Меню

Регулятор давления газа рдбк 100 настройка

РДБК-1-100

Регулятор давления газа РДБК-1-100 предназначен для установки в газорегуляторных пунктах (ГРП) систем газоснабжения городских и сельских населённых пунктов, в ГРП и газорегуляторных установках ГРУ промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

Регулятор газа РДБК-1-100 обеспечивает снижение входного давления газа и автоматическое поддержание заданного давления на выходе, независимо от изменения расхода газа и входного давления.

Регулятор газа РДБК-1-100 в составе газорегуляторных пунктах ГРП применяется в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов.

Основные технические характеристики регулятора РДБК-1-100

Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ-12820.

Условия эксплуатации регулятора: У2 ГОСТ 15150-69.

Температура окружающего воздуха: от минус 45 °С до плюс 60 °С.

Масса регулятора не более: 65 кг.

Устройство и принцип работы регулятора давления газа РДБК-1-100

Регулятор давления газа РДБК-1-100 состоит из:

1. Регулятора управления низкого давления (пилот); 2. Регулятор давленияпрямого действия (стабилизатор); 3. Клапан регулирующий; 4. Клапан регулятора; 5. Дроссель регулирующий; 6. Мембрана рабочая; 7. Шток.

Клапан регулирующий имеет фланцевый корпус вентильного типа. К нижней части корпуса крепится мембранный привод. В центральное гнездо тарелки упирается толкатель, а в него шток, передающие вертикальное перемещение тарелки мембраны клапану. Шток перемещается во втулке направляющей колонки корпуса. Сверху корпус закрыт крышкой.

В верхней и нижней крышках мембранного привода клапана регулирующего установлены регулируемые дроссели, предназначенные для настройки на спокойную (без автоколебаний) работу регулятора.

Стабилизатор для РДБК1-Н предназначен для поддержания постоянного давления на входе в регулятор управления, то есть для исключения влияния колебаний входного давления на работу регулятора в целом.

Регулятор управления вырабатывает управляющее давление в подмембранной полости клапана регулирующего с целью поддержания постоянного давления за регулятором.

Регуляторы управления выполнены в виде регуляторов прямого действия и включают в себя: корпус, мембрану с пружинной нагрузкой, рабочий клапан.

Для настройки регуляторов управления на заданное давление имеется регулировочный стакан, вращая который мы поджимаем или отпускаем пружину.

Регулируемые дроссели (из подмембранной полости клапана регулирующего и на импульсной трубке) служат для настройки на спокойную (без автоколебаний) работу регулятора без его отключения.

Регулируемые дроссели включают корпус, иглу и пробку.

Дроссель из подмембранной камеры клапана регулирующего служит для поднастройки регуля-тора при возникновении вибрации.

Регулятор РДБК-1-100 работает следующим образом. Газ входного давления поступает через стабилизатор к регулятору управления (для исполнения РДБК1-Н) или непосредственно к регулятору управления (для исполнения РДБК1-В). От регулятора управления, газ через регулируемый дроссель поступает в подмембранную полость, а через импульсную трубку в надмембранную полость клапана регулирующего.

Через дроссель надмембранная полость клапана регулирующего связана с газопроводом за регулятором.

Давление в подмембранной полости клапана регулирующего при работе всегда будет больше выходного давления. Надмембранная полость клапана регулирующего находится под воздействием выходного давления.

Регулятор управления (для исполнений РДБК1-Н и РДБК1-В) поддерживает за собой постоянное давление, поэтому давление в выходной полости будет постоянным при изменении расхода и входного давления.

Любые отклонения выходного давления от заданного вызывает изменения давления в надмембранной полости клапана регулирующего, что приводит к перемещению клапана в новое равновесное состояние, соответствующее новым значениям входного давления и расхода, при этом восстанавливается выходное давление.

При отсутствии расхода газа клапан закрыт, что определяется отсутствием управляющего перепада давления в надмембранной полости клапана регулирующего и действием входного давления.

При наличии потребления газа образуется управляющий перепад в надмембранной и подмембранной полостях клапана регулирующего, в результате чего мембрана с соединенным с ней штоком, на конце которого закреплен клапан, придет в движение и откроет проход газу через образовавшуюся щель между уплотнением клапана и седлом.

