пользователь #1765458

Хотелось бы знать отапливаемую площадь Вашего дома. И что у соседей точно такой дом, по площади, теплоизоляции, количеству окон, дверей и их размеров и они у них и вас сделаны из одинаковых материалов. Помимо настроенной макс. мощности (в таком режиме котел работает очень редко и очень не долго) настраивается минимальная мощность по давлению газа. И даже не большая разница в настройках по мин. давлению, у вас и соседей может дать на выходе значительную разницу по расходу. Хотя подобные сравнения у меня и у соседа не корректны.

6 лет на сайте
пользователь #1486659

Хотелось бы знать отапливаемую площадь Вашего дома. И что у соседей точно такой дом, по площади, теплоизоляции, количеству окон, дверей и их размеров и они у них и вас сделаны из одинаковых материалов. Помимо настроенной макс. мощности (в таком режиме котел работает очень редко и очень не долго) настраивается минимальная мощность по давлению газа. И даже не большая разница в настройках по мин. давлению, у вас и соседей может дать на выходе значительную разницу по расходу. Хотя подобные сравнения у меня и у соседа не корректны.

Я вам ответил. Нужно смотреть настройки газ. клапана по минимальному и максимальному давлению. Даже небольшая разница в настройках у вас и ваших соседей может дать на выходе значительную разницу по расходу газа.

5 лет на сайте
пользователь #1671091

Дом как у Вас по планировке, но на этом не заканчивается всё.

— Одно и тоже количество человек проживает у них и у вас?
— У вас в домах установлена одна и та же температура?
— У вас одинаковый распорядок (режим) дня?
— У вас одни и те же системы отопления (теплый пол, модели радиаторов и тд)?
— Вы моетесь под одной и той же температурой в ванной и посуду на кухне?
— Вы плитой так же одинаково пользуетесь?
— Помещения так же в одно время проветриваете?
— и тд.

Если всё совпало, то можно предъявить претензию и смотреть на соседа.
Установите себе комнатный термостат, расход газа уменьшиться.
Если всё таки есть претензии, то вызовите мастера, что бы проверил настройки, как сказал teplosilaby.

5 лет на сайте
пользователь #1605007

Подписываюсь под вашими словами. У меня стоит Buderus Logano G334WS. Тихий, экономичный и самое главное в доме тепло.

5 лет на сайте
пользователь #1782737

Добрый вечер! У меня тоже вопросы по котлу Bosch 6000. Котел работает около трех недель. Дважды выдавал ошибку EA. Первый раз по непонятной причине (хотя была некомфортная погода сильный дождь и сильный ветер), второй раз после смены температуры с 55 градусов на 45. Настройку сервисного меню производили специалисты гор.газа, в компетентности которых сомневаюсь. Сначала настроили котел на 100% мощность. Дом 55 кв. м. Мощность котла 12 кВт. В системе всего чуть более 35 литров воды. Попросила перенастроить котел на меньшую мощность. Настраивали, когда меня не было дома. Сказали, что установили 40%. И добавили, что не лезьте к котлу, все у вас нормально работает. После смены мощности в работе котла ничего не изменилось. Тот же расход газа. Тот же такт работы 5 минут греет, 9 минут отдыхает. Задавать новые вопросы и просить, что-то сделать уже совестно, да и неохота (хотя за настройку котла отдали почти три тысячи). У меня есть подозрение, что они не настроили работу котла на минимальной мощности. В настройках сервисного меню по идее могу и сама разобраться. Кнопки то я умею нажимать, а вот в выборе некоторых параметров не все понятно. Помогите разобраться кто-нибудь

Читайте также:  Как установить заводские настройки на samsung duos

8 лет на сайте
пользователь #708424

На фото слева, насос Wilo, который спецаильно производится для Боша.

А это тогда кто для котлов Immergas разработал?

Это стандартная модель насоса RS15/6, которую можно увидеть у многих производителей. Они друг от друга ни чем не отличаются, они идут к каждому производителю котлов со своими буквами и выходом подключения, но не более того.

Ну тут не соглашусь с Вами. Т.к. во многих котлах используется серия RS но вот то, что они все 15/6 это заблуждения к примеру есть котлы в которых используется серия 25/6 но в тоже время взамен данной серии можно поставить и 25/4. Так, что так однозначно утверждать не стоит.

