Меню

Регулировка газового клапана honeywell vk8515

Газовый клапан Honeywell VK8515M/VK8515MR

Модулируемый газовый клапан:

Для энергозависимых газовых котлов:

Доступные для заказа модификации:

Модификация Артикул
VK8515MR 4522 VK8515MR4522B
VK8515MR 4506 VK8515MR4506B
VK8515MR 4522 (U) VK8515MR4522U
VK8515M 4504 VK8515M4504B
VK8515M 4504 (U) VK8515M4504U
VK8515M 4512 VK8515M4512B
VK8515M 4512 (U) VK8515M4512U
VK8515M 4520 VK8515M4520B
VK8515M 4520 (U) VK8515M4520U
VK8515M 4538 VK8515M4538B
VK8515M 4538 (U) VK8515M4538U
VK8515MR 4506 (U) VK8515MR4506U
VK8515MR 4506 (UCS07) VK8515MR4506UCS07
VK8515MR 4514 VK8515MR4514B
VK8515MR 4514 (U) VK8515MR4514U
VK8515MR 4522 (UCS07) VK8515MR4522UCS07
VK8515MR 4530 VK8515MR4530B
VK8515MR 4530 (U) VK8515MR4530U
VK8515MR 4548 VK8515MR4548B
VK8515MR 4548 (U) VK8515MR4548U
VK8515MR 4555 VK8515MR4555B
VK8515MR 4555 (U) VK8515MR4555U
VK8515MR 4563 VK8515MR4563B
VK8515MR 4563 (U) VK8515MR4563U
VK8515MR 4571 VK8515MR4571B
VK8515MR 4571 (U) VK8515MR4571U

Вы можете купить газовый клапан Honeywell VK8515M/VK8515MR, сделав заказ через корзину интернет-магазина.

Если вам нужна помощь в выборе Газовых клапанов серии VK.. или другого оборудования Honeywell, обратитесь к нашему техническому специалисту. Это можно сделать:

Доставку оборудования Honeywell мы производим во все регионы РФ. Самостоятельно забрать выбранный вами товар можно на нашем складе в г. Мытищи Московской области.

Источник

Форум BAXI

Крупнейший профессиональный форум BAXI в России

Сообщение Vitalik_ » 24 ноя 2012, 20:46

в прошлом месяце остановился котел BAXI ECO3.
Симптомы:
котел пытается стартовать= газовый клапан щелкает, искра щелкает.
пламя не загорается, на панели ошибка E01= нет газа.

в подводящей трубе газ есть. но газ не идет в котел.
вывод газовый клапан Honeywell VK4105 не работает.

что делать?
проверил контакты. снял основную клеммную колодку с клапана (пятиконтактную черную).
начал старт котла, симитировал дребезг контакта чтобы клапан пощелкал (двигал клемную колодку вверх вниз..делал контакт неконтакт).
помогло. котел запустился. но через две недели котел опять встал с теми же симптомами.

Разобрал клапан, почистил забившийся канал на управление регулировочного клапана.
Теперь все отлично работает.

Детали и ход действий:
снимаем клапан =
1. Обесточиваем котел = отключаем подвод газа и отключаем электричество от котла.
2. отключаем электрические разьемы от клапана.
3.для снятия клапана откручиваем два болта снизу которые прикручиваю клапан к корпусу котла.
3.откручиваем накидную гайку которая сверху клапана.
клапан снимается и вынимается из котла с меднойтрубкой которая свеху клапана.

Разбираем клапан=
на газете спокойно выкручиваем четыре шурупа сзади и клапана.
убираем освободившуюся крышку крышку. под крышкой резиновая прокладка. аккуратно отделяем прокладку от клапана. нечего не боимся. спокойно все разбираем, главное не повредить резиновую прокладку
выкручиваем четыре шурупа сзади и клапана. снимаем передную крышку аккуратно отводя от клапана.
внутри малого соленоида (малого электромагнита) подпружиненный шток в своем корпусе вынется из соленоида целиком и возможно останется на клапане.

продолжаем разбирать
отделяем от клапана шток малого соленоида, наклонив на излом, внимание он внутри с пружиной.
под этим блестящим подпружиненном штоком (с малого соленоида) будет пласмассовый клапанок на который этот шток давит. теперь нужно извлечь этот маленький клапанок из тела газового клапана. поддеая отверткой по кругу извлекаем клапанок из тела клапана.
в центре колодца откуда извлекли плассмассовый клапанок должно быть маленокое отверстие диаметром 0,5мм.
вместо этого там кучка грязи!
чистим это маленькое отвестие иголкой и КАРБКЛИНЕРОМ. если карбкклинера нет то хорошо продуваем. отверстие должно просматриваться на просвет (плоховато но просматривается)

Смотрим прикрепленную схему, там показано где засор.

чистим весь клапан карбклинером. сушим собираем в обратном порядке. устанавливаем, опрессовываем мыльным раствором. запускаем котел радуемся.

Общие рекомендации:
я опресовываю мистером мускулом (не охото мыло разводить) брызгаю мистером мусколом все соединения клапана.
если есть утечка то там выростит борода из пены.
сам клапан опресовываем когда печь в работе, поэтому нельзя наливать мыльный раствор или мистер мускул на ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ и КЛЕММЫ!

Если в клапане грязи много то задумываемся о фильтре перед клапаном.
по моему мнению можно попробовать установить фирменный автомобильный топливный фильтр на 2микрона.

Источник

Honeywell. Серия VK41../VK81.. КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЗОВЫЕ КЛАПАНЫ ПРИМЕНЕНИЕ. Содержание РУКОВОДСТВО ПО ИЗДЕЛИЮ

1 Honeywell Серия VK41../VK81.. КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЗОВЫЕ КЛАПАНЫ РУКОВОДСТВО ПО ИЗДЕЛИЮ ПРИМЕНЕНИЕ Комбинированная система клапана и розжига (Combined Valve and Ignition system CVI) была разработана для применения в отопительных котлоагрегатах и комбинированных котлоагрегатах в газовых системах централизованного отопления, в обогревательных печах и устройствах нагрева воды с автоматической системой розжига. При разработке газовых регуляторов серии VK41../ VK81.. для данной системы были использованы регуляторы розжига серии S4565/S4575/S4585, закрепленные непосредственно на клапане. При этом комбинированная система обеспечивает программно контролируемый безопасный розжиг, контроль пламени и регулировку подачи газа к основной горелке и/или пилотной горелке устройства. Газовые регуляторы серии VK41.5/VK81.5 могут также применяться автономно для устройств с прямым розжигом. В этом случае на газовом регуляторе должен использоваться разъем со встроенным контуром выпрямителя (номер заказа ). Содержание Информация общего характера Страницы Описание.. 2 Свойства.. 3 Чертеж с размерами.. 4 Применение Технические данные Характеристики.. 7 Электрические параметры.. 10 Кривые пропускной способности Рабочие характеристики.. 25 Установка Электрические соединения и электросхема газового регулятора 30 Регулировка и окончательная проверка.. 31 Особенности конструкции и функционирования.. 32 Информация различного характера Гарантия качества 35 Стандарты и аттестация. 36 Данные для заказа 37 Запасные части и комплектующие 38 EN1R R0-NE