Читайте также:  Настройка advanced wireless settings

При уменьшении расхода газа клапан под действием управляющего перепада давления в полостях клапана регулирующего вместе с мембраной придет в движение в обратную сторону и уменьшит проход газа, а при отсутствии расхода газа клапан перекроет седло.

Регулятор давления газа РДБК-1-100/50 Регулятор давления газа РДБК-1-100/70

Габаритные размеры регулятора давления газа РДБК-1-100

Марка регулятора Строительная длина, мм Ширина, мм Высота, мм
РДБК-1-100/25 350 537 450
РДБК-1-100/35 350 537 450

Указание мер безопасности при работе с регулятором РДБК-1-100


Подготовка регулятора давления газа РДБК-1-100 к работе


Размещение и монтаж регулятора газа РДБК-1-100


Техническое обслуживание регулятора давления газа РДБК-1-100

Источник

РДБК-100, РДБК 1-100

Одним из наиболее востребованным и распространённым регулятором давления газа является РДБК-100. Устанавливается на газопроводы диаметром 100 мм, имеет фланцевое присоединение. Максимальное рабочее давление до 1,2 МПа, даёт возможность установки на большинстве газопроводов питающих небольшие посёлки, микрорайоны, крупные производства. По пропускной способности РДБК является универсальным регулятором, так как имеет возможность в зависимости от требуемого максимального расхода газа менять диаметр седла. Оно может быть 50 или 70 мм. Маркировка регулятора РДБК-1-100 соответствует выходному давлению 1-60 кПа и в конструкции вместе с пилотом установлен ещё стабилизатор, маркировка РДБК-1п-100 соответствует выходному давлению 60-600 кПа в конструкции имеется только пилот.

Настройка регулятора РДБК-1-100 осуществляется следующим образом: до регулятора устанавливается манометр, после него напоромер или манометр с требуемым пределом измерения. По данным которого и происходит настройка регулятора. Настройка происходит при помощи регулятора управления (пилот КН или КВ), а именно при помощи регулировочного стакана, заворачивая который мы повышаем давление на выходе, а отворачивая понижаем давление. Автоколебания и вибрации при работе устраняются при помощи регулировки настроечных дросселей.

Устройство и принцип работы РДБК-1-100

В нижней части корпуса РДБК установлен мембранный привод рабочего клапана. В центральное гнездо тарелки упирается толкатель, а в него шток клапана, передающий вертикальное перемещение тарелки мембраны клапану регулятора. Шток перемещается во втулках направляющей колонки корпуса; на верхнем конце штока свободно сидит клапан с резиновым уплотнителем. Сверху корпус закрыт крышкой. В верхней и нижней крышках регулирующих клапанов установлены регулируемые дроссели. Регулятор управления прямого действия создает при работе постоянный перепад давлений на регуляторе управления низкого давления, что делает работу регулятора мало зависимой от колебаний входного давления. Регулятор управления низкого давления является командным прибором. Регулятор управления поддерживает постоянное давление за регулятором посредством поддержания постоянного давления в мембранной камере регулирующего клапана. Регулируемые дроссели 5 и 6 служат для настройки на спокойную (без автоколебаний и вибраций) работу регулятора без его отключения. Регулируемый дроссель включает в себя корпус, иглу с прорезью и пробку. Дроссель в над мембранной камере служит для настройки регулятора при возникновении вибрации.

Возможные неисправности и их результат

1. При разрыве рабочей мембраны:

2. При разрыве мембраны пилота:

На «высоком» РДБК-100 произойдёт разгерметизация регулятора. Газ будет проходить под мембрану по резьбе и через дыхательное отверстие нагрузочного винта в помещение ГРП.

3. При износе уплотнения рабочего клапана или дефекты седла:

4. При разрыве мембраны стабилизатора на «низком» РДБК-100: в этом случае клапан стабилизатора будет открыт в одном постоянном положении и давление газа перед пилотом будет меняться при изменении расхода газа за регулятором. Давление газа на выходе будет неустойчивое.
5. На «низких» и «высоких» РДБК-100, засорение импульсивных трубок приводит к нестабильному давлению газа на выходе из регулятора.
6. На «низких» и «высоких» РДБК-100, заедание штока клапана регулятора приводит к неустойчивому давлению газа на выходе.
7. На «высоком» РДБК-100 при засорении импульса начального давления от регулятора к пилоту, произойдёт прекращение сброса давления под мембрану регулятора и мембрана опустится вниз, в результате клапан регулятора закроется.
8. На «низком» РДБК-100 «качка» выходного давления регулятора (колебания давления на выходе более ±10%) устраняется при помощи регулируемых дросселей и степенью сжатия пружины стабилизатора.

