Правильное проектирование, монтаж и настройка ИПДЛ-Д-II/4Р

Что может быть проще пожарного извещателя?

Но еще ни на одном объекте не видел правильного применения извещателей пожарных дыма линейных (ИПДЛ).

Самыми распространенными линейными датчиками являются «ИПДЛ-Д-II/4Р».

Существует несколько особенностей их применения, и что-нибудь всегда оказывается не учтено, даже уже на этапе проектирования.

Составим памятку о применении ИПДЛ.

«ИПДЛ-Д-II/4Р», производства «Полисет», являются двухпозиционными и самыми дешевыми извещателями дыма линейными.

Разрыв с аналогичной моделью, следующей по цене, более чем в два раза.

Этим обусловлено приоритетное применение «ИПДЛ-Д-II/4Р» на объектах.

Схема подключения «ИПДЛ-Д-II/4Р» в шлейф.

«ИПДЛ-Д-II/4Р» не является двухпроводным датчиком, поэтому отдельно необходимо вести питание, отдельно шлейф.

Памятка об особенностях применения ИПДЛ-Д-II/4Р.

1. Нельзя применять там, где ездит кран-балка и на хлипких конструкциях.

2. Необходимо предусмотреть автоматический или ручной сброс питания.

3. Настройка оптических осей при помощи специального оборудования.

4. Расстояние определения двойной сработки Пожар2.

5. Встречное включение.

6. Разделение Пожар/Неисправность.

7. Контроль линии питания ИПДЛ не требуется.

8. Правильная имитация сигналов «Пожар» и «Неисправность».

9. Специализированная установочная коробка.

1. Нельзя применять ИПДЛ там, где ездит кран-балка и на хлипких конструкциях.

Пару раз встречал ситуацию, когда линейные пожарные датчики пришлось заменить на датчики пламени.

Вибрация металлических конструкций ангара при движении кран-балки приводила к срабатыванию ИПДЛ.

Понятно что редкий проектировщик-фрилансер выезжает на объект при проектировании и винить заказчик тут может только себя.

Скупой платит дважды.

2. Необходимо предусмотреть автоматический или ручной сброс питания.

Ни в одном проекте так ни разу и не увидел сброс питания на ИПДЛ.

Хорошо, если монтажники опустили провод питания на выключатель, чтобы питание с ИПДЛ можно бы было снять вручную.

А все дело в том, что сменилось поколение, и молодые специалисты даже не догадываются о том, что бывают 4-х проводные датчики.

Даже датчики дыма когда-то давно были 4-х проводные.

Помню удивление, когда впервые вертели 2-х проводный датчик дыма в руках.

Так вот, если это не адресный ИПДЛ, то у него имеется отдельный ввод питания.

И если ИПДЛ сработает и перейдет в режим «Пожар», то он останется в этом режиме навсегда.

И это хорошо: перед тем как вернуть ИПДЛ в норму, необходимо обнаружить сработавший ложно ИПДЛ. И лишь затем снимать питание с датчиков.

Но как же все-таки вернуть ИПДЛ в норму, если сброс питания не предусмотрен в системе?

Выхода два: либо откручивать провода питания от клемм, либо снимать клеммы с АКБ и выключать автомат.

Для того чтобы обеспечить автоматический сброс режима «Пожар» на ИПДЛ, необходимо питание ИПДЛ подключить через релейный выход и прописать этому реле сценарий включения на время перед взятием.

Удобно подключать линию питания ИПДЛ к модулю выхода напряжения «С2000-КПБ», «РМ-4К» или подобных.

При этом включать опцию контроля на КЗ и обрыв не надо.

Хотя можно использовать и обычные перекидные контакты любого релейного модуля и даже прибора пожарной сигнализации, который умеет работать по соответствующему сценарию.

Для выходов приборов системы «Болид» сценарий будет «Включить на время при взятии» для реле и «Отключить на время при взятии» для выходов напряжения.

Не все приборы пожарной сигнализации могут это обеспечить, но и обычный выключатель никто не отменял.

3. Настройка оптических осей при помощи специального оборудования.

