Меню

Регулировка автоматики газового котла данко

Скажите, как можно разобраться в таком вопросе. В эксплуатации парапетный газовый котел Данко 12.5 УС с автоматикой КАРЕ. Если выполнить розжиг, то основное горелочное устройство загорается отлично, но минуя 10-12 сек тухнет. Новый запуск изменений не приносит. Кто сталкивался с таким?

В первую очередь проверяйте датчик тяги и термопару. Сделать диагностику контактов цепи. Осторожно разукомплектовать пилотную горелку и очистить. Проведите настройку запальной горелки на меньшее давление газа. Похоже, ухудшилась тяга, в следствие этого запальнику мало воздуха при розжиге главного горелочного устройства.

Сильно стало дымить пламя и горелочное устройство все время горит, не затухает. Температура сверх определенной подняться не может, тогда как пламя будет гореть. В аппарате много сажи. Газовый сервис говорит, что слабая тяга. Как можно устранить неисправность?

Вероятней всего, приток воздуха уменьшился. Следует сделать полное техобслуживание. Произвести разборку газового узла, очистить и вымыть горелку и жиклеры. Теплообменник рекомендуется прочистить снаружи.

Объясните мне, что за проблема, если агрегат коптит? Как следует поступить для того, чтобы устранить эту неполадку?

Вероятней всего, имеется низкий уровень тяги в топочной камере. Рекомендуем очистить дымоход.

Каким образом действовать, объясните мне, если котел Данко 8 не загорается? Пробую держать рукоятку управления, давлю кнопку включения розжига, следом удерживаю в этой позиции около минут десять, когда отпускаю, и агрегат угасает.

Похоже, трубка запальника имеет загрязнение. В данном случае обязательно нужно произвести сервисное обслуживание. Еще является окисел на зажимах датчика тяги. Рекомендуется снять зажимы и удалить с них налет.

Неполадка газового напольного котла Данко 16 с устройством автоматики Хоневелл. Если нажать на клавишу поджига, нет подачи газа на горелку. Какие могут быть причины?

Если нажимается эта кнопка, топливо подается исключительно в запальное устройство, на основную горелку его приток не осуществляется.

Выполнили установку данного аппарата. Немного напрягает цикл перехода с запальника на основное газогорелочное устройство. Происходит три хлопка. Так должно быть?

Вероятней всего, рекомендуем Вам настроить газовый клапан.

В использовании прибор этой же марки с газовым клапаном Honeywell V5475, он перестает работать при температуре примерно 60 градусов. Скажите, как можно исправить поломку?

Похоже, начинает действовать датчик тяги. Рекомендуем Вам осмотреть дымоход.

Три года назад смонтирован прибор этой же марки. На той неделе он выдал сбой по нагреву на 50 градусах, при этом факел усиленно продолжает гореть. В чем причина?

Предполагаем, что засорился патрубок поступления газа от автоматики на горелке, а также горелочная форсунка.

В доме стоит котел Данко 20 оборудованный автоматикой КАРЕ. Накануне возникла у него неполадка. Агрегат гаснет, если на запальник дует ветер. Не так давно делал замену термопары, но результата нет. В чем вопрос?

Когда Вы включаете главную горелку, это приводит к снижению поступления газа на запальный механизм, а значит происходит запуск предохранительной автоматики. Вам нужно поднять подачу газа на запальную горелку. Такое возникает часто в следствие низкого давления в системе. Еще одной причиной может случить уменьшение тяги дымохода, если он смонтирован с ошибками.

Подскажите, пожалуйста, что за проблема, если иногда отключается эта модель, в особенности, если на улице сильный ветер и дождливая погода. Порекомендуйте, как можно решить проблему?

Когда включается запальная горелка, электромагнитный клапан обязан сработать в продолжение 25 секунд. Когда запальная горелка погасает, прекращение действия электро-магнитного клапана возникает через 10 секунд, при этом послышится щелчок.

Уже довольно давно поставил на даче парапетный газовый котел Данко 10 УС. Домик скромный, по площади не больше 40 кв.метров. Можно подумать, потребление небольшое, а температура воды не поднимается больше пятидесяти градусов. В комнате подключены два радиатора по 10 секций. Не понимаю, каким образом увеличить температуру теплоносителя?

Чтобы устранить проблему установите насос циркуляции. Периодически может падать давление в газопроводе.

