Клапан ПСК-50С/ 50 предназначен для сброса газа в атмосферу при повышении давления сверх допустимых пределов.

Клапаны предохранительные сбросные ПСК-50С/ 50 являются приборами мембранного типа прямого действия и предназначены для ограничения давления неагрессивных газов, путем сброса в атмосферу до установленной величины, при повышении давления сверх допустимого предела.
Клапаны ПСК-50 С / 50 устанавливаются на газопроводах низкого, среднего и высокого давления, а также на регуляторных станциях среднего давления.
Условия эксплуатации клапанов ПСК-50С/ 50 соответствуют исполнению У2 по ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от минус 40 до +50 град. С.

Пропускная способность клапанов ПСК-50 С / 50

Сброс газа, м3/ч, при настройке на давление, кПа

Давление газа в контрольной точке, кПа

Дополнительные характеристики

условный проход, Ду, мм

диапазон настройки клапана, кПа:

Корпус клапана ПСК-50С/ 50 выполнен в виде усеченного конуса с фланцем, седлом и двумя отверстиями с резьбой трубной цилиндрической 2 дюйма. седло перекрывается клапаном с резиновым уплотнением. Клапан собран с мембраной, которая жестко закреплена между клапаном и тарелкой. В свою очередь, мембрана закреплена между корпусом и крышкой.

Пружина зажата между тарелками мембраны и регулировочного винта. Путем вращения регулировочного винта перемещается нижняя тарелка, изменяя, таким образом, усилия пружины, которая определяет настройку клапана на давление в заданных пределах.

Принцип работы клапана ПСК 50 С / 50

Газ от сети через входное отверстие корпуса входит в надмембранную полость.

При установившемся режиме контролируемое давление газа в установленных пределах уравновешивается настроенной пружиной и клапан герметично закрыт.

Когда давление газа в сети (также и в надмембраннной полости) превысит предел настройки, мембрана, преодолевая усилия пружины, опустится вместе с клапаном, открывая при этом, выход газа в атмосферу через выходной патрубок.

Сброс газа произойдет до снижения давления в сети ниже настроенного, после чего под воздействием пружины клапан закроется.

К работе по монтажу и обслуживания клапана ПСК-50С/50 допускаются рабочие, обученные безопасным методам работы и имеющие удостоверения, а также получившие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и ознакомленные с правилами эксплуатации клапанов.

Подготовка клапана ПСК-50С/ 50 к работе

Установка прибора в местах с отрицательной температурой допускается при условии отсутствия конденсации паров воды в проходящем газе при этих температурах.

Клапан ПСК-50С/50 не должен устанавливаться в окружающих средах, разрушающе действующих на аллюминиевый сплав, сталь, резину и цинковое покрытие.

Расположение ПСК-50Н/50 должно обеспечивать удобные условия для его обслуживания и ремонта.

Перед монтажом ПСК-50 С50 необходимо :

произвести наружный осмотр ПСК-50С/50 с целью устранения возможных при транспортировании механических повреждений, в случае обнаружения трещин на корпусе или крышке, клапан не устанавливается.

Читайте также:  Уаз хантер передний мост спайсер регулировка

проверить внутреннюю полость корпуса, отверстие в крышке и тщательно прочистить их в случае засорения.

проверить рукой ход клапана : ход должен быть свободным, без заеданий.

Качество монтажа клапана ПСК-50С/50 проверить путем испытания на герметичность всех соединений давлением воздуха, превышающим верхний предел настройки на 200-400 Па. Испытания клапана водой категорически запрещается.

По окончании монтажа и опрессовки клапана ПСК-50С/50 следует произвести настройку на рабочие параметры согласно наших таблиц. Регулировку производят вращением регулировочного винта.

Техническое обслуживание клапана ПСК-50 С / 50

Купить Клапан предохранительный сбросной ПСК-50С/ 50 узнать цену, присоеденительные размеры, характеристики, запросить схему Вы можете у наших менеджеров.

Газмашпром производитель Клапан предохранительный сбросной ПСК-50 С / 50

Внимание! Завод «Газмашпром» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию Клапан предохранительный сбросной ПСК-50С/50.