Прибор контроля, во первых, позволяет настроить ИПДЛ одному монтажнику без помощника. Вешаем на приемнике ИПДЛ радиомодуль тестера и настраиваем передатчик ИПДЛ, держав в руках прибор контроля, который показывает уровень на входе радиомодуля.

4. Расстояние между осями для определения двойной сработки «Пожар2».

Почти всегда в системе пожарной сигнализации требуется разделение сработок по одному или двум датчикам, и для формирования сигнал «Пожар 2» между осями ИПДЛ должно быть 4 м.

То-есть ИПДЛ необходимо в два раза больше.

Для каждого пожарного прибора будет своя комбинация номиналов оконечного и добавочного резисторов.

5. Встречное включение.

Если между приемниками ИПДЛ расстояние 4 м, то реально можно одним излучателем попасть сразу в два приемника.

Чтобы этого не произошло, необходимо не допускать такого расстояния между приемниками.

Что влечет за собой увеличение кабеля и прочие неудобства.

6. Разделение Пожар/Неисправность.

Несмотря на то, что клеммы «ИПДЛ-Д-II/4Р» позволяют провести монтаж с объединением в один шлейф и реле «Пожар» и реле «Неисправность», часто можно видеть обьдинение этих двух сигналов в один сигнал «Пожар».

Однако же перекрытия луча должно приводить к сигналу «Неисправность».

7. Контроль линии питания ИПДЛ не требуется.

Но именно для ИПДЛ как раз и нет необходимости специального контроля линии питания.

Читайте также:  Как включить заводские настройки на айфоне

ИПДЛ сам контролирует свое питания и при его отсутствии размыкает контакты реле «Неисправность», тем самым выдавая в шлейф сигнал «Авария».

8. Правильная имитация сигналов «Пожар» и «Неисправность».

Имитировать же «Пожар» можно при помощи пакета от тех же ИПДЛ. Или от саморезов, что проще, поскольку пакет не должен быть совсем прозрачным.

Скорее всего пакет необходимо будет сложить в два раза.

Сложенным пакетом перекрывается оптический луч у приемника. Можно и у передатчика, но у приемника легче контролировать ситуацию по индикации светодиодов.

Если ничего не происходит нужно еще раз сложить полиэтилен, чтобы «увеличить задымление» среды, сквозь которую проходит луч.

9. Специализированная установочная коробка.

Производитель позаботился о большом выборе аксессуаров для ИПДЛ-Д-II/4Р.

Если заказчик не жмется, можно много чего накидать в спецификацию (хотя, для такого заказчика лучше применить однопозиционные ИПДЛ).

Две группы клеммников для подключения входного и выходного кабелей, оконечного и добавочного резисторов и одна для подключения непосредственно к ИПДЛ.

Правда не очень то и ускоряет монтаж. Скорее наоборот.

Установка добавочного резистора, одновременно с включением в разрыв шлейфа контактов неисправности, осуществляются легко.

Другое дело если питание идет отдельно кабелем, скажем, 2*1,5.

Источник

Схема Подключения Ипдл

ИП212-52 (Линейные двухпозиционные)

До связи! Вольтметр обеспечивает более точную регулировку чувствительности в дальней зоне, когда показания светодиодных индикаторов трудно различить. К работам по монтажу, установке, проверке и обслуживанию извещателя допускаются лица, имеющие специальное электротехническое образование и квалификационную группу по ТБ не ниже 3.

Приложения установлены перемычки для грубой регулировки чувствительности в соответ. Линейные дымовики ИПДЛ

Пишите в комментарии, подписывайтесь: форма подписки внизу. Вольтметр обеспечивает более точную регулировку чувствительности в дальней зоне, когда показания светодиодных индикаторов трудно различить.

После прекращения перекрытия зоны извещатель должен вернуться в дежурный режим.

В случае пожара извещатель шунтирует шлейф токоограничивающим резистором, имитируя сработку обычного точечного дымника приёмно-контрольному прибору всё равно, что там подключено, дымник и всё. Зато, если открыть крышку, внутри можно увидеть довольно серьёзную оптику.

При этом возможно выключение светодиодного индикатора 3.

