Меню

Настройка пкн 50 видео

Пределы настройки контролируемого давления ПКН, ПКВ

Основные характеристики предохранительных запорных клапанов

Наиболее часто применяют клапаны марок ПК, ПКН, ПКВ. Произвольное открытие клапана ПКН(ПКВ) исключено.
Клапаны изготавливаются в климатическом исполнении У4 по ГОСТ Клапаны выпускаются в двух исполнениях: низкого контролируемого давления (ПКН) и высокого контролируемого давления (ПКВ).


Схема запорного клапана ПКН (ПКВ)

Клапаны (см. Схема) состоят из следующих основных узлов и деталей:

Наименование параметра ПКН-50 ПКВ-50 ПКН-100 ПКВ-100 ПКН-200 ПКВ-200
Условный проход, DN
Строительная длина, мм 230-1,5 230-1,5 350-2 350-2 600-3 600-3
Габаритные размеры, не более:
длина А, мм
ширина Б, мм
высота В, мм
Масса, кг, не более 31,5 31,5 52,5 52,5
Наименование параметра ПКН-50 ПКВ-50 ПКН-100 ПКВ-100 ПКН-200 ПКВ-200
Максимальное входное давление, МПа 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
При понижении давления, МПа 0,0003–0,003 0,003–0,03 0,0003–0,003 0,003–0,03 0,0003–0,003 0,003–0,03
При повышении давления, МПа 0,002–0,06 0,03–0,6 0,002–0,06 0,03–0,6 0,002–0,06 0,03–0,6
Точность срабатывания, не более: 5 % 2 % 5 % 2 % 5 % 2 %

Для установления клапана в рабочее (открытое) положение необходимо поднять рычаг и зацепить за него штифт крючком анкерного рычага, а молоток-ударник поставить в вертикальное положение и зацепить штифтом на рычаге молотка за правый конец коромысла. При этом клапан через зубчатое соединение поднимается и если импульсное давление, которое передаётся в подмембранное пространство через штуцер, равно силе пружины верхней границы, клапан продолжает находиться в открытом положении.

При повышении или понижении конечного давления клапан отсекает подачу газа.

На верхнюю заданную границу клапан настраивается сжатием пружины верхней границы, а нижнюю – сжатием пружины нижней границы

8.2 Обслуживание предохранительных клапанов

Обслуживание клапана заключается в настройке и проверке работы. Настройку ПKH (ПКВ)производят сначала на сра­батывание при уменьшении давления (настройка на ниж­ний предел), а затем — при увеличении его (настройка на верхний предел). Настройку на нижний предел ведут в такой последовательности:

— вворачивают регулировочную втулку, чтобы пру­жина оказалась в сжатом состоянии;

— вращают шпильку против часовой стрелки, с тем чтобы разгрузить пружину

— устанавливают ударник вертикально вверх и вво­дят его штифт в зацепление с коромыслом;

— в подмембранной полости клапана создают давле­ние, равное заданному нижнему значению настройки

— медленно вворачивают шпильку, постепенно сжи­мая пружину до тех пор, пока правый конец коромысла не поднимется вверх настолько, чтобы штифт ударника вышел из зацепления с коромыслом и ударник мог сво­бодно падать;

— в подмембранной полости создают давление не­сколько большее ранее установленного, поднимают и устанавливают ударник в вертикальном положении, сце­пляя его штифт с коромыслом. Медленно снижая давле­ние в подмембранной полости, фиксируют давление, при котором ударник выходит из зацепления с коромыслом и падает. Это давление должно соответствовать задан­ному нижнему значению настройки.

Последовательность операций по настройке клапана на верхний предел срабатывания:

— убеждаются, что регулировочная втулка ввернута и пружина полностью сжата;

— устанавливают ударник вертикально вверх и за­цепляют штифт с коромыслом;

— в подмембранной полости создают давление, рав­ное заданному верхнему значению настройки;

— медленно вывертывают регулировочную втулку, постепенно разгружая пружину до тех пор, пока пра­вый конец коромысла не опустится вниз настолько, чтобы штифт ударника вышел из зацепления с коро­мыслом и ударник мог свободно падать;

— в подмембранной полости несколько уменьшают давление, поднимают и устанавливают в вертикальное положение ударник, сцепляя его штифт с коромыслом. Медленно повышая давление в подмембранной полости фиксируют давление, при котором ударник выходит из зацепления с коромыслом и падает. Это давление должно соответствовать заданному верхнему пределу настройки.

