Инсталляция, монтаж » Настройка С2000-Ethernet и АРМ Орион ПРО через ЛВС

Проектировщики заложили исполнение схемы на объекте согласно Схема Е, (стр. 9) из «C2000-Ethernet» АЦДР.426469.028 РЭ Изм.2 АЦДР.5929-15 от 04.12.2015.
После физической реализации данной схемы, приборы С2000-Ethernet пингуются, Упрогом я их вижу, однако приборы подключенные за ними не видятся. И не могу увидеть их через АРМ Орион ПРО. В РЭ данный момент как-то невнятно прописан.
Общая схема сети

Настройки С2000-Ethernet

4 года 1 месяц назад

Брик Виталий Викторович

– Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад

– Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

– Брик Виталий Викторович 4 года 1 месяц назад

– Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад

– Брик Виталий Викторович 4 года 1 месяц назад

– Брик Виталий Викторович 4 года 1 месяц назад

У меня свой преобразователь личный, через который я настраиваю, да и прошлый объект настраивал(просто IP поменял в настройках под объектовый) работал без проблем, но у меня в settings другие настройки:

Они по умолчанию стояли, почему у вас другие значения?

– Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад

– Брик Виталий Викторович 4 года 1 месяц назад

– Атмасов Александр Эдуардович 4 года 1 месяц назад

– Атмасов Александр Эдуардович 4 года 1 месяц назад

– Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад

– Атмасов Александр Эдуардович 4 года 1 месяц назад

– Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад

– Брик Виталий Викторович 4 года 1 месяц назад

– Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад

– Брик Виталий Викторович 4 года 1 месяц назад

– Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад

– Брик Виталий Викторович 4 года 1 месяц назад

– Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад

– Тремасов Константин Александрович 4 года 1 месяц назад

– Атмасов Александр Эдуардович 4 года 1 месяц назад

3 ответа

Очень актуально. Даже подключившись кросовером(обновлено с 2.15 на 2.55) всё с сайта. Режим-прозрачный.

Источник

forum-bolid.ru

Настройка С2000-Ethernet в «прозрачном» режиме

Здравствуйте! А для GSM модемов критично пробрасываться через 40001 порт. Или порт 40000 тоже будет работоспособен?

Добавлено спустя 20 часов 57 минут:

Имеется две системы, АПС и ОТС.
АПС имеет в составе С2000М+С2000-БИ
ОТС имеет в составе С2000М+С2000-БКИ+С2000К
По проекту интерфейсы RS484 на обоих системах раздельные, но оконечиваются приборами С2000-E, которые подключены в общую LAN
Т.е. имеем две автономные системы.

Задача:
Необходимо установить АРМ «ОРИОН Про» с подключением по LAN, на которую необходимо завести оба интерфейса, что-то вроде центральной диспетчерской.
Но также необходимо оставить возможность управления системами собственными пультами.

Из прочитанного понял следующее:
1. Режим С2000-E настраиваю прозрачным и задаю каждому свой IP. Протокол «Орион». Задаю IP сервера в списке удаленных устройств. Остальные настройки оставляю по умолчанию
2. Создаю на сервере через «Settings» два виртуальных COM-порта на каждый C2000-E.
3. Настраиваю в АБД конфигурацию, импортируя конфигурации С2000М каждого виртуального COM-порта.
4. Режим С2000М устанавливаю как «ПИ/резерв» или «режим программирования». Но получается в этом случае управление при включенном АРМ будет доступно только в С2000-БКИ, а АПС и вовсе потеряет локальное управление.

Как оставить возможность локального управления обоими пультами при условии что С2000-Ethernet будут подключено по RS485?

пункт 3, не совсем понял, из с2000м будете конфигурации экспортировать в АБД? или в с2000м импортировать созданную в АБД конфигурацию? второй вариант проще. Выглядит это так, в АБД создаются два сом-порта (с номерами из пункта 2), в каждом добавляется по своему пульту с2000м и далее все остальные приборы и разделы, после создания базы и подключения пультов, каждый выбирается по отдельности и в него АБД экспортирует что нужно.