2 ОПИСАНИЕ Клапаны Комбинированная система клапана и розжига (CVI) осуществляет управление и выполняет все функции, необходимые для безопасного розжига, контроля пламени и регулирования расхода газа в пилотной и/или основной горелке. CVI включает в себя газовый клапан серии VK41../ VK81.. и специализированный регулятор розжига серии S4565, S4575 и S4585, который подсоединен непосредственно к нему. Газовый регулятор это устройство со стандартным набором функций, к которому на заводе может быть добавлено некоторое количество свойств для обеспечения различных дополнительных функциональных возможностей. Эти дополнительные функциональные возможности включают в себя: серво регулятор давления, регулятор дроссельного клапана, плавный розжиг с полным диапазоном регулирования, регулятор состава газово-воздушной смеси, электрическую модуляцию или регулирование High Low, что позволяет реализовать все разнообразие функций управления. Газовые регуляторы включают в себя первый электрический прямой оператор включения/выключения, для открытия предохранительного клапана, класса A или B, в соответствии с требованиями EN161, и второй электрический сервооператор включения / выключения, для управления основным клапаном, класса B, C или D, в соответствии с требованиями EN 161, а также отвечает дополнительным требованиям для клапанов D в соответствии со стандартом EN 297. Регулятор давления соответствует требованиям класса B стандарта EN88. Газовый регулятор может работать с газами трех типов: отопительным, природным, сжиженным (LP). стр. 2 из 36

3 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Общие Все предохранительные функции управления горелкой сконцентрированы в одной надежной и оптимизированной системе. Специально разработана для обеспечения оптимального системного решения для газовых устройств с системой розжига основной горелки DBI или IP(DBI Direct Burner Ignition прямой розжиг основной горелки; IP Intermittent Pilot пилотная горелка периодического действия) Как газовый регулятор, так и регулятор розжига соответствуют проверенным временем конструктивным концепциям, обеспечивающим высокую надежность. Простота монтажа. Контроллер розжига подключается сверху к газовому клапану. Комбинированная система может быть установлена под любым углом в пределах 90 0 и ориентирован в любом направлении по отношению к вертикальному положению электрического оператора включения/выключения. Газовый регулятор Соединения входного канала ø18.6 мм и выходного канала ø18.6 мм являются прямоточными и допускают установку фланцев. Предлагаются следующие модели силы закрытия: B + D; B +C; B +B; A +D; A +C; A +B. Серворегулятор давления обеспечивает стабильное давление на выходе. Обратная связь по давлению обеспечивает постоянное соотношение давления в горелке и давления в камере сгорания. Все регулировочные приспособления находятся на верхней части корпуса регулятора. Для контроля давления во входном и выходном канале на верхней поверхности находятся штуцеры для измерения давления диаметром 9 мм. Со стороны входного канала установлен внутренний тонкий фильтр. Этот фильтр не рассчитан на то, что он может быть снят для очистки. Фильтр на выходном канале не является обязательным. Для обеспечения жесткого крепления к оборудованию на базовой поверхности регулятора находятся два монтажных отверстия под самонарезные винты. Дополнительные функциональные возможности Модели с быстрым или плавным открытием. Дополнительная возможность полностью регулируемого плавного открытия для обеспечения плавного розжига горелки и для перехода с одного газа на другой. ПРИМЕЧАНИЕ: Плавное открытие не всегда допустимо, если второй клапан относится к клапанам класса B. По специальному запросу могут быть предоставлены модификации с допустимым давление на входе, равным 100 мбар. Модификации с дроссельным клапаном Электрическая модуляция (Modureg) или CVI-m Электрическое регулирование High Low. Выход для пилотной горелки системы (IP). Предлагается модификация с постоянным соотношением газово-воздушной смеси. Варианты соединений газовой арматуры Внутренняя резьба (ISO 7 1): Входной ⅜ и конечный выходной канал ⅜ ; длина 115мм. Входной ½ и конечный выходной канал ½ ; длина 115мм. NPT входной и фланцевый конечный выходной канал ½ ; длина 115 мм. Внешняя резьба (ISO—R228): Входной ½ и конечный выходной канал ½ ; длина 135мм Входной ½ и боковой выходной канал ½ ; длина 120мм. Не используется для серии VK4105G Входной и стандартный фланцевый конечный выходной канал ½ ; длина 120 мм Входной ¾ и конечный выходной канал ¾ ; длина 135мм Входной и стандартный фланцевый конечный выходной канал ¾ ; длина 120 мм Входной и стандартный фланцевый боковой выходной канал ¾ ; длина 120 мм В качестве дополнительной возможности предлагается модификации с боковым выходным каналом как для пилотной, так и для основной газовой системы. Боковой выходной канал пилотной или основной газовой системы допускает подсоединение только оснащенного фланцами трубопровода горелки. Соединение газовой пилотной системы трубами, имеющими внешний диаметр 4 мм, расположено на торце выходного канала газового клапана. Может быть установлен фитинг обратной связи по давлению для силиконовых труб 4 или 6 мм. Варианты электрических соединений Соответствующий регулятор розжига может быть подсоединен к клапану с помощью специального разъема. Проводной разъем (IP 44) для подключения удаленного регулятора розжига. Выпрямляющий разъем (IP 44) для использования со стандартной системой прямого розжига (DBI) Для использования в сочетании с регуляторами розжига, не относящимися к серии S4565/S4585 предлагаются модификации на 12 вольт и 24 вольта. стр. 3 из 36