8.3 Ремонт предохранительно- запорных клапанов.

К наиболее часто встречающимся неисправностям относятся: трудность фиксирования в рабочем вертикаль­ ном положении штифта ударника с выступом коромысла по причине засорения импульсной трубки, повреждения мембраны или изменения характеристики пружин на­ стройки. Устраняется это прочисткой импульсной трубки, уплотнением мест защемления мембраны илизаменой последней, а также изменением сжатия настроечных пружин. Если обнаруживается не плотность закрытого клапана, то следует проверить чистоту кромок седла или сменить уплотнительную прокладку на торце тарельча­того плунжера, которая должна быть изготовлена из мягкой маслобензостойкой резины. При этом наружный край прокладки должен иметь скос пол углом 15° по форме расточки плунжера.

Глава 9. Ремонт регуляторов давления.

Дата добавления: 2015-06-26 ; Просмотров: 5436 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Предохранительный газовый клапан ПКН(ПКВ). Паспорт

Выпускаются в следующих модификациях: ПКН, ПКВ,

Читайте также:  Dolphin zelda twilight princess настройки

1. Назначение

2. Технические характеристики


Схема запорного клапана с электромагнитным исполнительным механизмом ПКН (ПКВ)

3. Состав изделия и комплект поставки

4. Устройство и принцип работы

Чугунный корпус 1клапанов (рис.1) вентильного типа соединяется с переходным фланцем 2. На переходном фланце крепится крышка 3. Между крышкой 3 и переходным фланцем зажимается мембрана 4, эффективная площадь которой для клапана типа ПКВ в 8,5 раз меньше, чем для клапана типа ПКН. В крышке 3 устанавливается большая пружина 5, усилие которой изменяется при помощи пробки 6 и малая пружина 7, усилие которой изменяется при помощи штока 8. Внутри корпуса 1 находится клапан 9. Гильза клапана 9 перемещается по направляющей стойке 10, ввёрнутой в корпус, а шток клапана 9 в отверстии тарелки 11.

Подъём клапана 9 осуществляется при помощи вилки 12,закреплённой на поворотном валу 13, на конце которого крепится рычаг 14.

В клапане 9 имеется устройство, выполняющее функции перепускного клапана для выравнивания давления газа до и после клапана 9 в момент его открытия. При открытии клапана рычаг 14 зацепляется с анкерным рычагом 15, установленным на переходном фланце 2. Коромысло 16, установленное в крышке 3, одним концом соединяется с мембраной 4, а другим — с молотком 17.

Для открытия необходимо рычаг 14 поднять до зацепления его с анкерным рычагом 15. При этом клапан 9 поднимается и открывается проход газу, который из сети по импульсной трубке поступит под мембрану 4. Настройка клапанов на нижний диапазон срабатывания производится вращением штока 8, а на верхний диапазон — вращением пробки 6.

Если контролируемое давление газа находится в заданных пределах, коромысло 16, связанное одним концом с мембраной 4, другим — совместиться с упором молотка 17, который окажется запертым в вертикальном положении, поднятым вручную.

Если контролируемое давление газа возрастает выше верхнего предела, установленного большой пружиной 5, мембрана 4, преодолевая усилие этой пружины пойдёт вверх и повернёт коромысло 16, наружный конец которого выйдет за зацепления с упором молотка 17. Под действием груза молоток 17 упадёт и ударит по свободному концу анкерного рычага 15, который освободит рычаг 14, укреплённый на валу, и клапан 9 под действием собственного веса и веса груза рычага 14 опустится на седло корпуса 1 и перекроет ход газу. Если контролируемое давление газа упадёт ниже заданного нижнего предела, установленного малой пружиной 7, мембрана 4 под действием той пружины пойдёт вниз и опустит внутренний конец коромысла 16. При этом наружный конец коромысла 16 выйдет из зацепления с упором молотка, который упадёт и закроет клапан.

