относительно него будут выставляться расходы всех остальных петель.

Для примера возьмем коллектор с четырьмя петлями. Допустим, что длины петель следующие: 100, 75, 75 и 50 м.

В этом случае настройка начинается с первой петли, имеющей длину 100 м. Она открывается на максимум. Предположим, что при полностью открытом клапане расход на этой петле установился на уровне 4 л/мин.

Расход воды на второй и третей петле должен быть: (75/100) · 4 = 3 л/мин.

Расход воды на четвертой петле должен быть: (50/100) · 4 = 2 л/мин (рис. 4).

Может получиться так, что при настройке третьей петли расход даже при полностью открытом клапане устанавливается на уровне 2,5 л/мин и не доходит до положенного уровня 3 л/мин. Это значит, что петля имеет большее гидравлическое сопротивление, чем вторая петля той же длины (большее количество отводов, калачей, подводящих участков). Балансировку в этом случае можно осуществить только с включенным котлом и хотя бы с минимальным теплосъёмом в помещении. Первая петля – на (100/75) · 2,5 = 3,3 л/мин, вторая петля – на 2,5 л/мин и четвертая петля на – (50/75) · 2,5 = 1,6 л/мин (рис. 5).

После того, как все расходы выставлены, балансировку петель можно считать оконченной и можно приступать к настройке насосно-смесительного узла.

Если настраивать коллекторные блоки без расходомеров, такие как VTc.588 (рис. 6) или VTc.594 (рис. 7), то о расходах в петлях можно судить только по косвенным признакам.

Балансировку в этом случае можно осуществить только с включенным котлом и хотя бы с минимальным теплосъёмом в помещении. Желательно, чтобы на улице была температура ниже +5 ºС. В помещениях не должно быть открытых окон и каких-либо значительных тепловыделений (работающего камина и пр.). Настройка, как и в предыдущем случае, начинается с того, что определяется самая длинная петля.

Затем систему необходимо оставить прогреваться на несколько часов, пока температура в петлях не стабилизируется, после чего необходимо выполнить оценку правильности выполненной настройки.

Определение правильности настройки по температуре воды в обратном трубопроводе

Расход теплоносителя, мощность и разность температур между подающим и обратным трубопроводом взаимосвязаны. Если уменьшить расход теплоносителя в петле, то неизбежно вырастет разность температур. Именно по этой зависимости можно определить правильность настройки.

Если все петли будут иметь одинаковую разность температур между подающим и обратным трубопроводом, то это будет означать, что во всех петлях расход воды соответствует текущей мощности. А так как температура в подающем коллекторе для всех петель одинакова, то выравнивать температуры можно только перед обратным коллектором.

Оценку температуры удобнее всего делать при помощи специального термометра, такого как VT.4615 (рис. 8). Такой термометр вставляется между трубой и обратным коллектором через соединение «евроконус» (рис. 9).

Определяется эталонная температура на самой длинной петле, затем все остальные клапаны подстраиваются в зависимости от отклонений от этой температуры. Если температура на петле ниже, чем на эталонной, то это значит, что расход в этой петле тоже низкий, и клапан следует приоткрыть. Если расход, напротив, выше, то клапан следует закрыть. Затем через пол часа данную операцию следует повторить до тех пор, пока температуры воды перед обратным коллектором не будут равны у всех петель.

Читайте также:  Регулировка карбюратора к 132

Определение правильности настройки по средней температуре пола

Предыдущий способ достаточно прост, но не учитывает финишное покрытие пола. Если в помещениях разное покрытие пола, то для того, чтобы температура поверхности пола в этих помещениях ощущалась как одинаковая, необходимо, чтобы расходы по петлям учитывали этот фактор.

Учесть финишное покрытие можно, замеряя температуру поверхности пола в разных помещениях и выравнивая расходы воды по разным направлениям так, чтобы средняя температура поверхности пола в разных помещениях была одинакова. Замерять температуру пола можно разными способами: и контактными термометрами, и пирометрами (рис. 10).