4 ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ СТАНДАРТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ М5 х 0.8 (3), полная резьба 6 мм Уплотнительное кольцо размером Боковой выходной канал Отверстие ø 2.6 для подсоединения регулятора розжига Отбор давления (2) Регулируемое плавное открытие выход Боковой выходной канал (дополнительный) Клемма заземления Дроссель (Модурег) Квадратная контактная головка Molex 1.1 (сопрягающий разъем серии 3001) Входной канал ½ ISO7-1 или 3/8 (по спец. заказу) Выходной канал ½ ISO7-1 или 3/8 (по спец. заказу) Выход пилотной системы М8 х 1 6H для труб 4 мм М4 х 0.7 6H (8), 6.5мм мин. полная резьба Фланцевая резьба ½ ISO7-1 или 3/8, полная резьба 16мм Заштрихованная область это торец с уплотнением без изъянов (Глухая (глухая плита) Монтажные отверстия (2) для самонарезных винтов 3.9 в соответствии со стандартом DIN выход (3) (Дроссель) (Стандартный регулятор) VK.1..P/Q (High Low) стр. 4 из 36

Читайте также:  Кран регулировки давления газа

5 ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Отверстие ø 2.6 для подсоединения регулятора розжига Заштрихованная область это изолированный торец без изъянов Конечный выходной канал Клемма заземления Квадратная контактная головка Molex 1.1 (сопрягающий разъем серии 3001) Входной канал Выходной канал или или Монтажные отверстия (2) под самонарезные винты 3.9 в соответствии со стандартом DIN 7970 справочный Соединение обратной связи по давлению М5 х 0.8 (3) 6мм мин. полной резьбы Уплотнительное кольцо Фланец бокового выходного канала Соединение обратной связи по давлению Боковой выходной канал стр. 5 из 36

6 ПРИМЕНЕНИЕ Газовые регуляторы серии VK41../VK81.. были специально разработаны для использования в бытовых газосжигающих устройствах. Газовые регуляторы серии VK41.. могут быть использованы в системах в сочетании с контроллерами розжига серии S4565, S4574 или S4585 для создания оптимальной надежной подсистемы запрограммированного безопасного розжига и контроля пламени основной горелки. При подключении специального разъема с контуром выпрямителя производства фирмы Honeywell, клапаны серии VK4105G могут быть использованы с любой стандартной системой розжига DBI 220/240В переменного тока. Газовые регуляторы серии VK81. рассчитанные на электропитание 12В постоянного тока или на 24В переменного тока вч, были разработаны для устройств, использующих другие регуляторы розжига с соответствующими параметрами электропитания. стр. 6 из 36

7 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕЧАНИЕ: Характеристики, относящиеся к электрической модуляции, электрическому регулированию high-low, соотношению смеси газ/воздух и другим свойствам, предоставляются по дополнительному требованию. Модели Смотрите схему номеров моделей, приведенную на странице 37. Основные трубные соединения газовой системы Стандартные смотрите таблицу 4 на странице 9. Дополнительные смотрите таблицу 5 на странице 9 Выходной канал, находящийся на боковой стороне, может быть подсоединен непосредственно к фланцевому трубопроводу горелки Входной и выходной каналы с внутренней трубной резьбой ⅜ или ½ ISO 7-1 с прямыми или коленчатыми фланцами с внутренней трубной резьбой ⅜ или ½ ISO 7-1 соответствуют требованиям стандарта EN126 группа 2 по напряжению на кручение и изгиб. Входной и/или выходной каналы с внешней резьбой G½ или G⅜ (ISO 228-1) соответствуют требованиям стандарта EN126 группа 1 по напряжению на кручение и изгиб. Температура окружающей среды C C (по специальному запросу) Влажность Максимум 95% относительной влажности при температуре 40 0 C. Температура хранения C Соединение пилотной системы Стандартное на торцевом выходном канале: M8 x 1 для выходного трубопровода диаметром 4 мм. Соединение для обратной связи по давлению Для подключения системы обратной связи по давлению серворегулятор давления имеет резьбовое соединение M5. Дополнительно могут быть смонтированы патрубки для системы обратной связи по давлению для силиконовых труб диаметром 4 или 6 мм. Размеры Смотрите рисунки на стр. 4 и 5. Диапазон давления на выходе для регуляторов включения/выключения (ON/OFF) мбар мбар мбар Минимальная возможность регулировки 0.31 м 3.час (воздуха) Минимальный перепад давления Таблица 1 Минимальный перепад давления Модель P мин (мбар)) VK VK VK VK VK VK Максимальное рабочее давление Указатель Pmax на корпусе регулятора показывает максимальное рабочее давление, при котором регулятор функционирует нормально. Однако, максимальное давление на входе ограничено диапазоном давления, на которое рассчитан используемый регулятор давления (смотрите табл. 2) Таблица 2. Рабочее давление Модель С регулированием Диапазон давления (мбар) * * Максимальное давление на входе (мбар) Без регулирования * Этот тип может быть также использован при работе в режиме без регулирования в устройствах, использующих сжиженный газ, если регулировочный винт регулятора давления повернут до конца по часовой стрелке. По специальному запросу могут быть предоставлены модификации, допускающие максимальное давление на входе до 100 мбар. Монтажные отверстия Два монтажных отверстия под винты М4 расположены на нижней части регулятора. Для модификаций с внешней резьбой два дополнительных монтажных отверстия под самонарезные винты со стороны входного канала газового регулятора. Для установки фланцев предусмотрено четыре монтажных резьбовых отверстия со стороны входного и выходного канала М4 и с минимальной длиной полной резьбы 6 мм. В случае, если выходной канал выходит на боковую сторону для монтажа фланцев предусмотрено три резьбовых отверстия M5 с минимальной длиной полной резьбы 6 мм. стр. 7 из 36