5. Указания мер безопасности

5.1. К работе по монтажу, эксплуатации и обслуживанию клапанов, установленных на газопроводе должны допускаться лица, обученные безопасным методам работы и сдавшие экзамен комиссии, назначенной предприятием.
Независимо от сдачи экзамена каждый рабочий при допуске к работе должен получить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

6. Подготовка изделия к работе

6.1. Перед установкой клапанов необходимо снять заглушки, проверить внутреннюю полость корпуса и тщательно прочистить её в случае засорения.
6.2. Клапаны должны устанавливаться на горизонтальном участке газопровода в вертикальном положении.
6.3. Импульсная трубка Le 15 должна привариваться к ниппелю.

7. Порядок работы

7.1. Клапаны обслуживаются одним человеком.
7.2. Открытие клапанов после его срабатывания следует производить только после выяснения и устранения причин, вызвавших недопустимое изменение давления газа в сети.
7.3. Категорически запрещается привязывать, ограничивать или предохранять от падения молоток, находящийся в взведённом положении.

8. Техническое обслуживание

8.1. Клапаны должны проходить осмотры и ремонты в сроки, предусмотренные графиком.

О всех других работах по осмотру и ремонту должны делаться записи в эксплуатационном журнале.

В этом журнале должна также указываться все нарушения нормальной эксплуатации клапанов и работы, выполненные по их устранению.

9. Характерные неисправности и методы их устранения

Источник

Запорные клапаны ПКН и ПКВ

Запорные клапаны ПКН и ПКВ производства завода ЭКС-ФОРМА являются полуавтоматическими устройствами, предназначенными для герметичного перекрытия подачи неагрессивных углеводородных газов. ПКН и ПКВ имеют условный проход 50, 100 или 200 мм и выпускаются низкого (ПКН) или высокого (ПКВ) контролируемого давления. Вид климатического исполнения соответствует УЗ ГОСТ 15150 (от –40°С до +45°С).

Автоматическое закрытие запорного клапана ПКН или ПКВ происходит при выходе контролируемого давления за установленный верхний и нижний пределы настройки. Открытие клапана производится вручную. Произвольное открытие клапана исключено.

Наименование параметра Клапан
ПКН-50
Клапан
ПКВ-50
Клапан
ПКН-100
Клапан
ПКВ-100
Клапан
ПКН-200
Клапан
ПКВ-200
Рабочая среда

31,5 31,5 52,5 52,5 141 141

Правым исполнением Клапана считается такое исполнение, при котором рычаги управления расположены справа, если смотреть на входной фланец Клапана по ходу газа. Расположение рычагов управления слева считается левым исполнением Клапана.

Наименование параметра Клапан
ПКН-50
Клапан
ПКВ-50
Клапан
ПКН-100
Клапан
ПКВ-100
Клапан
ПКН-200
Клапан
ПКВ-200
Максимальное входное давление, МПа

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
При понижении давления, МПа

Монтаж и эксплуатация клапанов

Перед установкой Клапана продуть систему трубопроводов. Установка прибора в местах с отрицательной температурой допускается при условии отсутствия конденсации паров воды в проходящем газе при этих температурах.

Перед монтажом на трубопроводе проверить визуально состояние Клапана, проверить вручную плавность хода элементов настройки Клапана – ход должен быть свободный, без заеданий. Гайки при монтаже Клапана затягивать равномерно в 4 прохода. Начиная с первого прохода на 25% от конечной требуемой величины затяжки, второй проход на 50% и затем третий проход – на 100%. В конце выполнить проверочный проход по часовой стрелке или против нее для обеспечения равномерной затяжки всех гаек. Затяжку гаек производить гаечным или динамометрическим ключом без применения удлинителей, перекосы и перетяжки при этом не допускаются.

Клапан не должен устанавливаться в окружающих средах, разрушающе действующих на алюминий, сталь, резину и цинковое покрытие. Клапан монтируется на горизонтальном участке трубопровода перед регулятором давления газа таким образом, чтобы были обеспечены свободный доступ к элементам настройки и рычагам управления. Мембрана Клапана должна занимать горизонтальное положение.