Совсем как в анекдоте: жене сказал, что пошёл к любовнице, любовнице — что к жене, а сам через забор да на работу.
Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ

14 880,00 ₽

Короче, кому интересно — в поисковиках всё есть, инструкция тоже.

Выполнить пункты 7. Вольтметр обеспечивает более точную регулировку чувствительности в дальней зоне, когда показания светодиодных индикаторов трудно различить.

Долго рассматривали и изучали инструкцию — ее для китайцев что ли рисовали. Линейные дымовики ИПДЛ

Светодиодный индикатор, расположенный внизу осно-вания БП должен дублировать свечение индикатора 1. При задымлении появляются помехи передаче сигнала, которые приёмник улавливает и анализирует, после чего принимает решение о неисправности или пожарной тревоге. После прекращения перекрытия зоны извещатель должен вернуться в дежурный режим. В итоге закинули в пакет к остальным документам и полезли в инет.

Установить перемычки П1 на платах излучателя и приемника в положение, соответствующее расстоянию между БИ и БП, определяемое по табл. В любом из этих случаев изменение порога должно производиться в соответствии с рекомендациями местной противопожарной службы. Светодиодный индикатор, расположенный внизу осно-вания БП должен дублировать свечение индикатора 1. В зависимости от схемы питания шлейфа установить переключатель П на плате БП рис.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный

Вольтметр обеспечивает более точную регулировку чувствительности в дальней зоне, когда показания светодиодных индикаторов трудно различить. Теперь их и будем ставить. На платах излучателя и приемника рис. Самый простой вариант включения приведён ниже. В общем, заказчик согласился без разговора.

Вольтметр обеспечивает более точную регулировку чувствительности в дальней зоне, когда показания светодиодных индикаторов трудно различить. Но приходится. Лазерный нивелир в помощь, но под потолком с ним ну никак не сошлось.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЖАРНОГО ДАТЧИКА

Технические характеристики

Кстати зеркало очень помогает, но вот когда темно и излучатель в далеке не виден, то только надежда на терпение.

Пишите в комментарии, подписывайтесь: форма подписки внизу.

Не люблю я ставить оптические датчики, очень они капризные. После транспортировки перед включением извещатель должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 часов. В зависимости от схемы питания шлейфа установить переключатель П на плате БП рис.

Но приходится. Приложения установлены перемычки для грубой регулировки чувствительности в соответ. На платах излучателя и приемника рис.

Извещатель формирует извещение ПОЖАР при достижении порогового значения плотности среды, вызванной увеличением концентрации продуктов горения. При установке извещателя в помещениях с высо-кой загазованностью в гаражах, горячих цехах и т. Тут подвернулся случай — мы линейные дымники ставили в магазине, не каждый день их ставим, сделал на выезде несколько фотографий, так что сегодня про линейники. Более охотно он выдаёт ложники при запылении оптики или стекла.

Читайте также:  Настройка частотного преобразователя vlt micro drive

ИПДЛ-Ех (ИП 212-122) Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный

В зависимости от схемы питания шлейфа установить переключатель П на плате БП рис. На основаниях БИ и БП имеются три отверстия для крепления на монтажном кронштейне с помощью двух крючков и винта. Использование вольтметра полезно и в ближней зоне, т.

Таблица 9. После высвечивания последнего состояния в соответствии с таблицей 1 Приложения память неисправностей полностью очищается. Долго рассматривали и изучали инструкцию — ее для китайцев что ли рисовали. Про переключение расстояния не забудьте.
О чем молчит НВП Болид или новые возможности Сигнал 20М

Источник

Норма П.Б.

ОБСУЖДЕНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИПДЛ. Правильное расстояние при монтаже.

ИПДЛ. Правильное расстояние при монтаже.