Читайте также:  Настройка часов ohsen ad2816

и почему так необходимо RS485? на 232 уже что-то запроектировано?

Второй вариант может и проще), но конфигурация для С2000М уже готова.

С2000-Ethernet запроектированы в шкафах ШПС на отличных этажах от расположения пультов и блоков индикации. Они являются первыми приборами в интерфейсе RS485 и до С2000М на RS485 последовательно висят еще куча приборов. Хотелось бы оставить все на своих местах.

В ТП Болида недавно ответили, что все будет работать если установить режим «Компьютер» в пульте. Но насколько я помню этот режим доступен только для интерфейса RS232 в пульте.

P.S. Похоже придется переносить С2000-Ethernet к пультам и искать для них свободные порты СКС в пределах помещения

если нумерация разделов в обоих с2000м совпадает. не говорите, что я не предлагал вам второй вариант

Уточнение по удаленному с2000-Ethernet

Доброго времени суток!

Возможно тема повториться, но подобные вопросы поднимались уже более года назад. Поэтому я создал новую тему.
Вопрос следующий. Имеется объект оборудованный пожарной сигнализацией с применением С2000-РПИ. Топология.

Источник

Можно ли заставить работать «C2000-Ethernet»?

Передача RS485 по оптоволокну заработала сразу. Передача по радиоканалу так и не заработала без «потерей связи». Поэтому подходил к задаче связи приборов «Болид» по Ethernet со смешанными чувствами.

Но долгий путь между «неужели эта мыльница работает» и «какой замечательный удобный прибор» позади и хочу зафиксировать некоторые моменты.

Задача была простая: подключение к «С2000М» на КПП удаленных приборов в цеху.

Но почему-то действия по решению этой задачи были непонятны и не однозначно читаемы в руководство по эксплуатации, которое было той еще книгой.

1. Как увидеть «С2000-Ethernet» в «UProg».

Для начала необходимо подключить «С2000-Ethernet» к компьютеру.

В руководстве по эксплуатации пишут:

Для подключения двух «С2000-Ethernet» напрямую друг к другу, а также подключения
«С2000-Ethernet» напрямую к ПК, т.е. не используя ни концентратор, ни коммутатор,
применяется Cross-over («нуль-хабный») кабель.

Не знаю. Не заметил разницы как производятся настройки, пробуя два типа кабелей.

Для того, чтобы в «UProg» стало доступно конфигурирование «С2000-Ethernet» необходимо, чтобы совпало три фактора:

В настройках по умолчанию IP адрес «С2000-Ethernet» такой:

Поэтому, чтобы увидеть «С2000-Ethernet» необходимо сменить IP адрес компьютера:

Затем сменить IP адрес линии службы «Орион2-Интерфейс» в «UProg»:

Потом создать линию службы «Орион2-Интерфейс»:

Параметры новой линии оставляем по умолчанию:

Должен появиться наш «С2000-Ethernet» и загореться зелененьким:

Теперь необходимо сменить IP-адрес «С2000-Ethernet» на нужный. И не забыть сразу же сменить IP-адрес удаленного устройства.

Лучше заранее узнать какие IP-адреса нужно будет установить «С2000-Ethernet».

После записи новой конфигурации «С2000-Ethernet» перестанет быть недоступным.

Чтобы он снова стал доступным, необходимо применить новые IP-адреса для всей цепочки устройств и служб: опять изменить IP-адрес компьютера, затем удалить линию, изменить IP-адрес службы «Орион2-Интерфейс» и опять добавить линию.

Чтобы не менять IP-адреса туда-сюда нужно сразу настраивать все «С2000-Ethernet».

2. Глючность «UProg» при работе с» С2000-Ethernet».

Сразу же столкнулся с зависаниями «UProg».

Через раз UPrug не показывал, что «С2000-Ethernet» онлайн или не читал или не записывал конфигурацию.

Чтобы увидеть актуальные настройки из «С2000-Ethernet», необходимо прочитать их.