Читайте также:  Регулировка фар солярис рестайл

По какой причине при эксплуатации систематически случается перегревание котла?

У нас возникла неполадка. Когда закрываем вентиль холодной воды и подать ГВС, то уходит вся вода из отопительной системы. Почему такое происходит?

Скорей всего, у вас неисправен кран подпитки контура отопления. Он дает воде проходить в обоих направлениях. Если имеется давление теплоносителя в системе, то протекания в другом направлении не может случиться.

Какая причина того, что агрегат начинает шуметь, булькать, а изредка долго воет и сильно хлопает?

Жидкость в системе значительно обогащена кислородом. При нагревании испаряется воздух, от чего вы слышите шум. При неправильных настройках агрегата может выть клапан газа или байпас. Сильные хлопки во время пуска указывают на неисправность запального механизма.

Ремонтники сделали в середине этого года запуск напольного котла Данко 18. Где-то через полгода возникла проблема. Настраиваю температурный режим, а он не удерживает его. Хотелось бы узнать, в чем причина?

Возможно, происходит сбой автоматики, и в момент повышения температуры на 60 градусов, форсунки отключаются. Нужно подрегулировать автоматику для корректной работы. Также причиной может являться то, что Вы выбрали неверную мощность аппарата пропорционально площади отопления.

Выполнил в октябре того года установку такого же прибора. Он работает на сжиженном газе. За 4 месяца потрачено почти 9 м3. В настоящее время внутри аппарата переизбыток сажи, а также коптит основная горелка. От чего так происходит?

Избыток нагара в топочной камере показывает, что плохо настроена горелка, и газовое топливо сжигается не полностью. Еще может быть неудовлетворительный состав газовой смеси. Для того, чтобы не было копоти от горелки, рекомендовано периодически выполнять влажную очистку.

Мне установили этот агрегат. Во время запуска горелка воспламеняется и сразу гаснет. По всей видимости, что отсутствует запальная искра. Как отремонтировать эту неполадку?

Необходимо проверить, слышится ли звук возникновения искры запального механизма, когда вынут кабель розжига. Если нет, надлежит заменить трансформатор розжига. Если звук есть, проведите замену электрода розжига или газогорелочного устройства.

Буквально вчера появилась неисправность с парапетным котлом Данко 7. Начала капать вода из него. Он исправно действовал всего 2 месяца. Подскажите мне, по какой причине капает вода?

Видимо капает из-за большого давления в отопительной системе. Может быть еще разрушение стенок устройства теплообмена. Гидроудары тоже являются причиной утечки в котле.

В квартире собираемся реализовать подключение такого же прибора. Поясните, каково стандартное давление подачи газа (метан/пропан) для данных моделей?

В данном типе котельных устройств показатель номинального давления на подачу газа (природного/сжиженного) равняется 150/300 Па.

Подключен в систему данный аппарат. Позавчера заметил неисправность его работы. Он начинает функционировать, но помещение не согревает. Чем это объяснить?

Возможно, скопление воздуха в радиаторах либо много накипи в теплообменнике. Его требуется вымыть.

Мы используем в помещении такой же прибор. До сегодняшнего дня работал исправно. Теперь в нем возникла неисправность. Прибор ежедневно уходит в перегрев. Как устранить данную аварию?

Возможно, наросла накипь, вследствие чего закупорился проток. Вы должны прочистить агрегат.

Недавно возникла проблема с котлом отопления. Работал только 2 месяца. Затем он резко завершил подъем настроенной температуры. Возможно, кто-то скажет, что происходит?

У вас в системе газовое давление слабее, чем нужно. Надо осмотреть газовый вентиль. Похоже, внутри много смазки. Попробуйте очистить от лишнего.

Скажите, пожалуйста, как подкачать расширительный бак?

Расширительный бачок возможно подкачать любым автомобильным насосом до рекомендуемого по паспорту давления. В основном объем равен 1-1.5бар. Чтобы накачать бак, обязательно нужно удалить воду из котла. Это выполняется с помощью штуцера слива либо через кран водоразбора, закрыв приток ГВС.

Котел Данко 24 кВт не хочет запускаться. Пока сохраняешь в нажатом положении кнопку включения, горелочное устройство зажигается. Как только отпустить клавишу, агрегат затухает. Какая причина неполадки?