8 Пропускная способность В м 3 /час в пересчете на воздух при соответствующем перепаде давления, как указано в приведенной ниже таблице. Смотрите также кривые пропускной способности. Модель Классификация клапанов P (мбар) Пропускная Кривая пропускной способности способность (м 3 /час воздуха) Номер Страница VK4100/VK4105 B + D H VK4100E, T/VK4105E, T B + D H VK4140E, T/VK4145E, T A + C 5 3 H VK4130E, T/VK4135E, T A + D H VK4110/VK4115 B + C H VK4110E, T/VK4115E, T B + C 5 3 H VK4115V/VK8115V B + C H VK4115V/VK8115V B + C H VK4120/VK4125 B + B H VK4125V/VK8125V B + B H VK4125V/VK8125V B + B H VK4130/VK4135 A + D H VK4140/VK4145 A + C 5 3 H VK4145V/VK8145V A + C H VK4145V/VK8145V A + C H VK4150/VK4155 A + B H VK4150/VK4155 A + B H ПРИМЕЧАНИЕ 1: Модификации с боковым расположением отверстия выходного канала имеют пропускную способность ниже на 0.2 м 3 /час в пересчете на воздух. ПРИМЕЧАНИЕ 2: Для типов клапанов с суффиксами E, T и V могут быть дополнительно предоставлены модификации с повышенной пропускной способностью. ПРИМЕЧАНИЕ 3: Модификации с внешней резьбой ¾ имеют пропускную способность ниже на 0.3 м 3 /час в пересчете на воздух. Таблица 3. Классификация клапанов Модель VK4100/VK4105 VK8100/VK8105 VK4110/VK4115 VK8110/VK8115 VK4120/VK4125 VK8120/VK8125 VK4130/VK4135 VK8130/VK8135 VK4140/VK4145 VK8140/VK8145 VK4150/VK4155 VK8150/VK й клапан 2-й клапан Классификация Противодавление (мбар) Классификация Противодавление (мбар) B 50 D 0 B 50 C 10 B 50 B 50 A 150 D 0 A 150 C 10 A 150 B 50 стр. 8 из 36

10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Напряжение электропитания Таблица 6 Электрические соединения для систем прямого розжига горелок Индикация на катушке Положение контура выпрямителя Подсоединение катушек (см. рис. 1) 12 В постоянного тока 12 Vdc Не используется Параллельное соединение контакта 1/2 и контакта 4/5 24 В переменного тока, 50/60 Гц 24 В переменного тока, 50/60 Гц 100 В переменного тока, 50/60 Гц В переменного тока, 50/60 Гц В переменного тока, 50/60 Гц В переменного тока, 50/60 Гц 24 Vrac Внешнее Последовательное соединение контакта 1 и контакта 5 или разъем Vrac В разъеме Разъем (Смотрите таблицу 9.) 100 Vrac Внешнее Последовательное соединение контакта 1 и контакта Vrac В S4565 Тип S4565 или разъем (Смотрите таблицу 9.) Vrac В разъеме Разъем (Смотрите таблицу 9.) Vrac Внешнее Последовательное соединение контакта 1 и контакта 5 Индикация на клапане VK 81.5 VK 81.5 VK 81.5 VK 41.5 VK 41.5 VK 41.5 VK 41.5 Таблица 7. Электрические соединения для систем пилотного розжига периодического действия Напряжение электропитания Индикация на катушке Положение контура выпрямителя Подсоединение катушек (см. рис. 1) 12 В постоянного тока 12 Vdc Не используется Параллельное соединение контакта 1/2 и контакта 4/5 24 В переменного тока, 50/60 Гц В переменного тока, 50/60 Гц В переменного тока, 50/60 Гц 24 Vrac Внешнее Параллельное соединение контакта 1/2 и контакта 4/5 Индикация на клапане VK 81.0 VK Vrac В S4565 и S4585 Типы S4565 и S4585 VK Vrac Внешнее Параллельное соединение контакта 1/2 и контакта 4/5 VK 41.0 Напряжение электро-питания 1 й оператор Таблица 8. Потребление энергии (Вт) и тока (ма) Потребление энергии Номинальное 110% номинального напряжение напряжения 1 й + 2 й 1 й 1 й + 2 й оператор оператор оператор Номинальное напряжение 1 й оператор 1 й + 2 й оператор Ток 110% номинального напряжения 1 й 1 й + 2 й оператор оператор Система DBI = 12В

240В, 50/60Гц Система IP +12В

240В, 50/60Гц стр. 10 из 36

11 Рис.2. Установка разъема с выпрямителем Номер контакта Рис. 1 Подсоединение катушек Разъем с выпрямителем Модификации на 220/240В и на 24В газовых регуляторов серии VK4105/VK8105 могут быть подсоединены к любому стандартному регулятору DBI с выходом 220/240В или 24В с помощью разъема с выпрямителем (смотрите таблицу 9). Электрическая защита газового регулятора при разъеме с выпрямителем IP 44 Установка разъема с выпрямителем Смотрите рис. 2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Претензии по гарантии не принимаются, если указанный разъем с выпрямителем не используется Монтажные винты Момент затяжки: 40 н/см макс. стр. 11 из 36

12 Таблица 9. Разъемы с выпрямителем Номера заказа Подаваемое напряжение Соединение Конец кабеля /240 В пост. тока 3-проводной кабель, длина 145 мм 75 мм зачищенный В пост. тока 2-проводной кабель, длина 500 мм Разъем Molex /240 В пост. тока 3-проводной кабель, длина 500 мм 50мм зачищенный со сростками /240 В пост. тока 3-проводной кабель, длина 620 мм 80 мм зачищенный В пост. тока 2-проводной кабель, длина 500 мм 50мм зачищенный со сростками /240 В пост. тока 3-проводной кабель, длина 240 мм 150 мм зачищенный /240 В пост. тока 3-проводной кабель, длина 150 мм 40 мм зачищенный /240 В пост. тока 3-проводной кабель, длина 800 мм 40 мм зачищенный В пост. тока 2-проводной кабель, длина 50 мм AMP 6.35 гнездовой контакт /240 В пост. тока 3-проводной кабель, длина 40 мм AMP 6.35 мм штыревой контакт В пост. тока 2-проводной кабель, длина 720 мм 80 мм зачищенный В пост. тока 2-проводной кабель, длина 720 мм Растровый разъем с 3 5 штырьками В пост. тока 2-проводной кабель, длина 1260 мм 80 мм зачищенный В пост. тока 2-проводной кабель, длина 1260 мм Растровый разъем с 3 5 штырьками /240 В пост. тока 3-проводной кабель, длина 600 мм 130 мм зачищенный /240 В пост. тока 3-проводной кабель, длина 1500 мм 50 мм зачищенный В пост. тока 2-проводной кабель, длина 550 мм 50мм зачищенный со сростками /240 В пост. тока 3-проводной кабель, длина 550 мм 50мм зачищенный со сростками В пост. тока 3-проводной кабель, длина 700 мм 50мм зачищенный со сростками /240 В пост. тока 3-проводной кабель, длина 1200 мм 150мм зачищенный со сростками стр. 12 из 36

13 КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ H10 (CVI) КРИВАЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗМЕР ДАТА ВОЗДУХ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) РАСХОД (м 3 /час) при сухом воздухе, давлении 1013 мбар и температуре 15 0 C КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ H20 (CVI) КРИВАЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗМЕР ДАТА ВОЗДУХ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) РАСХОД (м 3 /час) при сухом воздухе, давлении 1013 мбар и температуре 15 0 C стр. 13 из 36

