Одно из решений для управления автономным водоснабжением — подключить к насосу реле давления РДМ 5, регулировка, инструкция которого не всегда понятна пользователю. В то же время данный тип устройств от бренда Джилекс считается довольно надежным и доступным по цене. Проблему настройки при желании можно решить, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

Какие функции выполняет прибор?

В частных домах, куда не подведен водопровод, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 путями:

Подача воды в дом осуществляется с помощью насоса необходимой мощности. Но величина давления воды во время его работы слишком велика, чтобы подключать насосный агрегат к внутренним водопроводным сетям напрямую. Поэтому в доме устанавливается промежуточная емкость с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах водоснабжения.

Принцип действия

Аппарат состоит из латунного корпуса со штуцерами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле. Снаружи элементы закрыты пластмассовой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 выглядит следующим образом:

Как правило, устройством РДМ 5 комплектуются готовые насосные станции, состоящие из насоса, бачка водяного аккумулятора и собственно реле управления. Станция настроена в заводских условиях и полностью готова к работе, остается только ее подключить к трубе и электросети. Но готовые изделия подходят далеко не всем по следующим причинам:

В перечисленных случаях систему автоматической подачи воды придется собрать из отдельных элементов, а реле давления настроить соответствующим образом, согласовав его работу с баком-аккумулятором. Перед приобретением и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

Если по какая-то из технических характеристик реле РДМ 5 вам не подходит, то придется поискать другой регулятор. Но практика показывает, что параметры данного прибора удовлетворяют требованиям подавляющего числа автономных систем водоснабжения.

Как отрегулировать прибор?

Настройка реле давления выполняется после монтажа внутренней и наружной водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения наружных и внутренних трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы возникающие впоследствии протечки не мешали процессу регулировки. Из-за негерметичности стыков давление до насоса или после него станет самопроизвольно снижаться, что скажется и на работе реле.

Перед настройкой следует определить необходимую величину напора. Чтобы подать воду во все точки водоразбора, расположенные на разных этажах, надо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилий мембраны бака должно хватать на то, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления. В домашних условиях эта величина давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет делается просто: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 Бар. В расчет принимается самая дальняя ветвь водоснабжения. Примерно определив необходимый напор, надо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого следует снять пластиковый колпачок с золотника (как правило, находится в торце бачка) и обычным автомобильным насосом подкачать воздушную камеру, контролируя давление манометром.

Читайте также:  Регулировка сцепления на мотоцикле восход

Дальше производится регулировка реле давления, как того требует инструкция:

В результате настроек разница между нижним и верхним пределом не должна быть менее 1 Бар. Практика показывает, что оптимальный перепад давлений — около 1,5 Бар, тогда насос не будет включаться слишком часто. По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, проследите в течение 1 дня за работой системы. Возможно, потребуется небольшая корректировка.

Источник

10001 › Блог › Типичные проблемы с реле давления типа PM 5, РДМ-5

Решил написать про проблемы, с которыми я столкнулся при эксплуатации реле давления типа PM/5, РДМ-5.

Так же с этими проблемами сталкивались другие люди, о чем я читал на Драйве.

Может быть кому-нибудь это будет полезно.

Когда я переехал в частный дом, воды в нем не было — только скважина снаружи с вибрационным насосом.

Поэтому водопровод пришлось делать с нуля, покупать нормальный насос, фильтр, гидроаккумулятор, и конечно же реле давления.

И я купил самое типичное реле:

Продавец посоветовал взять не самое дешевое, а подороже — итальянское «Италтехника»

Так же существуют чисто китайские варианты этого реле, типа Беламос, Джилекс.

Работало оно без проблем года 3, но однажды я обнаружил что насос НЕ выключается — работает постоянно!

Стоит такая мембрана:

Под ней находится металлическая пластина с ножками:

Она давит на эту пластинку, и тем самым замыкает реле, или дает ему разомкнуться:

В моем случае оказалось, что оцинкованная деталь с фланцем очень сильно проржавела внутри, и ржавчина мешала мембране опуститься и не давала разомкнуть реле!

Интересно, что у меня вообще нет металлических труб — все пластик!

Проржавела именно сама деталь.

Ржавчину я вычистил, но уже понимал что реле конец — оно так и будет ржаветь и опять откажет:

Через несколько месяцев так и произошло.

Но на этот раз вода просто перестала идти.

Если в прошлый раз реле не выключалось, то в этот раз оно НЕ ВКЛЮЧАЛОСЬ! )

Узкое отверстие во фланце полностью проржавело и больше не пропускало воду.

Но я был к этому готов — уже было закуплено новое реле! )

Нужно сказать, что если реле не включается, это фигня и ничем не грозит.

А вот если насос стоит мощный и нет никаких клапанов сброса, то может лопнуть что-нибудь в водопроводе. Ну или насос сгорит.

Так что после стоит проверять эти реле и иметь системы защиты (клапан давления) и индикации работы насоса (лампу вывести, заодно к ней можно какой-нибудь Wi-Fi логгер подцепить, чтобы смотреть график вкл/выкл насоса).

Читайте также:  Регулятор давления рдм 5 регулировка

Так же на таких реле я сталкивался с проблемой обгорания контактов.

Источник

Настройка реле давления насосной станции своими руками (на примере РДМ-5)

При эксплуатации насосной станции можно столкнуться с ситуацией, когда сбились настройки или вышло из строя реле давления. Это легко заметить: либо уменьшилось давление в водопроводе, либо насосная станция не включается на заданной нижней границе давления.