Читайте также:  Регулировка штока педали тормоза

Похоже, повреждена термопара или газовый клапан. Еще может возникнуть уменьшение давления газа на подводящей магистали. В некоторых случаях присутствует недостаточное напряжение платы управления.

Расскажите, пожалуйста, какого рода ремонтные работы регламентируется производить для замены вида газа?

Вначале требуется сделать смену форсунок главной горелки. Далее изменить напряжение питания модулятора. И в конце настроить диапазон давления на максимуме и минимуме.

Как работает клапан защиты отопительной системы?

Этот прибор, настроенный на требуемое давление, защищает отопительную систему. Запрещено использовать клапан защиты для слива отопительной воды.

Время от времени поднимается давление системы отопления. Давление бака-расширителя убавляю до предела 2.1-2.3 атм. Возможно ли, что вода отопительного контура проникает из системы ГВС?

Увеличение давления системы отопления охарактеризовать следующими главными причинами. Плохо отрегулировано давление для бака-расширителя. Клапан подпитки подтекает.

Выявилась неисправность. Запуск выполняется очень тяжело. Запальная горелка горит, а основной горелке пламя отсутствует. Помогите разобраться, в чем причина?

Видимо, функциональный сбой работы узла розжига. Вам понадобится выполнить технический осмотр аппарата и очистить устройство зажигания.

Кто-то может сказать, как разобраться с дымоходом? Скоро второй день, как наблюдается возвратная тяга, при этом дым проникает немедленно в помещение. Дымоход был сделан мной самостоятельно. Он выполнен из стальной трубы. Может быть где-то встречается погрешность.

Важным фактором выступает не верно выполненная конфигурация дымоходной трубы. Возможно загрязнение трубы продутами сгорания, которое ощутимо сокращает его эффективность. Кроме этого, желательно проверять вентиляцию в жилых помещениях.

Источник

Достоинства и недостатки газовых котлов Данко + инструкция по эксплуатации и отзывы владельцев

03.06.2019 5,809 Просмотров

Автономные системы отопления частных домов понемногу становятся не менее распространенными, чем централизованные сети.

Это вызвано стремлением сэкономить на оплате сетевых ресурсов, недоступности подключения к ЦО в отдаленных коттеджных поселках или иными причинами.

На рынке имеется большое количество образцов теплотехнических устройств, наиболее эффективными из которых единодушно признаны газовые котлы.

Их выпускают все известные фирмы в Европе, Юго-Восточной Азии.

Не отстают и производители из стран бывшего СССР, продукция которых способна успешно конкурировать с европейскими образцами.

Газовые котлы фирмы Данко

Владельцем бренда «Данко» является ЧАО «Агроресурс» из Украины. Компания параллельно создает несколько наименований теплотехнического оборудования, популярность и востребованность которого среди пользователей неуклонно повышаются.

Производственные мощности, на которых ведется изготовление котлов Данко, размещены в украинском городе Ровно.

Компания поставила своей целью создать надежный, прочный и долговечный газовый котел, обладающий всем необходимым функционалам в сочетании с низкой ценой.

Эта задача украинским инженерам оказалась по плечу, реализовавшись в широкий ассортимент доступных и эффективных газовых агрегатов. Удалось добиться высокой производительности, надежности, исключить лишние или невостребованные узлы и детали.

Параллельно с высокой эффективностью, разработчики смогли снизить цены, что сделало агрегаты Данко доступными широкому кругу пользователей.

Газовые котлы Данко выпускаются в различных конструкционных типах, которые можно разделить на группы по общим признакам.

По типу монтажа:

По набору функций:

По типу камеры сгорания:

Кроме того, существуют модели со стальным или чугунным теплообменником.

Также в некоторых сериях агрегатов могут быть использованы разные типы автоматического управления работой газового узла:

Ассортимент котлов Данко широк, пользователь имеет возможность подобрать оптимальный вариант под любые площади и условия эксплуатации.

Серии и модели

Напольные котлы представлены в следующих сериях:

Серии настенных котлов:

Кроме того, имеется отдельная серия напольных котлов с чугунным теплообменником, мощность моделей составляет 16-50 кВт. Они имеют увеличенный корпус за счет большего размера деталей.