Настройка клапанов происходит так же, как и в предыдущем случае. Клапан, обслуживающий петлю, пол над которой имеет температуру выше, чем в остальных помещениях, прикрывается и наоборот – при низкой температуре пола клапан открывается.

Стоит отметить, что замерять температуру пола нужно, как минимум, в шести точках: над трубами, между ними, в начале петли, в середине и в конце петли, и взять среднее значение.

При достижении температуры поверхности пола во всех помещениях близких значений настройку можно считать оконченной.

Для того чтобы настройку клапанов защитить от несанкционированного вмешательства, на коллекторах VTc.594, VTc.588 имеется механизм фиксации настроенного положения. Для фиксации настройки необходимо закрутить фиксирующий винт до упора (рис. 11, 12). Винт находится внутри шестигранника. Этот винт ограничивает открытие клапана на текущем уровне и не позволяет ему открыться сильнее. Однако, он позволяет полностью закрыть клапан. Таким образом, после настройки можно закрутить все фиксирующие винты до упора, при этом в дальнейшей эксплуатации можно перекрывать отдельные петли этим же клапаном. Далее, для того чтобы вновь настроить эту петлю, следует просто открыть клапан до упора.

Как видно, настройка петель достаточно простая операция, особенно если использовать удобное оборудование для этого. Настройка насосно-смесительного узла (НСУ) у большинства монтажников также не вызывает вопросов. О некоторых особенностях настройки НСУ будет рассказано в отдельной статье.

Источник

Коллекторный блок Valtec со встроенными расходомерами

Сейчас все больше владельцы жилья предпочитают именно оборудовать водяной теплый пол. Он позволяет хорошо обогреть свое жилье, при этом денежные затраты будут минимальными. Даже внимательно изучив конструкцию такого отопления надо сделать выводы по поводу эффективности.

Непосредственно работа теплого пола различается с другими методами обогрева. В этой ситуации стоит максимально уделить внимание всем элементам, входящим в общий комплекс. Важное место занимает расходомер для теплого пола.

Для удовлетворительной работы, требуется внимательно изучить расход тепла в трубах. Важно рассмотреть работу коллектора, так как он с расходомером дает возможность правильно распределять воду в контурах.

Чтобы полностью иметь представление, как именно будет работать такая система с таким оборудованием, необходимо рассмотреть отдельно и коллектор и расходомер.

Настройка коллектора теплого пола: этапы, особенности регулировки


Для этого можно обойтись без вычислений, просто выставив насос на минимальном обозначении и постепенно подкручивая его в случае нехватки давления для циркуляции жидкости;

настройка перепускного клапана



Четыре основных типа коллекторов

Теперь рассмотрим разные коллекторы.

Это самый простой вариант – обычная труба с внутренними и наружными резьбами для присоединения соответствующих труб. Такой коллектор можно купить для системы водоснабжения, но для теплого пола придётся докупать ещё много чего.

2. Китайские коллекторы имеют выходы с вентилями для регулировки и выходы для подключения труб контуров (т. е. вентили стоят прямо на выходах):

Их можно часто встретить в магазинах. В основном, это коллекторы китайского производства. В общем-то, они вполне работоспособны, единственная бывает проблема – в шаровых кранах, из-под рукоятки начинает течь вода. Это объясняется не низким качеством крана, а больше низким качеством воды. Ремонт очень простой и дешёвый – замена уплотнительных колец.

На таких моделях не предполагается установки никаких расширений для регулировки температуры автоматически. К тому же, межосевое расстояние между подающим и обратным коллекторами не совпадает с европейскими стандартами, и вы впоследствии не сможете подключить модуль подмеса (в смысле, европейский) без всяческих ухищрений с использованием всевозможных переходников. Такой коллектор годится для небольших домов, где контуры теплого пола одинаковой длины, и где не предполагается ставить никакой автоматики.

