Техническое обслуживание СИЗОД

Техническое обслуживание включает:

· боевую проверку, проверки N 1,2,3;

· чистку, промывку, регулировку, смазку, дезинфекцию;

· устранение неисправностей в объеме текущего ремонта.

Результаты проверки заносятся в журнал регистрации проверок № 1.

Проверку резервных СИЗОД осуществляет командир отделения.

После пользования противогазом (дыхательным аппаратом) на пожаре (учении) и последующего проведения проверки № 2 замена регенеративного патрона обязательна, независимо от времени его работы.

Проверку резервных СИЗОД осуществляет командир отделения.

Результаты проверки заносятся в журнал регистрации проверок № 2.

Разборка и сборка СИЗОД проводятся на раздельных столах.

Представление СИЗОД на проверку осуществляется подразделениями ГПС в соответствии с графиком, разрабатываемым старшим мастером (мастером) ГДЗС и утверждаемым начальником газодымозащитной службы. График предусматривает очередность представления СИЗОД по месяцам с указанием заводских номеров.

Проверка проводится на базе ГДЗС старшим мастером (мастером) ГДЗС. В случае отсутствия штатного старшего мастера (мастера) ГДЗС эти обязанности возлагаются на другого сотрудника ГПС, который должен иметь специальную подготовку в объеме, предусмотренную для старшего мастера (мастера) ГДЗС, и соответствующий допуск.

Чистка, регулировка, дезинфекция СИЗОД проводится:

· при проведении проверки № 3;

· по предписанию врача в связи с выявлением инфекционного заболевания;

· после пользования противогазом, а также лицевой частью дыхательного аппарата другим лицом и спасательным устройством к нему после каждого применения;

· при постановке в резерв противогаза, а также лицевых частей дыхательного аппарата;

Для дезинфекции СИЗОД применяются следующие растворы:

— этиловый спирт ректификованный;

— раствор (6%) перекиси водорода;

— раствор (1%) хлорамина;

— раствор (8%) борной кислоты; свежий раствор (0,5%) марганцовокислого калия.

1. После чистки и дезинфекции проводится проверка № 2.

2. Недопустимо применение для дезинфекции органических растворителей (бензина, керосина, ацетона).

Ремонт организуется и выполняется старшими мастерами (мастерами) ГДЗС, как правило, на базе ГДЗС.

Самостоятельный ремонт и регулировка СИЗОД газодымозащитниками запрещены.

При обнаружении неисправности СИЗОД выводится из боевого расчета и передается на базу ГДЗС.

Прием-сдача должна быть зафиксирована в акте с указанием неисправности двумя подписями сдающего и принимающего.

Результаты ремонта и последующей проверки записываются в журнал регистрации проверок № 3 и в учетную карточку на СИЗОД.

Источник

Техническое обслуживание СИЗОД: порядок и виды проверок

В процессе эксплуатации для поддержания в исправном состоянии СИЗОД подвергаются техническому обслуживанию. Техническое обслуживание, ремонт СИЗОД и спасательных устройств к ним выполняется на основании требований эксплуатационной документации и результатов диагностирования их технического состояния.

Виды технического обслуживания СИЗОД

Система технического обслуживания СИЗОД предусматривает проведение:

Результаты выполнение работ по техническому обслуживанию СИЗОД оформляются записью в журналах регистрации проверок. Результаты проверки № 2 и текущего ремонта заносятся также в учетную карточку на СИЗОД.

Техническое обслуживание СИЗОД выполняется в режиме повседневной деятельности в стационарных условиях на базе ГДЗС и контрольном посту ГДЗС, в подразделениях технического сервиса предприятий-изготовителей СИЗОД, а также на месте проведения тушения пожаров в непригодной для дыхания среде, на пожарном автомобиле – базе ГДЗС (при ее использовании).

Заполнение воздушных (кислородных) баллонов на месте проведения тушения пожаров производится от компрессорных установок пожарной компрессорной станции.

Читайте также:  Регулировка уровня воды в бочке

Рабочая проверка и проверка № 1, чистка и дезинфекция СИЗОД осуществляется газодымозащитниками, за которыми они закреплены.

Замена регенеративного патрона и кислородного баллона обязательна после каждого использования ДАСК независимо от времени работы в нем.

Проведения рабочей проверки

Рабочая проверка – вид технического обслуживания СИЗОД, который выполняется перед каждым включением в СИЗОД.

Рабочая проверка проводится перед каждым включением в СИЗОД под контролем командира звена ГДЗС в целях оперативного установления исправности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов, а на учебных занятиях и тренировках – под контролем руководителя занятия.

Подробный материал по этой ссылке: Рабочая проверка СИЗОД (ДАСВ)

Проведения проверки № 1

Проверка № 1 – вид технического обслуживания СИЗОД, направленного на их постоянное поддержание в исправном состоянии и готовности по использованию в процессе эксплуатации, проверку исправности, комплектности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов.