Доставка

Компания «Газмашпром» предлагает приобрести Клапан предохранительный сбросной ПСК-50С/ 50 предприятиям России и стран СНГ

Доставка оборудования возможна по следующим городам России:

Источник

ПСК-50 клапаны предохранительные сбросные

Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов

Назначение клапанов предохранительных сбросных ПСК-50

Описание клапанов предохранительных сбросных ПСК-50

Клапаны сбросные ПСК-50 в процессе эксплуатации не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду.

Корпус клапана ПСК-50 выполнен в виде усеченного конуса с фланцем, седлом и двумя отверстиями с резьбой 2’’. Седло перекрывается клапаном с резиновым уплотнением, собранным с мембраной, которая закреплена между фланцем корпуса и крышкой.

Пружина зажата между тарелками мембраны и регулировочного винта. Путем вращения регулировочного винта перемещается тарелка пружины, изменяя усилия пружины, которая определяет настройку давления срабатывания клапана.

Газ от сети через входное отверстие корпуса входит в надклапанную полость.

При установившемся режиме контролируемое давление газа в установленных пределах уравновешивается настроенной пружиной и клапан герметично закрыт.

Когда давление газа в сети (над клапаном) превысит предел настройки, клапан, преодолевая усилие пружины, откроется, давая возможность выхода газа в атмосферу.

Сброс газа будет продолжаться до снижения давления в сети ниже настроенного, после чего под действием пружины клапан сбросной ПСК-50 закроется.

Основные технические характеристики клапанов предохранительных сбросных ПСК-50

Наименование параметра или размера Величина
Диаметр условного прохода, мм 50
Максимальное давление открытия клапана, кПа (кгс/см 2 )
ПСК-50Н/5 5(0,05)
ПСК-50С/20 20(0,2)
ПСК-50С/50 50(0,5)
ПСК-50С/125 125(1,25)
ПСК-50В/400 400 (4)
ПСК-50В/700 700 (7)
Диапазон настройки срабатывания, кПа
ПСК-50Н/5 от 2 до 5
ПСК-50С/20 от 5 до 20
ПСК-50С/50 от 20 до 50
ПСК-50С/125 от 50 до 125
ПСК-50В/400 от 125 до 400
ПСК-50В/700 от 400 до 700
Класс герметичности затвора В по ГОСТ 9544-2005
Присоединительные размеры: на входе и на выходе резьба внутренняя трубная по ГОСТ 6357-81, дюймы 2
Габаритные размеры, мм, не более
— диаметр 220
— высота 255
Масса, кг, не более 5,0
Читайте также:  Ваз 2106 регулировка клапонов

Настройка предохранительного сбросного клапана ПСК-50 должна соответствовать 1,15 рабочего давления.

Средний срок службы, лет, не менее — 15;

Назначенный срок службы, лет, не менее — 40.

Клапан предохранительный сбросной ПСК-50Н

1 — корпус; 2 — крышка; 3 — клапан с направляющей и резиновым уплотнителем; 4 — пружина; 5 — винт регулировочный; 6 — мембрана; 7 — тарелка; 8 — тарелка пружины.

Клапан предохранительный сбросной ПСК-50В

1 — корпус; 2 — крышка; 3 — клапан с направляющей и резиновым уплотнителем; 4 — пружина; 5 — винт регулировочный; 6 — мембрана; 7 — тарелка; 8 — тарелка пружины.

Источник

Пределы срабатывания ПЗК и ПСК

В пояснительной записки к проекту требуется указать пределы срабатывания ПЗК и ПСК, но на какие нормы ссылаться при указании этих пределов?

Необходимо указать вот такие данные:

Согласно ПБ 12-529-03 «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ»:

2.4.22. Предохранительные сбросные клапаны (ПСК) должны обеспечивать открытие при превышении установленного максимального рабочего давления не более чем на 15%.

Давление, при котором происходит полное закрытие клапана, устанавливается соответствующим стандартом или техническими условиями на изготовление клапанов.

Пружинные ПСК должны быть снабжены устройством для их принудительного открытия.

На газопроводах низкого давления допускается установка ПСК без приспособления для принудительного открытия.