(Внимание! В связи с изменениями нормативной базы, данная статья актуальна для объектов, реализованных до 01.03.2021 года)

Приветствую всех постоянных Читателей нашего блога и коллег по цеху. Сегодня мы продолжаем публикацию статей из цикла «Противопожарная автоматика». Напоминаю, что на страницах сайта, на сегодняшний день, уже опубликованы четырнадцать статей из упомянутого цикла, ознакомиться с ними можно, пройдя по следующим ссылкам:

https://www.norma-pb.ru/sistemy-opoveshheniya-lyudej-pri-pozhare/ системы оповещения людей при пожаре. Третья статья из цикла “Пожарная автоматика”.

https://www.norma-pb.ru/sistemy-aerozolnogo-pozharotusheniya/- системы аэрозольного пожаротушения. Восьмая статья из цикла “Пожарная автоматика”.

https://www.norma-pb.ru/tip-sistemy-opoveshheniya-soue-kriterii-vybora/ – типы системы оповещения о пожаре СОУЭ, критерии выбора системы. Четырнадцатая статья из цикла “Пожарная автоматика”.

Сегодня, в пятнадцатой статье из цикла «Пожарная автоматика», мы разъясним тему – ИПДЛ. Правильное расстояние при монтаже. Кто не знает – ИПДЛ – это сокращенное название Извещатель пожарный дымовой линейный (ИПДЛ).

С проблемой размещения ИПДЛ сталкивается довольно часто каждый проектировщик и монтажник систем пожарной сигнализации. Суть проблемы следующая. В нашем любимом руководящем документе СП5.13130-2009, мы читаем, в п.13.5, который разъясняет правила установки ИПДЛ следующее:

13.5.1 Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя следует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях, обеспечивающих их жесткое крепление, таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия.

Примечание – Допускается размещение извещателей ниже, чем 0,6 м от уровня перекрытия, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты, что должно быть подтверждено расчетом.

13.5.2 Излучатель и приемник (приемопередатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя следует размещать таким образом, чтобы в зону обнаружения пожарного извещателя при его эксплуатации не попадали различные объекты. Минимальное и максимальное расстояние между излучателем и приемником либо извещателем и отражателем определяется технической документацией на извещатели конкретных типов.

13.5.3 При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными извещателями в помещениях высотой до 12 м максимальное расстояние между их параллельными оптическими осями должно быть не более 9,0 м, а оптической осью и стеной – не более 4,5 м.

13.5.4 В помещениях высотой свыше 12 м и до 21 м линейные извещатели, как правило, следует устанавливать в два яруса в соответствии с таблицей 13.4, при этом:

первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии от 1,5 до 2 м от верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола;

второй ярус извещателей следует располагать на расстоянии не более 0,8 м от уровня перекрытия.

Высота защищаемого помещения, м Ярус Высота установки извещателя, м Максимальное расстояние, м
между оптическими осями ЛДПИ от оптической оси ЛДПИ до стены
Свыше 12,0 до 21,0 1 1,5-2 от уровня пожарной нагрузки, не менее 4 от плоскости пола 9,0 4,5
2 Не более 0,8 от покрытия 9,0 4,5

13.5.5 Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от их оптических осей до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м.

Кроме того, минимальные расстояния между их оптическими осями, от оптических осей до стен и окружающих предметов во избежание взаимных помех должны быть установлены в соответствии с требованиями технической документации.

То есть, все правила расстановки описаны достаточно подробно. В табличке 13.4 четко написано – от ИПДЛ до стены – 4,5 метра, а между извещателями ИПДЛ соответственно 9 метров.

Теперь давайте рассмотрим корень вопроса. Опять же, в том же самом СП5.13130-2009, п. 14.1 написано следующее, дословно:

Читайте также:  Канал для настройки цифровых каналов

14.1 Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системами оповещения, установками пожаротушения, оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляции, кондиционирования, инженерным оборудованием объекта, а также иными исполнительными устройствами систем, участвующих в обеспечении пожарной безопасности, должно осуществляться от двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И», за время в соответствии с разделом 17, с учетом инерционности этих систем. Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 – 13.6 соответственно.

Формирование сигналов управления указанными системами и оборудованием должно проводиться по специальному алгоритму, представленному в составе проекта.

Элементы управления систем пожарной автоматики, позволяющие обеспечить изменение режима функционирования указанных систем и оборудования, должны быть защищены от несанкционированного доступа.