14 КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ H40 (CVI) КРИВАЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗМЕР ДАТА ВОЗДУХ РАСХОД (м 3 /час) при сухом воздухе, давлении 1013 мбар и температуре 15 0 C КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ H50 (CVI) КРИВАЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗМЕР ДАТА ВОЗДУХ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) РАСХОД (м 3 /час) при сухом воздухе, давлении 1013 мбар и температуре 15 0 C стр. 14 из 36

15 КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ H90 (CVI) КРИВАЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗМЕР ДАТА ВОЗДУХ РАСХОД (м 3 /час) при сухом воздухе, давлении 1013 мбар и температуре 15 0 C КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ H100 (CVI) КРИВАЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗМЕР ДАТА ВОЗДУХ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) РАСХОД (м 3 /час) при сухом воздухе, давлении 1013 мбар и температуре 15 0 C стр. 15 из 36

16 КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ H140 (CVI) КРИВАЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗМЕР ДАТА ВОЗДУХ РАСХОД (м 3 /час) при сухом воздухе, давлении 1013 мбар и температуре 15 0 C КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ H150 (CVI) КРИВАЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗМЕР ДАТА ВОЗДУХ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) РАСХОД (м 3 /час) при сухом воздухе, давлении 1013 мбар и температуре 15 0 C стр. 16 из 36

Читайте также:  Pajero 4 регулировка ручника

17 КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ H160 (CVI) КРИВАЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗМЕР ДАТА ВОЗДУХ РАСХОД (м 3 /час) при сухом воздухе, давлении 1013 мбар и температуре 15 0 C КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ H170 (CVI) КРИВАЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗМЕР ДАТА ВОЗДУХ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) РАСХОД (м 3 /час) при сухом воздухе, давлении 1013 мбар и температуре 15 0 C стр. 17 из 36

18 КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ H220 (CVI) КРИВАЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗМЕР ДАТА ВОЗДУХ РАСХОД (м 3 /час) при сухом воздухе, давлении 1013 мбар и температуре 15 0 C КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ H230 (CVI) КРИВАЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РАЗМЕР ДАТА ВОЗДУХ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (мбар) РАСХОД (м 3 /час) при сухом воздухе, давлении 1013 мбар и температуре 15 0 C стр. 18 из 36

19 РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимально разрешенные объемы утечек Каждый газовый регулятор проходит тестирование на заводе на соответствие следующим требованиям, связанным с допустимым объемом утечек: внешняя стенка: 50 см 3 /час при тестовом давлении 150 мбар. предохранительный клапан: 40 см 3 /час при тестовом давлении 6 и 150 мбар. основной клапан (плюс входной клапан оператора): 40 см 3 /час при тестовом давлении 6 и 150 мбар. Пределы регулирования выходного давления: Отопительный/природный/сжиженный газ: мБар 2 37мБар с функцией блокировки до 50мБар Сжиженный газ: 5 60мБар Минимальная настраиваемая пропускная способность Для модификаций с дроссельным клапаном (суффиксы E/T) минимальная настраиваемая пропускная способность равна 0.6 м 3 /час (воздуха) при ΔP 20мБар Расход газа в пилотной системе Расход газа в пилотной системе не должен быть ниже 0.1 м 3 /час при перепаде давления 9 мбар. Время восстановления сервосистемы Время восстановления регулируемой системы с плавным розжигом в минимальном положении не должно превышать 15 секунд с момента обесточивания оператора, а в максимальном положении 30 секунд с момента обесточивания оператора. Тест на высокое давление В закрытом состоянии газовый регулятор может выдержать без повреждения давление на входе, равное 3 бар (воздуха). Попытка активизации регулятора, пребывающего в этом состоянии не приведет к его поломке. Рабочий диапазон напряжения Газовый регулятор будет нормально функционировать при напряжении, составляющем от 85% до 110% от номинального напряжения Таблица 10. Рабочий диапазон напряжений Номинальное напряжение Рабочее напряжение = 12 В = В

В Характеристики закрытия клапана Регулятор будет закрыт в течение 1 секунды с момента обесточивания оператора (при входном давлении, равном 22.5 мбар, и минимальном перепаде давления 2.5 мбар). Характеристики открытия основного клапана (замеры с газом) Модификации с быстрым открытием При условии, что давление в линии нагнетания превышает давление на выходе не менее, чем на 2.5 мбар, время задержки составит максимум 0.5 сек. Давление на выходе достигнет 80% значения давления при номинальном расходе в течение 1 секунды с момента начала подачи газа. Полное давление на выходе будет достигнуто в течение 5 сек. Модификация с плавным открытием (см. Табл. 11) Заданное значение выходного давления будет достигнуто не ранее, чем через 5 сек. и не позже, чем через 15 сек. с момента начала подачи газа (для сжиженного газа не ранее, чем через 4 сек. и не позже, чем через 10 сек.) Регулируемое плавное открытие ПРИМЕЧАНИЕ: Для модификаций с плавным открытием давление плавного открытия может регулироваться, начиная от номинального значения давления плавного открытия, до желаемого значения. стр. 19 из 36

20 Таблица 11. Характеристики открытия основного клапана (только класса D) для модификаций с плавным открытием. Номер Максимальное время Давление на выходе Давление на выходе Давление устройства задержки (сек.) (мбар) через 1.5 сек. (мбар) через 1.5 сек. на входе Тип газа плавного (мбар) Вертикаль-ное Горизонтальн после начала подачи после начала подачи открытия положение ое положение газа (в мин. положении) газа (в макс. положении) 3 20 G20/ > G20/ G30/ G30/ Осцилляция Максимальная осцилляция при любых условиях: 0.5 мбар. Чувствительность уставки давления на выходе Для всех газов максимальное отклонение может быть 1мБар. Повторяемость уставки давления на выходе Максимальное отклонение от уставки для всех газов составит: ± 0.3мБар или ±3% от значения уставки в зависимости от того, какая из этих величин больше. Расчетный срок службы циклов для оператора предохранительного и основного клапана. Максимальная частота циклов 100 циклов в час >12 >16 >19 Суммарное смещение уставки Таблица 12. Общее отклонение уставки модификации серворегулятора включения/выключения* ) Диапазон изменения Допустимое отклонение давления % от значения уставки или 1 мбар, в зависимости от того, какая из величин больше % от значения уставки или 1.5 мбар, в зависимости от того, какая из величин больше * ) По другим модификациям смотрите соответствующие справочники. стр. 20 из 36

