Меню

Регулировка газового клапана sit 845 sigma

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Газовый клапан SIT 845 SIGMA. Устройство и регулировка.

Применяется в газовых котлах:

Основные характеристики.

Два автоматических запорных клапана.

Полная электрическая модуляция мощности.

В случае если подача газа или электричества прекращается, давление пружины обеспечивает автоматическое закрытие клапана. Регулировка выходного давления осуществляется серво системой. Если выходное давление превышает допустимое давление модулятора, клапан регулировки давления открывается, в результате чего давление под главной серво мембраной падает, закрывая основной клапан.

Таким образом, выходное давление принимает заданную величину. И наоборот, если выходное давление ниже заданного уровня, клапан регулировки давления закрывается, в результате чего серво давление возрастает, открывая основной клапан. Назначение газового клапана – подача на горелку такого количества газа, которое необходимо для поддержания установленной температуры в работающем контуре котла. Управление газовым клапаном осуществляется автоматически с электронной платы котла. Непрерывная модуляция 1-37 mbar (модулятор в гоизонтальном положении).

Замеры сопротивлений катушек.

Клапан SIT_845_SIGMA 0.845.070.

0063AS4831 это не модель клапана, это PIN, буквенно-цифровой код идентифицирует соответствие продукта с действующими нормами, сертифицированный аккредитованной оргаизацией.

Идентификационный код (0.845.070)


SIT 845 SIGMA диапазон настройки давления газа на выходе клапана (ось модулятора в горизонтальном положении):

(0.967.158) (0.967.003) (0.967.005)
соленоид 230В 50Гц (черный цвет)

(0.967.159) (0.967.160) соленоид 24В 50Гц (серый цвет)

(0.967.165) соленоид 220В 50Гц (синий цвет)

Непрерывная модуляция, 17 В 165 mA (голубая катушка)

Непрерывная модуляция, 9 В 310 mA (белая катушка)

SIT 845 SIGMA

code Конф. клапана Электропитание Электропитание
катушки
модулятора
(max)
Pressure regulator range (mbar) Pilot outlet Допумтимая
температура
эксплуатации (°C)
Класс
электромагнитных
клапанов
0.845.031 A 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 / -15 ÷ 60 B+J
0.845.032 C 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 / 0 ÷ 60 B+J
0.845.037 A 230V-50Hz 9V 310mA 1÷37 / 0 ÷ 60 B+J
0.845.039 A 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 plugged -15 ÷ 60 B+J
0.845.040 A 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 / 0 ÷ 60 B+J
0.845.041 C 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 / -15 ÷ 60 B+J
0.845.042 C 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 / 0 ÷ 60 B+J
0.845.045 A 230V-50Hz 9V 310mA 1÷37 / -15 ÷ 60 B+J
0.845.048 B 230V-50Hz 9V 310mA 1÷37 / -15 ÷ 60 B+J
0.845.049 B 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 / 0 ÷ 60 B+J
0.845.051 A 24V-50Hz 17V 165mA 1÷37 / 0 ÷ 60 B+J
0.845.052 B 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 yes 0 ÷ 60 B+J
0.845.053 B 230V-50Hz 17V 165mA 1÷20 no -15 ÷ 60 B+J
0.845.054 B 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 no -15 ÷ 60 B+J
0.845.056 A 24V-50Hz 17V 165mA 1÷37 yes 0 ÷ 60 B+J
0.845.057 A 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 no -15 ÷ 60 B+J
0.845.058 A 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 no 0 ÷ 60 B+J
0.845.059 C 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 no 0 ÷ 60 B+J
0.845.061 C 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 no 0 ÷ 60 B+J
0.845.062 C 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 no -15 ÷ 60 B+J
0.845.063 A 230V-50Hz 9V 310mA 1÷37 no -15 ÷ 60 B+J
0.845.070 A 230V-50Hz 17V 165mA 1÷37 no -15 ÷ 60 B+J

Принцип действия.

SIT 845 SIGMA имеет два запорных электромагнитных клапана.

При подаче питания на катушку (EV1) открывается первый газовый клапан.

В случае если подача газа или электричества прекращается, давление пружины обеспечивает автоматическое закрытие клапана. Регулировка выходного давления осуществляется серво системой. Если выходное давление превышает допустимое давление модулятора, клапан регулировки давления открывается, в результате чего давление под главной серво мембраной падает, закрывая основной клапан. Таким образом, выходное давление принимает заданную величину. И наоборот, если выходное давление ниже заданного уровня, клапан регулировки давления закрывается, в результате чего серво давление возрастает, открывая основной клапан.

Работа газового клапана.

В выключенном состоянии (обмотки рабочих клапанов (К1и К2) и клапана модуляции (КМ) – обесточены) клапана находятся в положении, показанном на рисунке № 1. Газ через газовый клапан не проходит, при этом на штуцере (2) можно измерить давление в газовой магистрали.

На рисунке №2 показано состояние газового клапана в режиме минимального протока газа. На катушку клапана модуляции КМ подаётся минимальное напряжение, клапан модуляции максимально открыт. При этом соотношение давления в нижней и верхней полостях клапана К3 таково, что клапан над седлом чуть-чуть приподнят, проток и давление газа на выходе из газового клапана – минимальны.