Проверка № 1 проводится на базе ГДЗС или на контрольном посту ГДЗС:

Проверка № 1 СИЗОД, находящихся в резерве на пожарном автомобиле, проводится командиром отделения, в его отсутствии – помощником начальника караула (дежурной смены) с записью в журнале регистрации проверок № 1.

Проверка № 2 проводится на базе ГДЗС старшим мастером (мастером) ГДЗС или в сервисном центре предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на обслуживаемые СИЗОД.

Проверка № 2 ДАСВ и ДАСК проводится на раздельных рабочих столах.

Замена узлов и (или) деталей отражается в учетной карточке и в паспорте на СИЗОД.

В период действия гарантийного срока на СИЗОД, установленного предприятием-изготовителем, проверка № 2 СИЗОД не проводится.

Направление СИЗОД на проверку № 2 осуществляется эксплуатирующим подразделением в соответствии с планом – графиком технического обслуживания СИЗОД.

Данные о приемке СИЗОД в ремонт и выдачи после проведения ремонта старший мастер (мастер) базы ГДЗС заносит в журнал регистрации проверки № 2 ДАСК.

Поверка средств измерения (манометры (мановакууметры) СИЗОД, приборов контроля, компрессорных установок) осуществляется в метрологических службах (организациях), в том числе и МЧС России, с выдачей свидетельства о поверке.

Чистка и дезинфекция

Комплекс мер по проведению гигиенической обработки СИЗОД (далее – дезинфекция) проводится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на конкретный тип СИЗОД в следующих случаях:

Для дезинфекции СИЗОД применяются следующие растворы:

Проведения комплекса работ, выполняемых для восстановления исправности и работоспособности СИЗОД и (или) их отдельных узлов и деталей (далее – текущий ремонт)организуется и выполняется на базе ГДЗС старшим мастерам (мастером) ГДЗС или в сервисной службе предприятия – изготовителя СИЗОД.

Текущий ремонт

Текущий ремонт заключается в устранении неисправностей, восстановлении эксплуатационных характеристик путем замены и (или) восстановления отдельных узлов и деталей, в проведении регулировки параметров и соответствующих видов технического обслуживания СИЗОД.

Плановая замена узлов и деталей проводится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на конкретный тип СИЗОД.

При обнаружении пользователем неисправности в СИЗОД, его эксплуатация прекращается, он выводится из расчета и передается в установленном порядке на базу ГДЗС.

Самостоятельный ремонт и регулировка параметров СИЗОД непосредственно газодымозащитниками строго запрещается.

Если неисправности СИЗОД не устраняются изложенными в эксплуатационных документах способами или СИЗОД находится на гарантии, эксплуатирующей стороне необходимо обратиться в установленном порядке в сервисную службу предприятия – оизготовителя СИЗОД.

Читайте также:  Регулировка колесиков дверей шкафа купе

После окончания текущего ремонта, СИЗОД подлежит проверке № 1 для контроля его основных параметров, установленных эксплуатационной документацией.

Данные о приемке СИЗОД в текущий ремонт и выдаче из текущего ремонта эксплуатирующему подразделению старший мастер (мастер) базы ГДЗС заносит в журнал приема и передачи СИЗОД непосредственно на базе ГДЗС.

Источник

Занятие по дисциплине «Газодымозащитная служба» по теме «Техническое обслуживание СИЗОД»

ДОСТУПНО ВНЕСЕНИЕ ОТВЕТОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ

Заместитель начальника Учебного центра по учебной работе – начальник учебного отдела

полковник внутренней службы

__________________ С.Н. Грицков

«____» _______________ 2017 год

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятия по дисциплине «Газодымозащитная служба»

с курсантами 10 класса пожарно-спасательного профиля.

ТЕМА №9. Техническое обслуживание СИЗОД.

Занятие №1. Виды и назначение технического обслуживания СИЗОД.

Рассмотрено на заседании цикла

от «____» __________ 2017 года

Время занятия: 90 минут.

1.Учебная: научить правилам проведения технического обслуживания дыхательных аппаратов;

2.Воспитательная: воспитать у личного состава чувство ответственности при выполнении служебного долга;

3.Образовательная: сформировать у слушателей представление о техническом обслуживании СИЗОД.

Метод проведения занятия : классно-групповое.

Место проведения : учебная аудитория.

2. Приказ МЧС России № 3 от 09.01.2013 г. «Об утверждении Правил проведения личным составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием СИЗОД в НДДС».

V 1. Расчёт учебного времени :

Организационный момент: 5 мин. (доклад дежурного, приветствие, проверка личного состава взвода, сообщение о ходе предстоящих занятий, объявление темы занятия, раскрытие её цели и значения, рассматриваемые вопросы на уроке).

Опрос по пройденному материалу: 10 мин.

2) Технические характеристики ДАСВ;

3) Принцип работы ДАСВ.

Изложение нового материала: 75 мин. (проводится в соответствии с планом проведения урока. При изложении учебного материала уделяется внимание на связь между теорией и практикой, используется активность слушателей).

Рабочая проверка дыхательных аппаратов со сжатым воздухом.

Порядок неполной разборки, чистка, сушки и дезинфекции СИЗОД.