21 УСТАНОВКА ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО Убедитесь в том, что установкой занимается хорошо подготовленный сотрудник, имеющий соответствующий опыт. Перед началом установки отключите подачу газа. Отключите электропитание, чтобы избежать удара током и/или повреждение оборудования. Не снимайте заглушки с отверстий входного и выходного каналов до того момента, как устройство будет готово к установке. Следите за тем, чтобы во время установки в газовый регулятор не попала грязь. Положение регулятора Газовый регулятор может быть расположен под любым углом от 0 до 90 градусов по отношению к вертикальному положению (т.е. к положению, когда операторы находятся наверху). Основные газовые соединения Газовые регуляторы с внутренней резьбой. Следите за тем, чтобы во время установки в газовый регулятор не попала грязь. Используйте конусный фитинг с резьбой в соответствии со стандартом ISO 7 1 или новые соответствующим образом рассверленные, хорошо очищенные от смазки и заусенцев трубы. Не ввинчивайте трубы и трубный фитинг слишком глубоко и не затягивайте их слишком сильно (смотрите приведенную ниже таблицу). Это может привести к деформации и неправильному функционированию. Размер трубы (дюймы) Максимальная длина трубной резьбы (мм) ⅜ 14 ½ 18.6 Используйте умеренное количество смазки для резьбы хорошего качества только в фитинге или трубных соединениях, оставляя два последних витка свободными от смазки, вместо смазки может быть использована лента из фторопласта (PTFE). Затяните соединения регулятора с помощью двустороннего гаечного ключа. Смотрите рис. 3. Фланцевые соединения газовых регуляторов Вставьте кольцевое уплотнение в канавку каждого фланца. В случае необходимости смажьте его слегка консистентной смазкой, чтобы обеспечить его фиксацию. Установите газовый регулятор между фланцами, используя по четыре винта на каждый фланец. Газовые регуляторы с внешней резьбой ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО Затягиваемое торцевое уплотнительное кольцо может быть применено только для типа Klingersil C4324 Фитинг бочкообразной формы для данного применения фирмой Honeywell не поставляется. Момент затяжки фитинга бочкообразной формы может отличаться в зависимости от размеров фитинга. С гайкой ½ и торцевым уплотнительным кольцом для трубы 14 мм (смотрите рис. 4.) Гайка: номер заказа: Торцевое уплотнительное кольцо в соответствии с DIN с размером Ø18 x Ø 12 x 1.5 мм Номер заказа Момент затяжки: максимум 40 Нм минимум 25 Нм Конструкция торца трубы: смотрите рис. 7. С гайкой ½ и торцевым уплотнительным кольцом для трубы 15 мм (смотрите рис. 4.) Гайка: номер заказа: Торцевое уплотнительное кольцо в соответствии с DIN с размером Ø18 x Ø 12 x 1.5 мм Номер заказа Момент затяжки: максимум 40 Нм минимум 25 Нм Конструкция торца трубы: смотрите рис. 8. Рис. 3. Убедитесь в том, что направление газового потока совпадает с направлением стрелок, расположенных на основании регулятора. Рис. 4. Соединение с внешней резьбой с гайкой и торцевым уплотнительным кольцом С гайкой ¾ и бочкообразным фитингом (смотрите рис. 5) Диаметр трубы: 15мм Гайка: номер заказа: Момент затяжки: максимум 50 Нм минимум 30 Нм Конструкция торца трубы: следует ровно подрезать торец трубы и удалить заусенцы. стр. 21 из 36

22 С гайкой ¾ и торцевым уплотнительным кольцом для трубы 18 мм (смотрите рис. 4.) Гайка: номер заказа: Торцевое уплотнительное кольцо в соответствии с DIN с размером Ø24 x Ø 16 x 1.5 мм Номер заказа Момент затяжки: максимум 50 Нм минимум 30 Нм Конструкция торца трубы: смотрите рис. 11. Рис. 5. Соединение с внешней резьбой с гайкой и бочкообразным фитингом С гайкой ¾ и кольцевым уплотнением (смотрите рис. 6) Диаметр трубы: 15мм Гайка: номер заказа: Размер кольцевого уплотнения: Ø14.3 х Ø2.5 мм номер заказа: Момент затяжки: максимум 50 Нм минимум 10 Нм Конструкция торца трубы: смотрите рис 9. Рис.7. Труба (диам. 14мм) для соединения с использованием торцевого уплотнительного кольца. Рис.8. Труба (диам. 15мм) для соединения с использованием торцевого уплотнительного кольца. Рис.9. Труба (диам. 15мм) для соединения с использованием кольцевого уплотнения. Рис.10. Труба (диам. 15мм) для соединения с использованием торцевого уплотнительного кольца. Рис. 6 Соединение с внешней резьбой с гайкой и кольцевым уплотнением С гайкой ¾ и торцевым уплотнительным кольцом для трубы 15 мм (смотрите рис. 4.) Гайка: номер заказа: Торцевое уплотнительное кольцо в соответствии с DIN с размером Ø24 x Ø 16 x 1.5 мм Номер заказа Момент затяжки: максимум 50 Нм минимум 30 Нм Конструкция торца трубы: смотрите рис. 10. Рис.11. Труба (диам. 18мм) для соединения с использованием торцевого уплотнительного кольца. Соединение системы обратной связи по давлению! Предупреждение Для того чтобы избежать ухудшения рабочих характеристик регулятора давления из-за ущемления, возникающего в трубопроводе обратной связи по давлению, рекомендуется в системе обратной связи использовать трубы, выполненные из материала, который не позволяет им изгибаться или перекручиваться. стр. 22 из 36