Читайте также:  Настройка ocfilter в opencart

В случае не гарантийной поломки регулятора или для проведения сезонного обслуживания, у нас вы можете приобрести необходимый комплект запасных частей ( ЗИП к РДБК ) для регулятора. Для простоты заказа, в заявке указываете наименования или номера позиций, которые необходимы для проведения ремонта, с чертежа размещённого на данной странице.

Источник

Регулятор давления газа рдбк 100 настройка

Регуляторы давления газа РДБК-50, РДБК-100.

Р егулятор Д авления Б лочный К азанцева.
Регулятор давления РДБК
предназначен для редуцирования и автоматического поддержания заданного давления «после себя» для природных газов по ГОСТ 5542-87, Регулятор РДБК изготавливается в климатическом исполнении УХЛ4 ГОСТ15150-69. Регулятор может устанавливаться в газорегуляторных пунктах (ГРП), шкафных газорегуляторных пунктах (ГСГО, ГСГО-50-СГ, ГСГО-100, ГСГО-МВ, ГСГО-МВ/25, ПГБ) и в узлах редуцирования газорегуляторных установок (ГРУ) промышленных и коммунально-бытовых объектов.
Регулятор РДБК-1П регулятор прямого действия с высоким выходным давлением .
Регулятор РДБК-1 регулятор непрямого действия с низким выходным давлением .

Основные технические характеристики

Техническое обслуживание регулятора РДБК.
1. Регуляторы РДБК1 подлежат осмотру технического состояния и текущему ремонту по утвержденному графику в соответствии с требованиями ПБ-12-529-03.
2. Осмотр технического состояния производится следующим образом:
— для осмотра регулирующего клапана необходимо отвернуть верхнюю крышку, клапан со штоком и очистить их. Седло клапана и направляющие втулки следует тщательно протереть. Следует внимательно осмотреть уплотнительную кромку седла. При наличии забоин и глубоких царапин седло следует заменить. Шток клапана должен свободно перемещаться во втулках колонки. Для осмотра мембраны необходимо снять нижнюю крышку. Мембрану необходимо протереть. Необходимо отвернуть пробки регулируемых дросселей, вывернуть иглы, продуть их и протереть, а так же необходимо очистить нерегулируемый дроссель от загрязнения и продуть;
— для осмотра регулятора управления прямого действия необходимо отвернуть верхнюю пробку крестовины, вынуть узел клапана и очистить его. При осмотре и сборке мембраны следует тщательно протереть уплотняющие поверхности фланцев. Толкатель клапана должен находиться в гнезде стяжного болта мембраны. При нажиме снизу на мембрану ее холостой ход должен быть не менее 1,5 мм, после чего (при движении мембраны вверх до упора) клапан должен открываться на 1,5-2 мм. Указанная величина открытия может быть при необходимости установлена подгонкой длины шпильки клапана. Концы шпильки должны иметь сферическую форму. Кривизна шпильки не допускается. Заедание подвижных частей не допускается. При обнаружении дефектов (прорезей, перекосов) на уплотнении клапана, уплотнение следует заменить.
3. Осмотр регулятора управления низкого давления проводится аналогично ревизии регулятора управления прямого действия.
4. Диагностирование проводить в соответствии с требованием нормативной документации.

Краткое описание устройства и принципа работы регулятора РДБК
РДБК-1-50-25, РДБК-1п-50-25, РДБК-1-50-35, РДБК-1п-50-35,
РДБК-1-100-50, РДБК-1п-100-50, РДБК-1-100-70, РДБК-1п-100-70.