Шаровых кранов здесь нет, но есть регулировочные вентили, а также фитинги под металлопластиковые трубы. На вентили можно поставить сервоприводы, которые будут работать от комнатных термостатов, открывая и закрывая вентили, тем самым регулируя количество теплоносителя в контурах. Фитинги же по-другому называются евроконусами и состоят из трёх деталей, показанных на фото крупным планом внизу:

Читайте также:  Регулировка тросика акпп ниссан блюберд

Справа собственно евроконус, по середине — обжимное кольцо с разрезом, слева — накидная гайка. Как хорошо видно на фото, на евроконусе есть ещё уплотнительные колечки (чёрные такие). Что со всем этим делать, мы разберёмся в статье про монтаж коллектора.

4. Не всегда есть возможность сделать контуры одинаковой длины, разница может быть существенная. Отрегулировать вручную будет проблемно. Тогда лучше купить коллекторы, у которых на подающем — расходомеры (обведены оранжевой рамкой), на обратном — гнёзда под сервоприводы («грибки» с синими шляпками):

По расходомеру вы отрегулируете каждый контур по протоку теплоносителя, не зависимо от длины контуров проток будет одинаков.

В общем-то, можно скомбинировать: подающий купить с расходомерами, а обратный – с просто вентилями для ручной регулировки, без всяких сервоприводов.

Иногда обратный коллектор монтируют вверху, а подающий внизу, — это НЕ правильно! То есть, работать система, конечно, будет, однако при расположенном подающем коллекторе под обратным часть тепла от подающего будет греть обратку.



Функционал коллектора Valtec в системе теплого пола

В отдельных случаях под него отводится подсобная комната. Входит прибор в состав коллекторного блока, оснащенного, кроме него, еще рядом элементов: Схема коллектора

Коллекторный патрубок может иметь несколько выходов (3–12). Как и вся продукция Валтек, коллектор обладает рядом положительных отличительных характеристик, обусловливающих повышенный интерес к ним со стороны потребителей: Схема подключения коллектора


Возникновение проблемы

Проблема с радиаторами легко решаема, ведь в инструкции сказано, что, установив на каждую батарею терморегулятор, вы сможете управлять количественным расходом. Обычно терморегулятор – это обычный вентиль. Подобно проблема решается и с системой тёплого пола.

Подключая контуры напольного обогрева к одной коллекторной группе, вы можете сбалансировать их двумя способами:

Регулировка теплого пола с расходомерами валтек

Гарантия на все оборудование компании 7 лет, максимальная рабочая температура +120°С, оптимальное давление 10 Бар.

Тип присоединения выполнен по стандарту «евроконус», имеющему наружную резьбу. Есть ограничения по предельному давлению, составляющему 10 бар, соотносимому с температурой теплоносителя ≤ 90°С.

Устройства применяются для понижения температуры теплоносителей на входе в систему подогрева пола за счет смешивания горячей (на входе) и холодной (на выходе). Одновременно устройство регулирует объем воды, подаваемый в каждый отдельный контур системы. При этом можно регулировать температуру нагрева пола как в нескольких контурах одного помещения, так и в комнатах по отдельности с учетом их назначения.

Основные элементы коллектора Устройство коллекторов VALTEC В зависимости от конкретной модели технические параметры некоторых элементов могут меняться, существуют варианты с дополнительным оборудованием для улучшения эксплуатационных характеристик. Фитинги и корпуса изготавливаются из горячештампованной латуни, кронштейны из оцинкованной стали, прокладки клапанов уплотнительные кольца для соединений из этил-пропиленового эластомера.

Рекомендуем прочесть: Год за полтора в районах крайнего севера

Коллектор теплого пола VALTEC: назначение коллекторов, цены, инструкция по сборке и способы регулировки

Одновременно устройство регулирует объем воды, подаваемый в каждый отдельный контур системы.