24 Рис. 12 Выход изолирующей насадки 3 подходит для кабеля ø 4 ø 7 мм. Смонтируйте разъем(ы) и установите изолирующую насадку на кабели и разъемы. Сборка крышки со встроенным приспособлением для разгрузки напряжения (смотрите рис. 13) Установите крышку на регулятор розжига. Затем, нажимая на крышку (в направлении А), поверните ее (в направлении B) таким образом, чтобы кабели оказались внутри приспособления для разгрузки напряжения. В заключении закрепите весь узел (регулятор розжига и крышку) с помощью винтов на газовом регуляторе с моментом затяжки максимум 40Нсм. Рис.13 Разъем Изолирующая насадка Предохранители Для предотвращения возникновения опасной ситуации из-за слишком большого тока регуляторы розжига серии S4565, S4575 и S4585 имеют встроенный незаменяемый плавкий предохранитель. Этот предохранитель перегорит задолго до того, как отключится внешний предохранитель, рассчитанный максимум на 16А. Искровой промежуток Максимально разрешенный искровой промежуток равен 3.5 мм. Полярность источника питания! ВНИМАНИЕ Если регулятор розжига по всем признакам работает нормально, но пламя при этом не обнаруживается, проверьте полярность источника питания (сеть, нейтраль) Контроль тока пламени Минимальное значение должно соответствовать заданной величине. Для проверки тока пламени подсоедините микроамперметр постоянного тока между проводом датчика пламени и стержнем датчика пламени. При недостаточном токе пламени проверьте, полностью ли окружен пламенем стержень датчика пламени, и надежно ли горелка заземлена на регулятор розжига. Если нормальный ток пламени не устанавливается изза фазового рассогласования в сети, рекомендуется использовать трансформатор детектора пламени AT7030A или AT3030B. Смотрите также инструкцию EN1R-9136 для трансформатора AT7030. ВНИМАНИЕ Закоротите микроамперметр на время розжига для предотвращения его повреждения при использовании одного стержня. РЕГУЛИРОВКА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО Регулировка должна выполняться только квалифицированным персоналом. Точно следуйте инструкциям по проверке и/или обслуживанию и текущему ремонту оборудования, если таковые предоставлены производителем. При отсутствии этих инструкций воспользуйтесь процедурой, описанной ниже. Штуцер для измерения давления Газовый регулятор оснащен штуцерами для измерения давления с внешним диаметром 9 мм. При проверке давления отверните винты на пол-оборота и сдвиньте трубку на ниппель. После окончания проверки, убедитесь, что винт плотно затянут. Пилотный факел ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Следует отметить, что если прибор не используется в течение продолжительного времени (лето), на розжиг пилотной горелки может потребоваться до 60 сек. Модификации с включением/выключением регулировки давления на выходе (смотрите страницу 4). Отключите соединение обратной связи по давлению (если таковое используется). Включите устройство для обеспечения подачи газа на горелку Проконтролируйте поступление газа к устройству при помощи синхронизированного газового счетчика или при помощи манометра, подсоединенного к штуцеру для измерения давления на выходе. стр. 24 из 36

Читайте также:  Сенсорные краны с регулировкой температуры

25 Отверните винт, фиксирующий крышку регулятора давления, для того, чтобы получить доступ к настроечному винту регулятора давления. Медленно поворачивайте настроечный винт при помощи небольшой отвертки до тех пор, пока манометр не покажет, что на горелке установилось требуемое давление. Для увеличения давления газа на горелке настроечный винт поворачивается по часовой стрелке, а для уменьшения против часовой. При режиме, когда регулировка невозможна (сжиженный газ), поверните настроечный винт по часовой стрелке до конца. Установите на место винт, фиксирующий крышку регулятора давления Подключите соединение обратной связи по давлению (если таковое используется). Модель с регулировкой давления на выходе при помощи дросселя (смотрите стр. 4) Подайте питание на сервооператор включения/выключения для того, чтобы обеспечить подачу газа к горелке. Проконтролируйте поступление газа к устройству при помощи синхронизированного газового счетчика или при помощи манометра, подсоединенного к штуцеру для измерения давления на выходе. При помощи отвертки поверните настроечный винт по часовой стрелке для уменьшения расхода газа и против часовой стрелки для увеличения расхода газа. Проверка медленного открытия (плавный розжиг) Давление при плавном розжиге устанавливается на заводе. Проверьте работу горелки при этом давлении, обратив особое внимание на момент возгорания и на характер пламени. Горелка должна зажигаться сразу же без обратного зажигания и все пламенные окна должны оставаться горящими. Дайте горелке возможность отработать несколько циклов (делайте между циклами 15-секундный перерыв для того, чтобы дать возможность сервосистеме полностью отработать медленное открытие). Повторите проверку медленного открытия через промежуток времени, достаточный для того, чтобы устройство полностью остыло. Регулировка плавного розжига (смотрите страницу 4) Давление плавного розжига может быть увеличено по сравнению с номинальным для обеспечения оптимального режима розжига или для перехода на газ другого типа. Проверьте розжиг, как описано выше Выключите устройство. Снимите пылезащитный колпачок. Для этого его следует повернуть на 45 градусов против часовой стрелки и приподнять. Поверните регулировочный винт на один шаг в направлении MAX для увеличения или на один шаг в направлении MIN для уменьшения давления плавного розжига. ПРИМЕЧАНИЕ: При переходе с природного газа на сжиженный газ следует повернуть винт с максимума на минимум. Запустите устройство и проверьте розжиг. В случае необходимости повторите регулировку. Установите на место пылезащитный колпачок. Заключительная проверка После завершения регулировки запустите устройство в работу и понаблюдайте за ним в течение нескольких циклов для того, чтобы убедиться, что все компоненты горелок функционируют нормально, а винт колпачка и крышка надежно закреплены. Профилактическое обслуживание и ремонт При нормальных условиях никакого профилактического обслуживания и ремонта не требуется. Винты с уплотнением газового регулятора ни в коем случае нельзя отвинчивать стр. 25 из 36

26 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Функционирование сервосистемы регулирования давления Одной из особенностей газовых регуляторов серии пропорциональному закрытию основного клапана. Таким V4100/V8100 является позитивная сервосистема, т.е. в образом, клапан позволяет поддерживать выходное нормальном положении основной газовый клапан закрыт давление (давление на горелке) на предварительно под воздействием пружины и может быть открыт только в установленном уровне. том случае, когда давление газа становится достаточным, Таким образом, давление на выходе постоянно чтобы противодействовать силе пружины. Этот очень поддерживается на определенном уровне путем сравнения важный встроенный надежный механизм гарантирует, что его величины с предварительно установленным значением клапан закроется автоматически в случае сбоя в подаче и соответствующей регулировкой клапана. Это означает, что газа или электроэнергии. постоянное значение давления на выходе поддерживается Основной частью системы является сервопривод, вне зависимости от колебания значения давления на входе. состоящий из клапана сброса давления, встроенного в При отключении клапана небольшое количество рабочего мембрану регулятора, которая установлена сверху и газа, содержащегося в регуляторе и камере мембраны выше регулирует работу основного клапана. основного клапана, сбрасывается в основной выходной Когда на оператор непосредственного отсек. включения/выключения и сервооператор подается питание, Система обратной связи по опорному давлению позволяет поток газа проходит через отверстие и открытый клапан осуществить дальнейшую стабилизацию выходного оператора в сервосистему и регулятор. Этот газ давит на давления, обеспечивая компенсацию разности давления мембрану основного клапана, заставляя ее подниматься воздуха в клапане и камере. вверх и открывать основной клапан. Как только открывается При отсутствии необходимости в регулировке давления, основной клапан, давление на выходе, создаваемое пружину регулятора можно заблокировать, завернув регулятором, воспринимается мембраной через канал регулировочный винт до конца или до отключения обратной связи. регулятора давления. В этом случае полное давление Как только сила давления превысит значение, заданное рабочего газа открывает основной клапан настолько, на предварительно при помощи установочного винта, клапан сколько это позволяет перепад давления. регулятора откроется, следствием чего будет снижение рабочего давления. При этом уменьшится и сила, действующая на пружину основного клапана, что приведет к Рис. 14 Функционирование сервопривода стр. 26 из 36

