Меню

Регулировка разъединителя рлнд 10

Разъединители РЛНД: что это такое, расшифровка аббревиатуры, устройство и применение

Универсальные высоковольтные разъединители РЛНД применяемые для коммутации сетей высокого напряжения нашли широкое применение в энергетических системах. Получить подробную информацию о принципе действия таких устройств, их технических характеристиках, сфере применения и регулировке можно из опубликованных ниже материалов.

Расшифровка аббревиатуры РЛНД

Данное название действительно является аббревиатурой, соответственно все буквы в нем являются сокращением полного описания. Расшифровывается такое условное обозначение следующим образом:

Далее в обозначении кратко заложена информация об основных характеристиках коммутатора, она представлена следующим образом: А-В-С. — D /E-F, где:

Как работает РЛНД и его устройство

Конструкция коммутационных устройств данного типа довольно проста, что гарантирует ее надежность. Каждый из полюсов состоит из подвижной и неподвижной колонки (оперативной штанги), обеспечивающей разворот контактных ножей по горизонтали. Основные элементы конструкции с указанием типовых размеров для аппаратов серии 1-10 представлены на чертеже ниже.

Конструкция разъединителей РЛНД-1-10/200 У1, РЛНД-1-10/400 У1 и РЛНД-1-10/630 У1

Обозначение основных элементов конструкции:

Как видно из чертежа, основа конструкции – опорная металлическая рама, на которой размещаются колонки изоляторов в количестве от двух до шести (в зависимости от числа полюсов). Половина таких колонок представляет собой неподвижную часть конструкции, остальные – подвижные, они прикреплены к оперативной штанге. На подвижных элементах конструкции устанавливаются главные ножи, подключенные к токоведущей системе. Как правило, разъединители изготавливаются с заземляющими ножами, обеспечивающими безопасность электрика, производящего коммутацию.

Передвижение подвижных контактов производится при помощи механизма регулируемой тяги, в состав которого входит рычаг с валом, к которому крепятся изолирующие стойки. У включенного устройства ручка привода расположена в верхнем положении, соответственно, в разомкнутом состоянии, она опущена. Что касается заземляющих ножей, то их количество соответствует числу полюсов. Если конструкция не снабжена такими элементами, то при обслуживании установки используются переносные заземлители.

Для управления коммутирующими аппаратами используются специальные ручные приводы ПРН (последняя буква в аббревиатуре указывает на наружное исполнение). Конструкция такого устройства представлена ниже.

Основные элементы ручного наружного привода

Обозначения:

Стандартная комплектация

К каждому устройству прилагается:

Технические характеристики РЛНД

В техническом паспорте, прилагаемом к каждому изделию, указываются следующие технические характеристики:

Ниже представлена таблица с характеристиками нескольких распространенных видов коммутирующих приборов.

Таблица-пример характеристик РЛНД

Сфера применения РЛНД

Коммутирующие аппараты данного типа производят подключение и отключение электроцепей не подключенных к нагрузке. То есть, перед тем, как должна производиться коммутация, предварительно должны отключаться потребители от сети, при помощи выключателя нагрузки.

Рубильник на 10 кВ, с разрядниками

После снятия нагрузки разъединители производят отключение линии, создавая видимый разрыв цепи. Это гарантирует безопасность при проведении сервисных и ремонтных работ на отключенной электромагистрали.

Монтаж разъединителя РНЛД на опоре

Подробно схема установки приводится в инструкции к электромеханическому аппарату, приведем в качестве примера один из вариантов установки на опоре CB-110-35. Монтажная схема представлена ниже.

Монтажная схема установки разъединителя на опору CB-110-35

Обозначения:

Крепежные элементы могут входить в комплект к аппарату, в противном случае они приобретаются отдельно. Пример установленной конструкции на опору показан ниже.

Разъединитель, установленный на деревянной опоре

Монтаж электромеханических аппаратов производится в процессе строительства электромагистралей и в местах, где осуществляются новые подключения к линии. Подробная инструкция по монтажу устройства на опоры различных типов приводится в техничной документации, которая входит в комплект к прибору.

Читайте также:  Рулевое управление трактора юмз детали и регулировки

Регулировка разъединителя рлнд 10

Регулировка аппарата сводится к «выставлению» подвижных (главные ножи) и неподвижных контактов, чтобы добиться их синхронной работы. Для этого необходимо ослабить болты, которыми осуществляется крепление движущихся изоляторов, после чего произвести регулировку межполюсной продольной тяги. После чего крепление затягивается.

Далее выполняется проверка контактной зоны ножей, она должна быть не менее 8,0 мм. Регулировка производится путем перемещения неподвижных изоляторов по оси швеллера.

Техническое обслуживание

Данные работы выполняется согласно регламенту, указанному в инструкции к коммутирующему устройству, если они не противоречат нормам ПУЭ. Техническое обслуживание также включает в себя:

Производство технического обслуживания должно выполняться в соответствии с нормами техники безопасности.