При этом можно регулировать температуру нагрева пола как в нескольких контурах одного помещения, так и в комнатах по отдельности с учетом их назначения.

Коллектор в сборе Основные элементы коллектора Устройство коллекторов VALTEC В зависимости от конкретной модели технические параметры некоторых элементов могут меняться, существуют варианты с дополнительным оборудованием для улучшения эксплуатационных характеристик. Наименование элементаТехническое описание КоллекторСпециальные трубки с отверстиями для подключения контуров системы и дополнительной регулирующей и запорной арматуры.

Могут изготавливаться из легированной стали или сантехнической латуни.

Длина зависит от количества подключаемых контурных петель. Термостатический клапанПредназначен для плавного перекрытия потока теплоносителя, может иметь ручное (рычаг) или автоматическое (сервопривод) управление.

Предназначение расходомеров

По своему функционалу расходомер (или ротаметр), так же, как и вся продукция Valtec, имеет высокие качественные характеристики. Он обеспечивает регулирование и визуальный мониторинг расхода теплоносителя, циркулирующего в петлях водяного теплого пола, подключенных к коллектору, помещенному в шкаф.


Принцип работы расходомеров коллектора

Наличие такого прибора облегчает наладку функционирования теплого пола, особенно с многоконтурной разводкой. Правильное регулирование расходомерами количества поступающего в каждый водяной контур теплоносителя обеспечивает равномерный прогрев всей поверхности теплого пола. Чтобы вручную отрегулировать расходомер, вначале измеряется труба на всем протяжении контура, поскольку устанавливаемое значение давления зависит от этого показателя.

Изучая узел, оборудованный расходомерами Valtec, необходимо обратить внимание, что на их корпусе указывается стрелкой нужное направление жидкостного потока. Шкала прибора отградуирована с диапазоном показателей от 1 до 4 л/мин.


Схема работы коллектора Valtec

Монтируется расходомер с номинальным давлением, составляющим 10 бар, при установке водяного обогревательного контура на отводах обратного коллектора. Пропускная способность составляет 2,75 м3/час. Для выполнения присоединения используется стандарт «евроконус» с накидной гайкой.

Изготавливается расходомер Valtec из латуни – корпус, из поликарбоната с прозрачной текстурой – трубка, оснащенная шкалой. Также используется полипропилен для поплавка и нержавеющая сталь – для пружины.

Читайте также:  Регулировка рулевой колонки велосипеда merida


Теплый пол Valtec

Видео

касающийся функционирования продукции VALTEC и работы с нею.

Коллекторы для водопровода VTc.570Обслуживание мембранных баковУстановка циркуляционного насосаМонтаж труб из нержавеющей сталиНастройка реле давления VT.CRS5Муфта надвижная из нержавеющей стали VTi.904Новинка: угловой узел нижнего подключения радиатора VT.345.NAБеспроводной комнатный термостат VT.AC707Обслуживание коллекторных блоковНастройка предохранительного клапанаРабота трёхходового крана VT.361Инженерные системы многоэтажных жилых домов — часть 4Инженерные системы многоэтажных жилых домов — часть 3Инженерные системы многоэтажных жилых домов — часть 2Настройка предохранительного клапанаИнженерные системы многоэтажных жилых домов — часть 1Кран шаровой с плавным управлением VT.252Простая и надёжная автоматика для отопительных системWI-FI устройство для сбора и передачи данныхГруппа безопасности водонагревателяУстройство контроля

Настройка расходомеров на коллекторе теплого пола валтек


Конечно же, проект с грамотным гидравлическим расчётом ускоряет процесс наладки и защищает от ошибок в монтаже.

Но, тем не менее, систему напольного отопления можно настроить и без теоретических расчётов, хотя это и займет больше времени. Так же заблуждением считается и то, что расходы воды во всех петлях должны быть одинаковы. На самом деле, расход в первую очередь зависит от тепловой мощности, которую передаёт в помещение каждая конкретная петля.