Закрепление нового материала: 8 мин.

Виды технического обслуживания СИЗОД.

Назначение и порядок проведения рабочей проверки ДАСВ.

Назначение и порядок проведения неполной разборки, чистки, сушки и дезинфекции ДАСВ.

Задание на самостоятельную подготовку: 2 мин.

Приказ МЧС России № 3 от 09.01.2013 г. «Об утверждении Правил проведения личным составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием СИЗОД в НДДС» п.п. 36-41

майор внутренней службы

«____» ____________ 2017 год

Конспект для проведения занятия по теме: «Виды и назначение технического обслуживания СИЗОД».

Вопрос №1. Техническое обслуживание СИЗОД.

Для обеспечения высокой надежности средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), дыхательные аппараты необходимо регулярно подвергать комплексу технических работ. В зависимости от характера и назначения эти работы подразделяются на две группы.

Первая группа работ, называемая системой технического обслуживания, объединяет работы, направленные на содержание СИЗОД в работоспособном состоянии (состоянии постоянной оперативной готовности) в течении длительного периода эксплуатации.

Техническое обслуживание включает в себя :

1. Рабочую проверку;

4. Чистку, промывку, регулировку, смазку, дезинфекцию;

5. Устранение неисправностей в объеме текущего ремонта.

Читайте также:  Регулировка троса селектора акпп al4

Ремонт организуется и выполняется старшими мастерами (мастерами) ГДЗС, как правило, на базе ГДЗС.

Самостоятельный ремонт и регулировка СИЗОД газодымозащитниками запрещены!

При обнаружении неисправности СИЗОД выводится из расчета и передается на базу ГДЗС.

Прием-сдача должна быть зафиксирована в акте с указанием неисправности двумя подписями сдающего и принимающего.

Вывод: Крайне важно для всех газодымозащитников знать правила и порядок технического обслуживания дыхательного аппарата находящегося на вооружении подразделения, так как поддержание СИЗОД в исправном состоянии – прямая обязанность газодымозащитника.

Вопрос №2. Рабочая проверка дыхательных аппаратов со сжатым воздухом.

При замене баллона СИЗОД, на месте тушения пожаров в непригодной для дыхания среде (занятий, тренировок) проводится рабочая проверка СИЗОД.

Рабочая проверка СИЗОД проводится газодымозащитником по команде командира звена ГДЗС (руководителя занятий): «Звено, дыхательные аппараты проверь».

Время проведения рабочей проверки не должно превышать 1 минуты.

По окончании рабочей проверки, газодымозащитник докладывает командиру звена ГДЗС (руководителю занятия) о готовности к включению, значении рабочего давления в баллоне (баллонах): «Газодымозащитник Петров к включению готов, давление 280 атмосфер».

Включение личного состава в СИЗОД проводится по команде командира звена ГДЗС (руководителя занятия): «Звено, в дыхательные аппараты включись» после доклада ему о положительных результатах рабочей проверки, исправности и комплектности требуемого минимума оснащения звена ГДЗС.

Включение в СИЗОД проводится на свежем воздухе непосредственно у входа в непригодную для дыхания среду.

Рабочая проверка вид технического обслуживания СИЗОД, проводимого в целях оперативной проверки исправности и правильности функционирования узлов и механизмов непосредственно перед выполнением оперативной задачи по тушению пожара.

Рабочая проверка выполняется в следующей последовательности:

1) Проверка исправности маски и надежности подсоединения легочного автомата.

Проверить комплектность панорамной маски, целостность стекла, полуобойм, состояние ремней оголовья (сетки) и клапанной коробки, а также надежность подсоединения легочного автомата к панорамной маске.

2) Проверка герметичности воздуховодной системы и маски при разрежении.

При закрытом вентиле баллона одеть маску и сделать вдох. Если при этом возникает большое сопротивление, не дающее сделать следующий вдох и не снижающееся в течение 2-3 секунд, аппарат считается герметичным.

3) Проверка исправности легочного автомата, клапана выдоха, КАПВ и поступления воздуха с избыточным давлением в подмасочное пространство.

Не снимая маску сделать 2-3 глубоких вдоха. При первом вдохе легочный автомат должен включиться и не должно ощущаться сопротивления дыханию. Под обтюратор маски вставить палец: убедиться в наличии избыточного давления (должен прослушиваться характерный звук потока воздуха). Задержать дыхание на несколько секунд и убедиться в отсутствии утечки воздуха через клапан выдоха.

Нажатием на кнопку открытия КАПВ проверить его исправность.

4) Проверка величины давления в баллоне ДАСВ.

При открытом вентиле баллона, по показаниям манометра проверить рабочее давление воздуха в баллонах.

5) Проверка величины давления при котором срабатывает звуковое сигнальное устройство.

Сделать небольшой вдох, при этом наблюдать за показанием манометра. Звуковое сигнальное устройство должно сработать при давлении в баллоне 50 – 60 атмосфер.

Вывод: знание порядка и правильное проведение рабочей проверки СИЗОД позволит убедиться в готовности СИЗОД к работе.