Источник

Разъединители наружной установки РЛНД 1-10-200(400)(630)

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные разъединителей РЛНД-1-10-200 УХЛ1, РЛНД-1-10-400 УХЛ1, РЛНД-1-10-630 УХЛ1 приведены в таблице:

Значение параметра для типов разъединителей

Номинальное напряжение, кВ

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Ток электродинамической стойкости, кА

Ток термической стойкости, кА

Время протекания тока термической стойкости, с:
— для главных ножей
— для ножей заземления

Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее

Допустимое тяжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам, Н, не более

Масса трехполюсного разъединителя, кг:
без заземлителей
с одним заземлителем
с двумя заземлителями

Разъединители выпускаются в двухполюсном и трехполюсном исполнении. Изоляция разъединителя состоит из четырех или шести изоляторов, два или три из которых устанавливаются на рычагах, а остальные на швеллерах. На верхних фланцах изоляторов разъединителя установлена токоведущая система, выполненная в виде двух контактных ножей. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры разъединителей приведены на рис. 1.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры разъединителей РЛНД-1-10-200 УХЛ1, РЛНД-1-10-400 УХЛ1, РЛНД-1-10-630 УХЛ1 с приводом и одним заземляющим ножом:

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры разъединителей РЛНД-1-10-200 УХЛ1, РЛНД-1-10-400 УХЛ1, РЛНД-1-10-630 УХЛ1 с приводом:

Общий вид, габаритные и установочные размеры привода ПРНЗ-10 к разъединителям РЛНД-1-10-200 УХЛ1, РЛНД-1-10-400 УХЛ1, РЛНД-1-10-630 УХЛ1:

1.4. Поставляемые заводом разъединители приводы совершенствуются и улучшаются, поэтому возможны незначительные расхождения.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ РЛНД (М).

Конструктивно разъединитель РЛНД выполнен в виде трехполюсного аппарата, каждый полюс которого имеет одну неподвижную и одну подвижную колонку, с разворотом главных ножей и горизонтальной плоскости.
Соединение разъединителя РЛНД с приводом выполняется с помощью соединительных элементов на месте монтажа.
2.1. Разъединитель РЛНД состоит из рамы, шести колонок изоляторов, токоведущей системы и заземляющего контура.

2.12. Для предотвращения возможности включения ножей заземления и главных ножей посторонними линями привод ПРНЗ-10 допускает установку блок-замка механической блокировки.

4.1. Транспортирование разъединителей РЛНД и приводов ПРНЗ-10 может производиться лю-бым видом транспорта, с соблюдением всех предосторожностей, при перевозке бьющихся грузов.

4.2. Для транспортировки разъединителей, производитель предлагает два основных типа упаковки: «Стандартная» и «Жёсткая».

4.2.1. Жёсткая упаковка: предназначена для транспортировки разъединителей на расстояние более 1000 км, при условии, упаковки разъединителей в заводских условиях, специалистами производителя. Категорически запрещается разбирать, или вносить изменения в заводскую упаковку, до прибытия груза на склад Покупателя. В ином случае, производитель не несёт ни какой ответственности за целостность, и сохранность разъединителей. Жёсткая упаковка представляет собой деревянный поддон размером 1000 х 1200 мм, на котором устанавливаются 12 разъединителей, по 4 штуки в одном ряду, не более 3-х рядов в высоту. Крепятся разъединители на поддон, и стягиваются между собой с помощью металлических конструкций, изготовленных из уголка размером 32 х 32 мм. Металлическая конструкция предполагает крепление каждого разъединителя в паллете, отдельно друг от друга. Данный вид упаковки, обеспечивает при транспортировке 100% сохранность, и изоляцию всех изоляторов, одного разъединителя, от изоляторов другого разъединителя. Что обеспечивает нулевую нагрузку на изоляторы при транспортировке. Общий вес нагрузки 12-ти разъединителей на поддон, составляет 420 кг, вес который выдерживает деревянный поддон, составляет 800 кг.

Читайте также:  Либхер комфорт холодильник регулировка температуры

4.2.2. Стандартная упаковка: предназначена для транспортировки разъединителей на расстояние менее 1000 км, при условии, упаковки разъединителей в заводских условиях, специалистами производителя. Категорически запрещается разбирать, или вносить изменения в заводскую упаковку, до прибытия груза на склад Покупателя. В ином случае, производитель не несёт ни какой ответственности за целостность, и сохранность разъединителей. Стандартная упаковка представляет собой деревянный поддон размером 800 х 1000 мм, на котором устанавливаются 10 разъединителей, друг на друга, по 2 штуки в одном ряду, не более 5-ти рядов в высоту. Крепятся разъединители между собой, с помощью специальных металлических пластин, через ряд, и стягиваются нейлоновой стяжкой. Нижний ряд разъединителей крепится к паллету, с помощью саморезов

4.3. При транспортировании в погрузочно-разгрузочных работах нельзя допускать сильных толчков, кантовки, ударов и т. п.