27 СИСТЕМА ПЛАВНОГО РОЗЖИГА Некоторые горелки нормально функционируют в сочетании с быстро открывающимися клапанами, при этом рост давления происходит так, как это показано на рис. 15. Однако, для других комбинаций горелки и устройства необходимы дополнительные средства для улучшения характеристик процесса розжига путем обеспечения плавного розжига и уменьшения свертывания пламени. Механизм плавного розжига позволяет достигнуть этого путем изменения контура кривых давления на выходе, как показано на рис. 15. Дополнительные мембрана и пружина устанавливаются под основной пружиной. Когда клапан сервооператора открыт, рабочий газ проходит в модуль плавного розжига через отверстие на входе и подается в пространство между мембранами. Давление рабочего газа быстро возрастает до предварительно установленного уровня, открывая частично основной клапан (смотрите рис. 16) Как только оно достигает уровня запуска, оно может преодолеть сопротивление пружины плавного розжига. Возникающее вследствие этого движение мембраны плавного розжига замедляет рост давления рабочего газа на мембрану главного клапана. Только после того, как пружина плавного розжига будет полностью сжата, давление рабочего газа снова начнет быстро возрастать до тех пор, пока не достигнет значения уставки давления на регуляторе. Время Быстрое открытие Открытие плавного розжига Рис. 15 Характеристики открытия Регулировка плавного розжига Возможности регулировки плавного розжига позволяют повышать отдельную уставку плавного розжига по сравнению с минимальным заданным значением для изменения давления газа при переходе с природного газа на сжиженный газ. Пример показан на рис. 18. Открытие предохранительного клапана Механизм плавного розжига в положении ON, Механизм плавного розжига в положении ON Газовая система плавного розжига, Основной клапан открыт Основной клапан частично открыт Рис. 16. Модели плавного розжига с сервоприводом. стр. 27 из 36

28 Рис. 17. Предохранительный и основной клапан в открытом положении Пример: Кривые плавного розжига VK41../VK81.. Пружина плавного розжига: 5 мбар Тип газа: Сжиженный (LP) газ (G30, G31) Давление на входе: 37 мбар Положения установок регулируемого плавного розжига Давление на выходе (мбар) МАКС. МИН. Время (сек.) Рис. 18 Регулируемый плавный розжиг стр. 28 из 36

29 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА Данные изделия производятся в соответствии с системой качества, в основе которой лежит стандарт ISO 9001 (DS 5750/1.1987, часть 1, EN 29001). Система критериев качества подробно описана в Программе обеспечения качества Центра Систем управления процессами горения фирмы Honeywell (Honeywell Combustion Controls Center Quality Assurance Programme) и относящихся к ней операционных процедурах и инструкциях по эксплуатации Система критериев качества утверждена Британским Институтом Стандартов (British Standard Institution BSI), имеет сертификат под номером FM 6 и дважды в год проходит проверку BSI. Организация по проверке качества несет ответственность за определение характеристик, поддержание, модернизацию и проверку систем критериев качества в области проектирования, процесса производства и работы службы качества. Все процессы, связанные со сборкой и монтажом, производятся в точном соответствии с рабочими инструкциями. Контроль на месте проведения работ является составной частью процесса монтажа. По окончанию фазы сборки для всех газовых регуляторов производится регулировка и тестирование на нормальное функционирование и отсутствие утечек. Проверка на этапе сборки и монтажа проводится сотрудниками департамента управления качеством с помощью специализированного, одобренного для данного использования оборудования. Все проверки (как входной контроль, так и проверка на этапе сборки) выполняются специально подготовленным для этой цели персоналом и в соответствии с утвержденными для этой цели процедурами. СТАНДАРТЫ И АТТЕСТАЦИЯ. Стандарты Газовый регулятор был разработан в соответствии со следующими европейскими стандартами: Стандартны: EN 88: Регуляторы давления EN 126: Многофункциональные регуляторы EN 161: Автоматические отсечные клапаны Предохранительные отсечные клапаны соответствуют требованиям класса A или B в зависимости от номера модели. Основной клапан с сервооператором соответствует требованиям класса D для типов клапанов: VK4100/VK4105 и VK4130/VK4135 Основной клапан с сервооператором соответствует требованиям класса C для типов клапанов: VK4110/VK4115 и VK4140/VK4145 Основной клапан с сервооператором соответствует требованиям класса B для типов клапанов: VK4120/VK4125 и VK4150/VK4155 В отношении напряжения при изгибе газовые регуляторы соответствуют самым высоким требованиям (группа 2). Регулятор давления соответствует условиям функционирования класса B. Что касается безопасности использования электротехнического оборудования, газовые регуляторы могут быть использованы в устройствах в соответствии с европейскими стандартами, касающимися требований к бытовым электрическим приборам серии EN Газовый регулятор также соответствует всем стандартам по Электромагнитной совместимости, принятым для непромышленных устройств. Аттестация Газовые регуляторы соответствуют следующим директивным документам EC: Директивные документы по газовым устройствам (90/396/ECC) Директивным документам по слаботочному оборудованию (73/23/EEC) Директивным документам по Электромагнитной Совместимости (89/336/EEC) Тот факт, что данные газовые регуляторы сертифицированы в соответствии с европейскими стандартами EN 88, EN 126 и EN 161, означает, что они соответствуют всем требованиям стандартов, действующих в странах ЕЭС и ЕАСТ. Более подробная информация, касающаяся каждого номера спецификации, приведена в Аттестационном листе. стр. 29 из 36