Регулирующие клапаны регуляторов РДБК 1 имеют фланцевый корпус вентильного типа. Седло клапана сменное. К нижней части корпуса крепится мембранный привод. В центральное гнездо тарелки упирается толкатель, а в него шток клапана, передающий вертикальное перемещение тарелки мембраны клапану регулятора. Шток перемещается во втулках направляющей колонки корпуса; на верхнем конце штока свободно сидит клапан с резиновым уплотнителем. Сверху корпус закрыт крышкой. В верхней и нижней крышках регулирующих клапанов установлены регулируемые дроссели. Регулятор управления прямого действия создает при работе постоянный перепад давлений на регуляторе управления низкого давления, что делает работу регулятора мало зависимой от колебаний входного давления. Регулятор управления низкого давления является командным прибором. Регулятор управления поддерживает постоянное давление за регулятором посредством поддержания постоянного давления в мембранной камере регулирующего клапана. Регулируемые дроссели 5 и 6 служат для настройки на спокойную (без автоколебаний и вибраций) работу регулятора без его отключения. Регулируемый дроссель включает в себя корпус, иглу с прорезью и пробку. Дроссель в над мембранной камере служит для настройки регулятора при возникновении вибрации.

Читайте также:  Настройка фотоаппарата на предметную съемку серебра и золота

Регулятор РДБК-1П является модернизацией регулятора давления типа РДУК-2. Это регулятор прямого действия.
Регулятор в исполнении РДБК 1 П работает следующим образом: Газ входного давления поступает к регулятору управления прямого действия 2. От регулятора управления газ через регулируемый дроссель 6 поступает в под мембранную камеру, а через дроссель 5 – в над мембранную камеру регулирующего клапана. Через дроссель 7 над мембранная камера регулирующего клапана связана с газопроводом за регулятором. Давление в под мембранной камере регулирующего клапана при работе регулятора всегда будет больше выходного давления. Над мембранная камера регулирующего клапана находится под воздействием выходного давления. Благодаря наличию в обвязке регулятора управления прямого действия, поддерживающего за собой постоянное давление, давление в под мембранной камере регулирующего клапана также будет постоянным. Любые отклонения выходного давления от заданного вызывают в свою очередь перемещение основного клапана в новое равновесное состояние, соответствующее новым значениям входного давления и расхода. При этом восстанавливается выходное давление газа.

Схема соединений регулятора давления газа прямого действия РДБК-1П.

Возможные неисправности регулятора РДБК-1П
1. Порвана мембрана регулятора. В результате давление по обе стороны мембраны станет одинаковым, мембрана опустится вниз и клапан регулятора закроется.
2. Порвана мембрана пилота. В результате газ будет проходить под мембрану по резьбе и через дыхательное отверстие нагрузочного винта в помещение ГРП.
3. Износилось уплотнение клапана регулятора или седло имеет дефекты; при прекращении разбора газа давление за регулятором будет расти.
4. Засорился импульс сброса от пилота под мембрану регулятора, давление газа на выходе будет в зависимости от расхода переменным.
5. Заедает шток клапана регулятора; давление на выходе будет неустойчивое.
6. Засорился импульс начального давления от регулятора к пилоту; сброс под мембрану регулятора прекратится, мембрана опустится вниз. клапан регулятора закроется.

Схема соединений регулятора давления газа непрямого действия РДБК-1.

Возможные неисправности регулятора РДБК-1
1. Разрыв мембраны регулятора. В результате давления газа над мембраной и под мембраной станет равным, мембрана опустится вниз, клапан регулятора закроется.
2. Порвана мембрана пилота. В результате клапан пилота откроется максимально, сброс газа под мембрану регулятора увеличится, что приведет к полному открытию клапана регулятора.
3. Порвана мембрана стабилизатора. В результате клапан стабилизатора будет открыт в одном постоянном положении и, давление газа перед пилотом будет меняться при изменении расхода газа за регулятором. Давление газа на выходе будет неустойчивое.
4. Износ уплотнений клапанов пилота и регулятора или имеют дефекты седла. В результате при прекращении разбора газа за регулятором повышается давление газа.
5. Засорение импульсивных трубок ведет к нестабильному давлению газа за регулятором.
6. «Качка» регулятора (колебания давления на выходе более ±10%). Устраняется регулируемыми дросселями и степенью сжатия пружины стабилизатора (степенью открытости клапана).

При работе с регулятором должны соблюдаться общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ПБ 12-529-03 и СНиП 42-01-2002.