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Для соединения привода с валом управления заземляющими ножами разъединителя нужно:
а) вставку 12 надеть на конец вала с рычагом 2 и закрепить;
б) отключить главные ножи разъединителя до упора;
в) включить заземляющие ножи;
г) повернуть вал 2 управления заземляющими ножами и привода до упора в положении «включено»;
д) приварить соединительную трубу к вставке 12 и круглому диску привода 4;
с) произвести пробные операции включения в отключения заземляющих ножей.

5.10. Проверять работу механической блокировки привода ПРНЗ-10. При этом блокировка не должна допускать оперирования главными ножами при включенных заземляющих и наоборот.
5.11. Проверять работу блок замков. Если привод устанавливается без блок замков, можно применять висячий замок с диаметром скобы не более 10мм. Присоединить приводящие шины к выводам разъединителя РЛНД, а также произвести заземление разъединителя РЛНД и привода ПРНЗ-10 к общему заземляющему контуру.
5.12. После монтажа произвести зачистку и покраску монтажных швов, восстановить лакокрасочные покрытия, поврежденные при монтаже, смазать контактные и шарнирные соединения тонким слоем незамерзающей жидкости.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед включением разъединителя РЛНД в сеть необходимо проверять:
— чистоту поверхности изоляторов;
— убедиться в отсутствии трещин и скопов;
— затяжку резьбовых и крепежных деталей,
— наличие смазки на трущихся частях разъединителя в приводе;
— наличие смазки на контактных частях разъединителя;
— схему и разряжение блокировочных цепей КСА;
— несколькими контрольными включениями и отключениями разъединителя с целью проверки правильности вхождения в контакт главных и заземляющих ножей.
По выполнении вышеуказанных пунктов разъединитель РЛНД может быть включен в сеть.
6.2. Разъединители РЛНД периодически должны проходить профилактические осмотры. Частота осмотров определяется потребителем и зависит от атмосферных условий, интенсивности загрязнений, частоты операций, прохождения токов короткого замыкания и т. п. на месте их установки, но не реже одного раза в год.
При осмотре необходимо:
— очистить поверхность изоляторов от пыли, грязи и прочих наслоений (рекомендуется применить чистый бензин);
— в случае обнаружения на изоляторах сколов фарфора или трещин, произвести их ремонт, если величина дефектов не превышает укачанных в ГОСТ 13873-86 или произвести замену;
— проверить работу всех механизмов на отсутствие сильного износа частей и при необходимости заменить отдельные части;
— в случае обнаружения следов обгорания на контактных поверхностях, произвести зачистку или замену соответствующих частей;
— подтянуть болты и гайки на подводящих проводах и токоподводах разъединителя РЛНД;
— проверить состояние заземления разъединителя РЛНД и привода ПРНЗ-10;
— смазать все трущиеся поверхности механизмов и контактные части;
— проверить контактное нажатие в заземляющих ножах и при необходимости подрегулировать его.
6.3. Очередные ремонты разъединителей РЛНД следует проводить одни раз в 3-4 года. Ремонт изоляторов с небольшими дефектами заключается в замазывании цементных швов влагостойкости шпаклевкой с целью не проникновения в них влаги и дальнейшего разрушения цементной смазки и влагостойкого покрытия.
6.4. При обнаружении крупных поверхностных дефектов на изоляторах необходимо произвести их замену в следующем порядке:
— снять поврежденный изолятор с рамы;
— подобрать нужный по высоте изолятор, предварительно проверив отсутствие трещин или сколов фарфора, целостность лакокрасочного покрытия (при необходимости восстановить его);
— поставить и закрепить изолятор на раму разъединителя РЛНД;
— закрепить контактную группу на верхней части изолятора;
— подсоединить подводящие провода к выводам разъединителя.
6.5. При ремонте изоляторов недопустимо применение ударного инструмента и нагревательных методов резки соединительных болтов
6.6. Персонал, обслуживающий распределительное устройство с разъединителем РЛНД должен знать особенности конструкции разъединителя и привода их работу и хорошо изучить данную инструкцию.

Читайте также:  Мотоблок ока регулировка клапанов

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При монтаже в эксплуатации разъединителя и привода при осмотрах и ремонтах необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и » Правила техники безопасности электроустановок электрических станций».
7.2. При монтажных работах необходимо соблюдать требования безопасности по подъему и монтажу изделий на высоте.
7.3. Разъединитель и привод должны быть надежно заземлены. Производить наладку и эксплуатацию разъединителя и привода без защитного заземления категорически запрещается.
7.4. Проверку контактного нажатия главных и заземляющих ножей одновременности включения главных ножей, размеры перекрытия торцов главных ножей во включенном положении, состояния контактных поверхностей главных ножей и контактных выводов необходимо производить при отсутствии напряжения.
7.5. При оперировании разъединителем необходимо помнить, что нельзя производить включение заземляющих ножей при включенных ножей и наоборот, включение главных ножей при включенных заземляющих

Источник