Восстановление дежурного режима (исходного состояния) должно осуществляться только ответственным персоналом.

Исходя из этого, многие трактуют следующим образом – вот от излучателя ИПДЛ до отражателя (или ответной части) ИПДЛ у меня 50 метров, хотя ИПДЛ рассчитан на контроль 100 метров – значит я уже сократил расстояние по длине помещения. Следовательно, по ширине помещения я теперь могу принять расстояние полное, т.е. все 9 метров, согласно табл. 13.4, приведенной выше. И вообще, этот норматив относится к точечным пожарным извещателям, а в нашем случае линейный, а не точечный и указанный пункт можно вообще не соблюдать.

Вот и рисуют проекты и монтируют, исходя из озвученного убеждения. Потом им делают замечания, начинаются корректировки проекта, перемонтаж и добавление ИПДЛ, и как правило все это происходит за счет монтажного предприятия, так как за «косяки» проектанта Заказчик, как правило, платить отказывается.

Давайте, во избежание подобных случаев, разберем суть ошибки, исходя из дословного, и даже добуквенного, прочтения норм.

Итак, обратите внимание – в п.14.1 точно указаны номера таблиц, в которых указаны расстояния между пожарными извещателями, которые следует сокращать не менее чем наполовину, в рамках условий п. 14.1. Это таблицы под номерами 13.3 – 13.6. Как видите между номером 13.3 и номером 13.6 стоит знак «-». Это значит, что читать надо – таблицы под номерами с 13.3 по 13.6, то есть – 13.3; 13.4; 13.5; 13.6. Не правильно будет читать таблица 13.3 и таблица 13.6. Сокращать расстояние до половинного необходимо между точечными дымовыми извещателями (13.3), линейными дымовыми (ИПДЛ) (13.4), точечными тепловыми (13.5), линейными тепловыми (13.5), аспирационными (13.6). Вот только расстояния между извещателями пламени в данный список не попали, так как расстояния регламентируются только углом обзора и площадью оптического покрытия, в соответствии с технической документацией на конкретный извещатель. Таблицами 13.3-13.6 расстояния между извещателями пламени не регламентируются.

Однако, вернемся к нашей теме. Мы установили, что таблица 13.4, регламентирующая нормативные расстояния между ИПДЛ и от ИПДЛ до стены, входит в перечень таблиц расстояний, которые необходимо сокращать, согласно пункту 14.1 СП5.13130-2009. Теперь читаем какие расстояния имеются ввиду в таблице 13.4, опять же дословно – там написано «между оптическими осями ЛДПИ». Обратите внимание – написано не расстояние между излучателем и отражателем ИПДЛ, и не между излучателем и приемником ИПДЛ, а именно между оптическими осями.

То есть, между осями двух комплектов ИПДЛ необходимо принимать не более чем половинное расстояния, от расстояния, прописанного в таблице 13.4., при расстановке ИПДЛ, с учетом п.14.1. Именно так и никак иначе следует решать данный вопрос. И не стоит основываться и ссылаться на многочисленные схемы и рекомендации производителей ИПДЛ, которые выложены на сайтах – официальные эти сайты или не официальные!

Проверять правильность проекта и монтажа на соответствие действующим нормам, инспектор будет именно согласно нормам (тот же СП5.13130-2009), а отнюдь не согласно каким то иным документам, даже если эти документы рекомендованы или разработаны производителем ИПДЛ. Это необходимо обязательно учитывать при производстве работ.

Также, советую Вам, при возникновении неясных или сомнительных ситуаций, именно дословно, обращая внимание на знаки препинания, читать пункты нормативного документа. Именно с эти документом в руках Вы будете доказывать правильность разработки проекта или правильность монтажа.

На этом статью «ИПДЛ. Правильное расстояние при монтаже» завершаю. Буду рад, если в данной статье Вы почерпнули для себя какую то полезную информацию. Копировать статью для размещения на иных ресурсах в интернете разрешаю только при условии сохранении всех ниже перечисленных ссылок на наш сайт, предлагаю Вам ознакомиться с другими статьями нашего блога по ссылкам:

Наши материалы в социальных сетях:

Источник