Читайте также:  Настройка wifi роутера asus rt n11p

Мы можем видеть текущие настройки конфигурации из кэша, а не из самих «С2000-Ethernet» и эти настройки могут оказаться «левыми».

К слову, UProg информирует о том, что настройки взяты из кэша:

Способ работы при глюках был найден: необходимо было удалить, а затем вновь добавить линию.

Какой-то из следующих шагов привел к стабильной работе «UProg» с «С2000-Ethernet» почти без глюков и зависаний.

3. Добавить компьютер в удаленные устройства.

Из все той же инструкции следует, что для конфигурирования «С2000-Ethernet» в его конфигурацию не нужно добавлять IP-адрес компьютера, с которого производится конфигурация:

Я думаю что лучше сразу же еще при изменении IP-адреса необходимо добавить в удаленные устройства и компьютер.

Причем добавить его нужно вторым в списке.

4. Мастер-ключи.

«С2000-Ethernet» не будут общаться по сети без установленных Мастер-ключей.

Хотя из инструкции это не очень очевидно, но однозначная фраза есть:

Думаю лучше все-таки задать ключи, например «1111»:

Тогда по зеленому крестику хотя бы можно судить, что ключ установился:

При обращении к C2000-Ethernet из Uprog тоже возможно будет необходимо задать ключи:

При следующем чтении конфигурации в «Uprog» зеленые крестики могут пропасть, а могут и остаться.

Вообще с этими ключами что-то не совсем понятно и я уже при каждой записи конфигурации снова задавал ключи.

5. Сбросить настройки «C2000-Ethernet» в заводские.

Однажды эксперименты с ключами привели к тому, что C2000-Ethernet вообще перестал читаться.

Хорошо что легко можно сбросить конфигурацию C2000-Ethernet на заводскую, что описано на стр.18 руководства пользователя:

Длинное нажатие – это удержание датчика вскрытия корпуса («тампера») в состоянии «нажато» в течение более 0,5 сек, но менее 6 сек.
Кратковременное нажатие – это удержание «тампера» в состоянии «нажато» в течение 0,02…0,5 сек.
Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,02 сек.
Не нажатое более 2 сек. состояние «тампера» является признаком конца набора комбинации.
Нажатое более 6 сек. состояние «тампера» аннулирует комбинацию нажатий.
Возможные комбинации и их назначение приведены ниже (тире – длинное нажатие, точка – короткое нажатие):
• сброс настроек прибора к заводским настройкам: точка-точка-тире-тире-точкаточка-тире-тире;
• смена типа интерфейса RS-232/RS-485: точка-точка-точка-тире-тире;
• сброс адреса RS-232 и временных параметров работы в интерфейсе для режимов
Master/Slave: тире-тире-тире-точка;

Сбрасывать на заводские пришлось не один раз.

6. Режимы работы.

Получилось заставить работать связку С2000M-Ethernet-Приборы только когда для «С2000-Ethernet» установлены режимы работы с сохранением (Master-Slave).

Из текста инструкции следует, что «С2000-Ethernet» может работать, как в прозрачном режиме, так и в режиме сохранения:

Я не увидел здесь информации, что в прозрачном режиме система со структурой C2000M-Ethernet-Приборы работать в прозрачном режиме не будет.

Но так и не получилось заставить заработать в прозрачном режиме.

Смутные подозрения закрались при рассматривании таблицы индикации светодиода Ethernet в попытках выяснить: светодиод зажегся на 0.1 или все таки на 0.2 сек.

Заголовок этой таблицы вот какой:

И из него следует, что совместимость типа С2000-Ethernet (Авто) бывает лишь при работе в режиме master-slave, а при прозрачной работе возможны только экзотические совместимости С2000-Ethernet 1.X и С2000-Ethernet 2.X.

Как будет показано ниже, актуален только тип совместимости С2000-Ethernet (Авто).

А из заголовка таблицы следует, что и режим работы актуален только Master-Slave.

К сожалению, начал настройку именно с этого режима работы.

Может все заработало именно тогда, когда изменил настройки режимов работы на Master-Slave.