ДОКУМЕНТ ЗАМЕНЕН НА:

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». В этих нормах нет ничего про пределы срабатывания ПЗК и ПСК.

Нашёл подходящие пункты здесь:

— ПЗК рассчитывают на входное рабочее давление, МПа, по ряду: 0,05; 0,3; 0,6; 1,2; 1,6 с диапазоном срабатывания при повышении давления, МПа, от 0,002 до 0,75, а также с диапазоном срабатывания при понижении давления, МПа, от 0,0003 до 0,03;

— конструкция ПЗК должна исключать самопроизвольное открытие запорного органа без вмешательства обслуживающего персонала;

— герметичность запорного органа ПЗК должна соответствовать классу «А» по ГОСТ 9544;

— точность срабатывания должна составлять, как правило, +-5% заданных величин контролируемого давления для ПЗК, устанавливаемых в ГРП и +-10% для ПЗК в ШРП и ГРУ.

5.19 Для сброса газа за регулятором в случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного должны применяться предохранительные сбросные клапаны (ПСК), которые могут быть мембранными и пружинными.

5.20 Пружинные ПСК должны быть снабжены устройством для их принудительного открытия. ШРП пропускной способностью до 100 м3/ч, оснащенные регулятором с двухступенчатым регулированием, допускается не оснащать ПСК.

5.21 ПСК должны обеспечивать открытие при повышении установленного максимального рабочего давления не более чем на 15%.

Читайте также:  Регулировка сцепления приора универсал

5.22 ПСК должны быть рассчитаны на входное рабочее давление, МПа, по ряду: от 0,001 до 1,6 с диапазоном срабатывания, МПа, от 0,001 до 1,6.

Также можно прочитать в ГОСТ 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» ( Действующий )

8.1.5 Параметры настройки редукционной арматуры пунктов редуцирования газа должны определяться с учетом потерь давления газа в распределительных газопроводах, диапазона рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием потребителей, колебаний давления газа в сети газораспределения, обусловленных неравномерностью газопотребления.

При давлении газа в распределительном газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа до 0,005 МПа, параметры настройки редукционной арматуры должны обеспечивать следующие параметры рабочего давления газа перед бытовым газоиспользующим оборудованием потребителя:

— при номинальном давлении бытового газоиспользующего оборудования 0,0013 МПа – не более 0,002 МПа;

— при номинальном давлении бытового газоиспользующего оборудования 0,002 МПа – не более 0,003 МПа.

8.1.6 Параметры настройки (срабатывания) предохранительной и защитной арматуры должны обеспечивать защиту газопроводов и оборудования, расположенных ниже по потоку газа, от недопустимого изменения давления, а также безопасную работу газоиспользующего оборудования потребителей в диапазоне давлений, установленного изготовителями.

8.1.7 Верхний предел настройки защитной арматуры (Предохранительных Запорных Клапанов) не должен превышать:

1,3 Р – при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа в пределах от 0,3 до 1,2 МПа;

1,4 Р – при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа в пределах от 0,005 до 0,3 МПа;

1,5 Р – при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа ниже 0,005 МПа,

— для газопроводов высокого и среднего давления – максимальное избыточное давление газа для данной категории газопровода, установленное [1];

— для газопроводов низкого давления – максимальное избыточное давление газа, принятое в соответствии с 8.1.5 (0,002 или 0,003 МПа).

8.1.8 Настройка предохранительной арматуры (Предохранительных Сбросных Клапанов) газопроводов всех давлений не должна допускать сброса газа в атмосферу при повышении давления в газопроводе, обусловленного конструктивными характеристиками регуляторов давления, в т. ч. при малом расходе или отсутствии расхода газа (работа на тупик).

Давление начала открытия предохранительной арматуры для газопроводов среднего и высокого давлений должно быть не менее чем на 5 % выше давления, принятого для данной категории газопровода.

Для газопроводов низкого давления начало открытия предохранительной арматуры должно устанавливаться на 0,0005 МПа выше давления, принятого в соответствии с 8.1.5.

Один из вариантов написать так:

Если вы знаете более точный ответ на этот вопрос, то напишите пожалуйста.

Обсуждение темы на форумах:

Источник