На рисунке №3 показано состояние газового клапана в режиме максимального протока газа. На катушку клапана модуляции КМ подаётся максимальное напряжение, клапан модуляции максимально закрыт. При этом соотношение давления в нижней и верхней полостях клапана К3 таково, что клапан над седлом поднят максимально, проток и давление газа на выходе из газового клапана – максимальны.

При помощи подачи на катушку модуляции напряжения в диапазоне от минимального значения до максимального электронная плата осуществляет плавную регулировку давления газа на выходе из газового клапана и, следовательно, на форсунках горелки, чем достигается поддержание заданной температуры рабочего тела (теплоносителя или санитарной воды) работающего в данный момент контура (системы отопления или ГВС). Диапазон перемещения штока катушки модуляции под воздействием напряжения, подаваемого с электронной платы, как правило, шире того диапазона, который необходим при работе котла.

Для установки необходимого максимального и минимального значений давления газа на катушке модуляции, имеются механические регулируемые ограничители перемещения штока катушки. Конструктивно они выполнены в виде гайки и винта. Гайка ограничивает закрытие клапана, т.е. максимальное давление газа; винт ограничивает открытие клапана, т.е. минимальное давление газа. Регулировочные элемент закрыты защитным пластиковым колпачком, который снимается при проведении регулировки, после окончания работ колпачок должен быть поставлен на место и опломбирован.

Регулировка выходного давления.

Все регулировки должны быть сделаны на базе специфических характеристик агрегата. Проверьте входное и выходное давление, используя штуцеры для измерения давления газа. После проверки, тщательно заглушите штуцера соответствующими винтами. Рекомендуемый затяжной момент: 1.0 Нм. Отсоедините трубку регулятора давления на штуцере «VENT» (если она есть). Снимите пластиковый колпачок модулятора.

Максимальное давление: мощность модулятора при максимально заданных виличинах. Закрутить гайку A для увеличения выходного давления и открутить для уменьшния. Используйтся 10 мм гаечный ключ.

Минимальное давление: откличитье модулятор от электропитания. Удерживая гайку A в фиксированном положнии, ввинтите винт B для увеличиния давления или отвинтит о для уменьшния давления. Подключите трубку регулятора давления на штуцере VENT (сли она сть).

Для обеспечения устойчивой работы модулятора, необoдимо вернуть пласoтиковый колпачок в его певоначальное положение.

Источник

Регулировка газового клапана Sit 845 Sigma

Oyunçu kontrollarını göstərin

Şərh • 70

Здравсвуйте, у меня котел Бош. В день по 5 раз я вынужден перезапускать. Мастера прчистили дымоход и дней 10 работал без проблем. А выключается он странно: сначала резко останавливается вентилятор, потом где-то 5 секунд языки пламени вылезают из маленького окошка ( я уже крышку камеры сгорания не закрываю) и только потом выводится ошибка ЕА или С1. Мастер вроде все перепроверил реле и датчики говорит в норме. Можете подсказать в чем проблема?

Здравствуйте! Прочитал такую вещь: При временном пропадании напряжения сети катушка соленоида обесточивается, запорный механизм под действием пружины блокирует поступление газа к котлу Электролюкс. Не все пользователи знают, что клапан взводится вручную. Вопрос: как он взводится вручную? Периодически выпадает ошибка Е1 (заметил, что при использовании горячей воды). Котёл электролюкс квантум 32, плата стоит от 24 го. Газовый клапан новый, не настраивался. Помогает сброс ошибки и выключение из розетки. Раза 2-3 провожу манипуляцию, тогда запускается. Что посоветуете и как взводить клапан?

Спасибо за видос, все понятно и по делу!

Спасибо, все по полочкам, конечно есть сомнения по поводу что котел именно так работает в минимальном режиме, так как зачем на минимум и выключаться, если модулятор мозги могут выставить посередине что бы была постоянная нужная температура носителя

А все говорят, что тактирование вредно и приводит к расходу газа. Где правда?

Уменьшал обороты вентилятора на 30 процентов, температура выхлопа не изменилась.

Здравствуйте, С новым годом! Спасибо за видео. Подскажите пожалуйста, котел mainfour всё работает f 08 установлено на 100%. Газовый клапан отрегулирован. Проблема втом что при достижении котлом установленной температуры отопления,котел не отключается,постоянно горит,спасибо.

Смотрел ролик раз 6. Каждый раз всё больше начил понимать.

При увеличении минимальной мощности котел будет тактовать часто что отрицательно влияет на долговечность электродов розжига и релюшек

Самое понятное и подробное видео про настройку газового клапана, спасибо! Пониженое давление на входе в котел, как в вашем случае, может привести к повышенному расходу газа или нет? Просто встречал такие мнения.

очень много?
Мой вывод одна катушка вышла из строя!? И еще если катушка вышла из строя может это быть причиной

то и прыгает
4-и сразу 10mbar!?
Спасибо!

Источник

Читайте также:  Регулировка тросика сцепления шевроле авео