Вход газа должен соответствовать стрелке, нанесенной на корпусе изделия. Качество монтажа и уплотнений фланцев проверить путем испытания на герметичность воздухом, азотом или рабочим газом максимальным рабочим давлением 1,2 МПа с нанесением мыльной эмульсии на местах соединений. Утечки газа не допускаются.

Подготовка к работе и ввод в эксплуатацию. После окончания монтажа должна быть проведена окраска трубопроводов, мест присоединения фланцев к Клапану. До пуска газа ответственный за пуск обязан:
 произвести внешний осмотр смонтированного Клапана;
 проверить закрытое положение кранов;
 провести инструктаж слесарей пусковой бригады по правилам безопасности при пуске газа.

При обнаружении неисправности пуск газа не должен производиться до полного ее устранения. После временного вывода из эксплуатации или консервации на срок более двух месяцев, система газораспределения с Клапанами перед пуском газа подлежит повторной контрольной опрессовке и испытаниям. Запрещается производить пуск газа без контрольной опрессовки. Герметичность резьбовых и фланцевых соединений должна проверяться мыльной эмульсией (в зимнее время – незамерзающей) или течеискателем.

Отбор импульса контролируемого давления запорного Клапана ПКН или ПКВ необходимо производить после регулятора давления, рядом с точкой импульса регулятора давления, т.е. на расстоянии от регулятора давления не менее пяти диаметров выходного газопровода. Импульсная трубка должна быть присоединена к ниппелю (приварена) и по возможности иметь уклон от головки вниз и не иметь участков с противоположным направлением уклона, в которых может скопиться конденсат. Местные сужения импульсной трубки не допускаются. Присоединение трубки к нижней четверти горизонтального трубопровода, в котором контролируется давление, не допускается.

Инструкция по настройке ПКН и ПКВ

Пуск системы в работу на потребителя заключается в настройке Клапанов на заданные технологические параметры в составе действующей системы газораспределения. Потребитель должен быть готов к приему газа. При испытании и пуске в работу системы запорную арматуру (краны, задвижки) открывать медленно и плавно, контролируя давление по манометрам.

По окончании монтажа и опрессовки Клапана следует произвести настройку на рабочие параметры.
Рекомендуется следующий порядок настройки: Сначала установить нижний предел, вращением регулировочного винта. Во время настройки следует поддерживать давление в импульсной трубке несколько выше устанавливаемого предела, а затем медленно снизить давление и убедиться в том, что Клапан срабатывает при падении давления до установленного нижнего значения. После чего установить верхний предел, вращением регулировочного стакана. Во время настройки следует поддерживать давление немного выше настроенного нижнего предела. После окончания настройки повысить давление и убедиться в срабатывании клапана при достижении верхнего предела.

Для пуска Клапана медленно поднять рычаг с грузом до момента зацепа рычага с анкером, произвести зацеп и взвести молоток.

Принцип работы Клапанов ПКН и ПКВ

Клапан работает следующим образом: в открытом положении штифт рычага сцеплен с крючком анкера. Нижний конец молотка упирается о выступ анкерного рычага.

Штифт молотка упирается о правый выступающий конец коромысла, а левый конец коромысла входит в кольцевую канавку штока.

Когда контролируемое давление находится в установленных пределах, пружина нижним своим торцом через шайбу упирается в выступы стакана, крышки головки и не оказывает давления на мембрану: мембрана под давлением силы давления снизу занимает среднее положение. Гайка регулировочного винта прижата к тарелке пружины.

Коромысло находится примерно в горизонтальном положении и сцеплено со штифтом молотка.

Когда давление под мембраной превысит предел, установленный пружиной, мембрана со штоком начнет подниматься, сжимая пружину. Поднимается левый конец коромысла, а правый его конец выйдет из зацепления со штифтом молотка. Молоток упадет и ударит по концу анкерного рычага. Рычаг выйдет из зацепления с анкером и упадет, в результате чего Клапан окажется перекрытым.

Когда давление под мембраной упадет ниже предела, установленного малой пружиной, мембрана со штоком начнет опускаться, правый конец коромысла переместиться вверх и выйдет из зацепления со штифтом молотка. В результате, как и в предыдущем случае, Клапан окажется перекрытым.