Читайте также:  Упп расчет себестоимости настройка

Не совсем понятно зачем нужны джамперы Master-Slave-Pass-Config.

Экспериментально выяснил, что работоспособность не зависит от этих джамперов, а зависит только от установок RS485/RS232:

.

Следует обратить внимание на то, что в режиме Slave работает тот «C2000-Ethernet», который находится в связке с «С2000М».

Совместимость.

Вот цитата про типы совместимости:

Так понял это: тип совместимости, отличный от С2000-Ethernet (Авто), следует устанавливать лишь в особо экзотических случаях.

6. Настройка в RSsetting.

Не помню уже на каком этапе настраивал RSsetting.

Есть подозрение, что без этой настройки не получится видеть из UProg приборы через Ethernet, подключенные по RS485 к «С2000-Ethernet».

7. Виртуальные com-порты.

При создании линии в службе «Орион2-Интерфейс» бывает, что появляются виртуальные com-порты.

А бывает что не появляются.

Нужно добавить появившиеся или сконфигурировать уже добавленные виртуальные com-порты для того, чтобы видеть, опрашивать и конфигурировать приборы, подключенные к RS485 «C2000-Ethernet».

Для каждого «C2000-Ethernet» нужно добавить собственный виртуальный com-порт и в настройки линии интерфейса этого виртуального порта внести IP-адреса соответствующего «C2000-Ethernet».

Если виртуальный com-порт добавляется сейчас, то кнопка «Добавить IP/Port» работает не корректно в момент добавления: нужно сперва сохранить добавленный com-порт, а затем добавлять записи IP/Port.

8. Работа через маршрутизатор.

Оказалось что очень удобно работать по схеме, когда компьютер и оба «С2000-Ethernet» подключены к маршрутизатору.

«С2000-Ethernet» уже подключены к маршрутизаторам одной сети: каждый в своем месте.

Никаких тебе проводов с интерфейсом RS485.

Кроме того, UPrug стал меньше глючить и зависать при записи конфигурации, возможно, после перехода к такому способу конфигурации через сеть, а не напрямую.

Теперь смешно, когда колдовал с «С2000-Ethernet» на коленках под шкафом с маршрутизаторами.

Привет мир!

Вожделенная надпись Привет мир! «Найден прибор» на С2000М появилась как-то сама собой и три увлекательных дня остались позади.

На следующий день.

Но радость длилась не долго.

Объект не близко и по приезду оказалось что в 9:32 была потеряна связь с приборами.

«C2000-Ethernet», к которому подключены приборы, не виделся из Uprog на компьютере, подключенного к маршрутизатору.

Помог только сброс на заводские установки.

Кроме того, при новом конфигурировании оказалось невозможным добавить еще одно устройство в список удаленных устройств.

Вот скриншоты интерфейса добавления удаленных устройств у «нормального» «C2000-Ethernet» и у терявшегося:

Хотя ничего не изменилось!

И увидеть С2000М так и не удалось больше.

Поиск проблем.

Из обсуждения на форуме можно сделать вывод, что опрос приборов можно делать только если «C2000-Ethernet» находятся в «прозрачном» режиме.

То-есть видеть и конфигурировать приборы на виртуальных портах (подключенные к RS485 «C2000-Ethernet») из PProg и UProg можно только в прозрачном режиме.

Я же добавил компьютер вторым устройством в список удаленных устройств, когда «C2000-Ethernet» находился в «прозрачном» режиме, а затем уже перевел в режим «Master».

Может это и привело к уходу «C2000-Ethernet» после сработки и интенсивного обмена в режим черный ящик белая коробка?

Итоги применения «C2000-Ethernet» первый раз.

На настройку этих «C2000-Ethernet» было потрачено столько времени, что можно было кинуть кабель по улице, пусть даже расстояние приличное: и работа на свежем воздухе и прокладка кабеля стоит денег в отличие от пусконаладки.

Спустя 5 дней никаких потерь связи даже после различных тестов пожаротушения.

Значит будем считать что «C2000-Ethernet» заставить работать все-таки можно.