Технические характеристики

Рассмотрим характеристики газовых котлов:

Параметр Значение
Тип котла Газовый отопительный
Тип топлива Природный газ с возможностью перевода на сжиженный газ
Набор функций Отопление и подача горячей воды
Тип камеры сгорания Атмосферная или турбированная
Средний расход газа 1,9-2,7 м 3 /ч
КПД 92 %
Площадь обогрева 70-900 м
Энергопотребление Энергонезависимые или однофазное 220 В 50 Гц

Достоинства и недостатки

К достоинствам газовых котлов Данко следует отнести:

Недостатками котлов Данко считают:

Недостатки котлов Данко вполне преодолимы и могут быть отнесены к особенностям конструкции.

Устройство

Газовый котел Данко сконструирован по общим методика, принятым во всех европейских фирмах. Основным узлом котла являются газовая горелка и теплообменник, объединенных в единую систему.

Вода поступает в первичный теплообменник, нагревается и переходит во вторичный пластинчатый теплообменник, подготавливающий горячую воду. После этого теплоноситель поступает в трехходовой кран, где окончательно получает заданную режимом температуру.

Для этого он смешивается с более холодным обратным потоком в необходимой пропорции. Затем теплоноситель выводится в отопительный контур для очередного витка циркуляции.

За работой системы наблюдает плата управления (в энергозависимых котлах) или механические датчики и клапаны (в парапетных энергонезависимых моделях).

Циркуляция жидкости обеспечивается с помощью встроенного или внешнего циркуляционного насоса, или естественного перемещения горячих слоев жидкости вверх.

Подача воздуха происходит под действием естественной тяги или с помощью турбовентилятора.

Эксплуатация и настройка

Эксплуатационные требования подробно изложены в инструкции пользователя, которую надо внимательно изучить перед началом использования агрегата.

Залогом успешной эксплуатации становится грамотный и качественный монтаж. Напольные модели устанавливают на негорючую подложку (слой асбеста, поверх которого укладывают металлический лист), а настенные котлы навешивают на кронштейны, закрепленные анкерными болтами.

Для установки подходят только прочные несущие стены, временные и гипсокартонные перегородки для навески запрещены.

Настройка котла заключается в корректировке заводских установок, предназначенной для увеличения экономичности и стабильности работы.

Настройку котла должен выполнять специалист из гарантийной мастерской. Самостоятельное выполнение работы способно вывести агрегат из строя.

Кроме того, несанкционированные работы с газовым оборудованием являются правонарушением и могут наказываться по линии компетенции газовой службы.

Основные неисправности

К наиболее распространенным неисправностям газовых котлов Данко специалисты и рядовые пользователи относят проблемы с горелкой и расходом газа.

Часто отмечают случаи затухания (срыва) пламени, характерные для котлов с атмосферной горелкой. Кроме этого, нередко случается засорение форсунок сажей, копотью и прочими продуктами сгорания. Чрезмерный расход газа возникает из-за появления слоя накипи в первичном теплообменнике.

Он работает как теплоизолятор, снижая эффективность теплопередачи. Пользователь замечает, что температура теплоносителя упала, и увеличивает режим горения пламени.

От этого нагрев внешней поверхности теплообменника становится сильнее,что вызывает быстрый выход узла из строя.

Решением проблемы становится использование умягчающих фильтров для воды (как профилактическая мера) и периодическая промывка теплообменника, для которой надо приглашать мастера из сервисного центра.

Почему тухнет?

Первая и наиболее простая причина затухания — прекращение подачи газа. Для решения вопроса надо закрыть газовый кран и позвонить в соответствующую службу за разъяснениями. Возможны и другие причины.

Самостоятельное затухание пламени котла Данко часто наблюдается у моделей с открытой камерой сгорания. Обычно оно вызвано сильным порывом ветра или сквозняком, срывающим пламя горелки при резком открытии дверей, окон.

Для решения проблемы необходимо установить режим воздухообмена, исключающий возможность возникновения обратной тяги, сквозняков.

Дымоход должен находиться с подветренной стороны крыши, чтобы сильные порывы не создавали возможности срыва пламени.

Возможна и еще одна причина — поломка регулятора, газового клапана или иных деталей газовой аппаратуры. В этом случае следует отключить котел, перекрыть подачу газа и вызвать мастера из сервисного центра.

Отзывы владельцев

Для получения более сбалансированной информации полезно рассмотреть мнения другой стороны — пользователей и владельцев котлов Данко.

Они не имеют никакой материальной или репутационной заинтересованности в утайке или искажении фактов, поэтому все сведения, полученные от них, являются ценными вдвойне:

Источник