Нередко можно услышать, что систему напольного отопления вообще не надо балансировать, а расходы воды сами выровняются за счёт работы термостатов, контроллеров и прочих элементов автоматики.

Это утверждение так же не верно. Дело в том, что рано или поздно наступит момент, когда все петли теплого пола откроются на максимум, и распределение теплоносителя должно быть таким, чтобы вся вода не уходила в одну петлю, а равномерно распределялась

Итоги

Важно проследить, чтобы при работе обогревательной системы водяного пола расход на коллекторе был виден. Это необходимо при техническом обслуживании. Каждый водяной контур должен иметь свой расходомер.

Рекомендуем: Как уложить водяной тёплый пол под плитку?

Как видим, в оборудовании каждый элемент выполняет свои функции, поэтому каждому необходимо уделить достаточное внимание, а чтобы вся система работала, как одно целое, стоит оборудовать ее расходомером и коллектором, которые будут равномерно распределять все тепло.

Как настраивать расходомер теплого пола валтек

Конечно же, проект с грамотным гидравлическим расчётом ускоряет процесс наладки и защищает от ошибок в монтаже.

Но, тем не менее, систему напольного отопления можно настроить и без теоретических расчётов, хотя это и займет больше времени.

Так же заблуждением считается и то, что расходы воды во всех петлях должны быть одинаковы. На самом деле, расход в первую очередь зависит от тепловой мощности, которую передаёт в помещение каждая конкретная петля. Нередко можно услышать, что систему напольного отопления вообще не надо балансировать, а расходы воды сами выровняются за счёт работы термостатов, контроллеров и прочих элементов автоматики.

Это утверждение так же не верно.

Дело в том, что рано или поздно наступит момент, когда все петли теплого пола откроются на максимум, и распределение теплоносителя должно быть таким, чтобы вся вода не уходила в одну петлю, а равномерно распределялась

Расходомер для теплого пола поможет сбалансировать систему. Регулировка расходомеров теплого пола

Еще одной из важных функций коллектора является осуществление регулирования – ручного или автоматического номинального размера потоков, которые направляются в разные водяные контуры.

Устройство коллектора Valtec Помещается оборудование в специальный коллекторный шкаф, который фиксируется на стене. В отдельных случаях под него отводится подсобная комната. Входит прибор в состав коллекторного блока, оснащенного, кроме него, еще рядом элементов:

Схема коллектора регулирующими клапанами; расходомерами; крепежными кронштейнами; запорными клапанами, имеющими ручное управление; отсечными клапанами; торцевыми

Как работает?

Во время установки коллектора и подсоединения к нему контуров нагревания для теплых полов, расходомер также монтируется в гребенку, куда и отправляется со временем отработанная вода.

В период, когда температура доходит до нужного значения, в противоположной части коллектора начинает работать клапан, который, то сужается и закрывает проход для воды, то наоборот расширяется. Чтобы обеспечить работу системы по указанной схеме, смесительный узел и насос оборудуют термостатами.

Уровень воды в колбе обязан совпадать с делениями шкалы, размещаться горизонтально, а сам прибор находиться в вертикальном положении.

Чтобы обеспечить работу всей системы должным образом, коллектор, специалисты монтируют при помощи отвеса и специального уровня, это необходимо, чтобы добиться полного соответствия горизонтальному положению всех комплектующих оборудования.

Если коллектор будет установлен с отклонениями, то работа оборудования для отопления будет производиться некорректно.

Установка шкафа с коллектором требует аккуратного отношения, иначе некоторые элементы системы могут повредиться, поэтому стоит все агрегаты, приборы, имеющиеся в системе, расположить правильно и всячески обеспечить защиту.

Монтаж и отрегулирование элементов должно проводиться соответственно с инструкцией по эксплуатации. Действовать надо следующим образом:

Источник