5 лет на сайте
пользователь #1605007

Добрый вечер! У меня тоже вопросы по котлу Bosch 6000. Котел работает около трех недель. Дважды выдавал ошибку EA. Первый раз по непонятной причине (хотя была некомфортная погода сильный дождь и сильный ветер), второй раз после смены температуры с 55 градусов на 45. Настройку сервисного меню производили специалисты гор.газа, в компетентности которых сомневаюсь. Сначала настроили котел на 100% мощность. Дом 55 кв. м. Мощность котла 12 кВт. В системе всего чуть более 35 литров воды. Попросила перенастроить котел на меньшую мощность. Настраивали, когда меня не было дома. Сказали, что установили 40%. И добавили, что не лезьте к котлу, все у вас нормально работает. После смены мощности в работе котла ничего не изменилось. Тот же расход газа. Тот же такт работы 5 минут греет, 9 минут отдыхает. Задавать новые вопросы и просить, что-то сделать уже совестно, да и неохота (хотя за настройку котла отдали почти три тысячи). У меня есть подозрение, что они не настроили работу котла на минимальной мощности. В настройках сервисного меню по идее могу и сама разобраться. Кнопки то я умею нажимать, а вот в выборе некоторых параметров не все понятно. Помогите разобраться кто-нибудь

По опыту эксплуатации аналогично котла Bosch могу вам сказать, что для их настройки не требуется никаких специализированных навыков. Как вы выразились «на кнопки нажимать» вполе достаточно при отсутствии подкованного человека рядом. По настройке есть много подробных мануалов в сети, да и самих ребят отличные описания на сайте. если чётко определитесь с целью, то проблем возникнуть не должно.

8 лет на сайте
пользователь #539093

Дайте дельный совет. Имеется котел Beretta CITY 24 C.A.I., проработал пять лет, потек первичный теплообменник. Вот думаю, что купить, теплообменник или новый котел?

8 лет на сайте
пользователь #708424

Дайте дельный совет. Имеется котел Beretta CITY 24 C.A.I., проработал пять лет, потек первичный теплообменник. Вот думаю, что купить, теплообменник или новый котел?

Ну вопрос в том сколько стоит теплообменник, если он стоит относительно не дорого с его заменой и сам котел кроме этого работает без перебоев то есть смысл поменять теплообменник и пользоваться дальше так как срок службы котла скорей всего 10-12 лет, если же цена теплообменника не реальная то может и стоит задуматься о замене котла переплатив какую то сумму но получив гарантию на 3-5 лет. Но тут встанет вопрос в дополнительных действиях и оплатах. На монтаж, внесение изменений в проект газификаиции и так далее. Решать уже непосредственно вам.

Читайте также:  Настройка карбюратора бензопилы партнер 370

6 лет на сайте
пользователь #1486659

Дайте дельный совет. Имеется котел Beretta CITY 24 C.A.I., проработал пять лет, потек первичный теплообменник. Вот думаю, что купить, теплообменник или новый котел?

Думаю, в отопительный сезон, проще, быстрее и дешевле поменять теплообменник. Заодно и чтоб спец. который будет делать ремонт, проверил макс. давление газа на горелке. Зачастую при пуске (особенно если его делают спецы с местного райгаза) они на настройки давления газа не заморачиваются и котел работает как есть. А при этом, если сетевое давление газа более 20мбар, макс. давление на выходе из газового клапана тоже будет больше и соответственно будет выше темп-ра нагрева тепляка. Это и приводит к течи теплообменника. со временем.

8 лет на сайте
пользователь #539093

6 лет на сайте
пользователь #1486659

Добрый вечер! У меня тоже вопросы по котлу Bosch 6000. Котел работает около трех недель. Дважды выдавал ошибку EA. Первый раз по непонятной причине (хотя была некомфортная погода сильный дождь и сильный ветер), второй раз после смены температуры с 55 градусов на 45. Настройку сервисного меню производили специалисты гор.газа, в компетентности которых сомневаюсь. Сначала настроили котел на 100% мощность. Дом 55 кв. м. Мощность котла 12 кВт. В системе всего чуть более 35 литров воды. Попросила перенастроить котел на меньшую мощность. Настраивали, когда меня не было дома. Сказали, что установили 40%. И добавили, что не лезьте к котлу, все у вас нормально работает. После смены мощности в работе котла ничего не изменилось. Тот же расход газа. Тот же такт работы 5 минут греет, 9 минут отдыхает. Задавать новые вопросы и просить, что-то сделать уже совестно, да и неохота (хотя за настройку котла отдали почти три тысячи). У меня есть подозрение, что они не настроили работу котла на минимальной мощности. В настройках сервисного меню по идее могу и сама разобраться. Кнопки то я умею нажимать, а вот в выборе некоторых параметров не все понятно. Помогите разобраться кто-нибудь

4 года на сайте
пользователь #1842485

Здравствуйте, подскажите почему так покрывается льдом?

6 лет на сайте
пользователь #1486659

Прошу уточнить:
— что за и из чего гофры?
— кто делал монтаж?
ну и кто или какой горгаз (инспекция пожарнадзора) приняли и подключил газ к котлу с таким монтажом схемы дымоудаления и подачи воздуха?