Механическое реле давления автоматизирует работу насосной станции, управляя включением-отключением насоса для поддержания стабильного давления воды в трубопроводе. На заводе-изготовителе устанавливаются стандартные настройки: давление отключения 2,5 – 3,0 атм., включения – 1,5 – 1,8 атмосферы (в зависимости от производителя). При замеченных проблемах с напором воды в доме необходимо ответственно подойти к настройке реле давления, так как существует прямая зависимость межу настройкой реле, объемом гидроаккумулятора и напором.

Регулировка давления в насосной станции

Настройка реле давления начинается с проверки давления сжатого воздуха в гидроаккумуляторе. При этом насосную станцию следует отключить от сети и бак гидроаккумулятора должен быть пуст. Для этого следует открутить боковую крышку на баке (см. рисунок – красная стрелка) и с помощью обычного автомобильного насоса с манометром проверить давление. Оно должно быть порядка 1,5 атм. Если замеренное значение меньше, давление необходимо поднять насосом до требуемого уровня. Следует отметить, что воздух в баке всегда должен находиться под давлением, и при эксплуатации насосной станции его время от времени необходимо проверять и подкачивать в случае необходимости, что увеличит срок службы мембраны гидроаккумулятора.

Если после регулировки давления в гидроаккумуляторе насосная станция не станет работать в штатном режиме, необходимо приступить к настройке самого реле давления. При этом следует помнить, что давление выключения насоса (верхняя настройка) не должна превышать давление, которое способен развить насос!

Настройка реле давления РДМ-5 насосной станции

Настройка реле давления РДМ-5 производится в работающей системе под давлением. Для этого, включаем насосную станцию в сеть и даем насосу поднять давление в системе, после чего сработает реле и отключится двигатель.

Далее выполняем непосредственно настройку реле давления:

Таким образом, мы настроили реле давления.

Ремонт реле давления насосной станции (видео)

Что же желать, если реле не настраивается? Вероятно, оно вышло из строя. Здесь существует два пути решения этой проблемы: покупка нового реле или ремонт существующего. В первом случае советуем присмотреться к современным и недорогим реле давления — стрелочным или цифровым.

Для тех, кто пока не хочет по той или иной причине менять уже морально устаревшее реле, рекомендуем воспользоваться методами ремонта и чистки реле давления РДМ-5.

Подробную процедуру ремонта вы найдете в этом видео:

В случае возникновения других неисправностей и неполадок насосной станции настоятельно рекомендуем прочесть статью, где подробнейшим образом рассмотрено, как выявить причину поломки и самостоятельно отремонтировать насосную станцию.

Читайте также:  Регулировка замка багажника нива 21214

Комментариев: 199 на “ Настройка реле давления насосной станции своими руками (на примере РДМ-5) ”

Уточните, как реле может нормально работать, если включается только после того, как постучите? Вы разбирали, промывали его? Может быть нужно увеличить давление включения, чтобы насос раньше включался, а не когда давление воды совсем упадет. И, соответственно, в гидроаккумуляторе нужно накачать давление, подходящее под установленный порог включения насоса.

У меня реле на станции заедает, работает нормально, а когда включаю душ, теряется давление воды, и надо стучать по реле чтоб опять все включилось

Здравствуйте) почему реле давления включается только когда давление падает до нуля, а не тогда когда заводская настройка включения 1.6?

Здравствуйте, такая проблема насос очень долго набирает давление, мои соображения это угольный фильтр затрудняет всасывание воды или попадание воздуха в контур всасывания, так же возможно изношены лопасти и или избыточное давление воздуха накачано, пожалуйста дайте рекомендации…

Смотрите пусковой конденсатор и подшипник возле крильчатки в самом насосе

Забилось отверстие по которому вода поступает в реле давления с насоса, это когда давлене падает до нуля,а реле вклчается с задержкой

Олег, смотрите подклчение мотора в реле давления,возможно у Вас он неправилно подклчен

Анастасия, если станция не отключается, гайку необходимо ОТКРУЧИВАТЬ,обратите внимание на отверстие между насосом и реле, оно часто забивается.

Александр,почистите отверстие по которму поступает вода с корпуса насоса к реле давленя

добрый день.очень прошу подскажите пожалуйста.вклжчаю насос качачает до 3атм.затаем срабатывает реле но насос продолжает качать.причины не могу понять. помогите.подскажите.

Насос набирает давление, отключается самостоятельно? Опишите подробнее, что происходит после включения, какое давление стоит в настройках включения/выключения насосной станции. Может быть нет напора воды из-за того, что лопнула мембрана.

Добрый вечер! Второй день не можем понять причину отсутствия воды в баке. Насос включается, а бак не наполняется, хотя насос в рабочем режиме. Воду качает плохо. Сам насос проверили,воду качает

Подскажите пожалуйста. Насос скважинный (aquario). Появилась проблема. Когда включаю насос, то он качает секунд 10-14 и отключается. Проверил, отключил все дополнительные элементы сантехники, включил напрямую из скважины сразу на полив, то же самое. С ним в комплекте идёт блок включения/выключения, на нём ещё есть кнопка сброса, жму её и он снова секунд 5 качает и отключается. Потом совсем перестаёт включаться и только минуты через 2, после перерыва можно включить сек на 10 и т.д. В чём может быть проблема? Блок разбирал, там конденсатор, он когда работает немного трещит, когда отключается, тишина, может в нём проблема?