Устройство Клапанов ПКН и ПКВ

Клапан предохранительный запорный имеет фланцевый корпус вентильного типа. Внутри корпуса находится седло, которое перекрывается клапаном с резиновым уплотнителем.

Клапан висит на штоке, верхний конец которого перемещается в отверстие головки, а нижний конец по направляющей стойке.

Шток Клапана посредством штифта сцепляется с насаженной на ось вилкой. На конце оси закреплен рычаг с грузом. Выходящая из корпуса ось уплотняется резиновыми кольцами.

В основной клапан встроен малый перепускной клапан, служащий для выравнивания давления до и после Клапана перед его открытием. При открывании Клапана сначала придет в движение шток, в результате чего перепускной клапан откроется, и давление в полостях корпуса выровнится, что даст возможность открыть основной клапан. При закрывании Клапана основной клапан садится на седло, а затем, под действием рычага, шток прижимается к уплотнителю, и перепускной клапан закрывается.

На верхнем фланце корпуса прикреплена головка, верхняя часть которой образует подмембранную полость контролируемого давления. Между головкой и крышкой крепится мембрана со штоком.

Внутри крышки помещается механизм регулировки контролируемого давления.

В отверстие верхнего торца штока мембраны упирается шпилька с упором. На упор надета шайба, которая опирается на выступы стакана крышки. На упор опирается малая пружина, определяющая настройку нижнего предела контролируемого давления, усилие определяется перемещением регулировочного винта.

На шайбу нижним торцом опирается пружина, определяющая настройку верхнего предела контролируемого давления, усилие измеряется путем перемещения регулировочного стакана. Импульс контролируемого давления подается под мембрану через ниппель.

1-седло, 2-направляющая стойка, 3-клапан, 4-ось, 5-штифт, 6-вилка, 7-шток, 8-шток, 9-головка, 10-рычаг с грузом, 11-верхний торец штока, 12-шайба, 13-малая пружина, 14-пружина, 15-регулировочный стакан, 16- регулировочный винт.

Примеры записи обозначения при заказе:
– клапан предохранительный запорный низкого контролируемого давления с условным проходом DN 50 с правым исполнением по расположению рычагов управления:
«Клапан ПКН-50П ТУ 3712-010-12213528-2011»;
– то же с условным проходом DN 100: «Клапан ПКН-100П ТУ 3712-010-12213528-2011»;
– то же с условным проходом DN 200: «Клапан ПКН-200П ТУ 3712-010-12213528-2011»;

– клапан предохранительный запорный низкого контролируемого давления с условным проходом DN 50, с левым исполнением по расположению рычагов управления:
«Клапан ПКН-50Л ТУ 3712-010-12213528-2011»;
– то же с условным проходом DN 100: «Клапан ПКН-100Л ТУ 3712-010-12213528-2011»;
– то же с условным проходом DN 200: «Клапан ПКН-200Л ТУ 3712-010-12213528-2011»;

– клапан предохранительный запорный высокого контролируемого давления с условным проходом DN 50, с правым исполнением по расположению рычагов управления:
«Клапан ПКВ-50П ТУ 3712-010-12213528-2011»;
– то же с условным проходом DN 100: «Клапан ПКВ-100П ТУ 3712-010-12213528-2011»;
– то же с условным проходом DN 200: «Клапан ПКВ-200П ТУ 3712-010-12213528-2011»;

– клапан предохранительный запорный высокого контролируемого давления с условным проходом DN 50, с левым исполнением по расположению рычагов управления: «Клапан ПКВ-50Л ТУ 3712-010-12213528-2011»;
– то же с условным проходом DN 100: «Клапан ПКВ-100 Л ТУ 3712-010-12213528-2011»;
– то же с условным проходом DN 200: «Клапан ПКВ-200 Л ТУ 3712-010-12213528-2011».

Цена, сроки изготовления, доставка клапанов ПКН и ПКВ

Цена на клапаны ПКН и ПКВ предоставляется по запросу. Запрос можно оставить онлайн.

Срок изготовления и наличие клапанов на складе уточняйте по контактным телефонам.

Доставка осуществляется во все регионы и любыми видами транспорта. Возможен самовывоз.

Источник