4 года на сайте
пользователь #1842485

Прошу уточнить:
— что за и из чего гофры?
— кто делал монтаж?
ну и кто или какой горгаз (инспекция пожарнадзора) приняли и подключил газ к котлу с таким монтажом схемы дымоудаления и подачи воздуха?

Алюминиевые
Квартира получена по программе «Ветхое жилье» застройщик с друггого региона
Все что я пока знаю

4 года на сайте
пользователь #1845418

ВОПРОСЫ:
Верны ли мои предубеждения и действующая «аварийная» настройка котла до 100% выявления и устранения неисправностей?
Возможно ли устранить своими силами, если да, то как с подробностями (плиз)?
Чем может навредить закольцовка контура отопления напрямую для промывки, например лимонной кислотой? (

)
Действительно ли необходим в моей ситуации специалист?

Источник

Вопрос-ответ

Часто задаваемые вопросы и ответы эксперту по термотехнике

GAZ WBN 6000 24C. Во время приготовления горячей воды, примерно через 2-3 секунды, происходит щелчок в котле. Отключается горелка. Через секунду опять загорается. И так, пока не закроешь кран. При этом ошибка на дисплее не отображается, и температура воды не увеличивается. В чем может быть причина?

Читайте также:  Программа для настройки джойстика на компьютер видео

Необходимо на некоторое время отключить двухконтурный котел GAZ 6000 W от системы отопления. Но сохранить возможность приготовления горячей воды. Допустимо ли перекрыть вентили на входе и выходе контура отопления котла, сохранив тем самым внутри котла номинальное давление, и использовать котел некоторое время только для приготовления горячей воды?

Проточный водонагреватель газовая колонка Bosch W 10KB. Отлично работает, но вода довольно горячая. Выставили на минимум газ, но все равно приходиться добавлять холодную воду. И тогда колонка часто гаснет. В чем может быть причина?

Какой погодозависимый регулятор с датчиком наружной температуры можно подключить к двухконтурному котлу GAZ 6000 W? Можно ли подключить регулятор CW100?

Зачем заполнять сифон конденсата? Котел Bosch Condens 7000i W.

Возможно ли подсоединить к котлу Bosch Condens 7000i W датчик наружной температуры напрямую, без блока CW100? Если да, то какой у такого датчика артикул? Подскажите, пожалуйста.

Почему котел GAZ 6000 W всегда греет теплоноситель на плюс 5 градусов? То есть: стоит настройка 40 градусов, но котел будет греть до 45 градусов и только потом отключится. Как исправить?

Что означает ошибка Е9 газового котла GAZ 6000 W?

Котел Bosch GAZ 6000 — просачивается вода из клапана. Из-за этого падает давление в котле. При включении отопления вода не просачивается. Стоит выключить отопление и оставить только подогрев воды — начинает капать и давление снижается. Как решить проблему?

Как настроить подачу газа к газовой колонке?

Совместимы ли регулятор CR 50 и газовый котел Gaz 6000?

Ночью отключился котел Bosch 6000. Показало наличие ошибки С6. Что можно сделать, подскажите?

Как найти официального дилера Bosch в моем городе?

Поддерживают ли котлы Bosch Gaz 2000 W и Bosch Gaz 6000 W протокол Open Therm?

У меня котёл Bosch Gaz 6000 и подключенный термостат CR50. Каким устройством можно присоединится к выше указанной паре, чтобы управлять ими удаленно.

К сожалению, штатного шлюза для одновременного управления и с комнатного регулятора CR50, и с возможностью дистанционного управления по протоколу Opentherm в продуктовой линейке Bosch нет.

Поэтому на данный момент работа возможна по принципу «или/или» — или CR50, или дистанционное управление.

Какая частота включения котла является оптимальной для u072? C какого значения вкл в час нужно беспокоиться и звать сервисмена для настройки параметров?

Первоначальный монтаж и пуск котла в эксплуатацию, с установкой определённых параметров, соответствующих Вашей системе, должен был делать специалист, имеющий разрешение на выполнение таких работ. Если этого не было сделано или Вы наблюдаете нестабильную работу котла, тогда не тяните с обращением в авторизованный сервисный центр.

Также хотелось бы отметить, что для надежной и безопасной работы оборудования рекомендуется установка фильтров на подаче газа и воды (горячего водоснабжения), диэлектрической разделительной вставки на магистрали подключения газа, обязательная установка фильтра на обратном трубопроводе системы отопления.

А также рекомендуется использование источника бесперебойного питания или стабилизатора напряжения, применение систем водоподготовки в системе отопления. Убедитесь, что оборудование соответствует системе, к которой подключается или в которую должно быть установлено. Параметры топлива и электрической сети совпадают с указанными в инструкции по эксплуатации.

Датчик температуры для подключения к БКН (Drazice OKC 160 NTR) нужно выбирать под котел или под БКН?

Источник