Меню

Настройка контроллера eliwell ew974

Eliwell EW 974

Защита передней панели IP 65
Корпус полимерный пластик PC+ABS UL94 V-0, стекло из поликарбаната, кнопки из термопласта
Размеры передняя панель 72×34мм, глубина 60 мм
Монтаж шаблон отверстия в панели 29×71мм
Температура среды применения – 5…55 °С
Температура хранения – 30…85 °С
Относительная влажность среды применения 10…90% RH (без конденсата)
Относительная влажность при хранении 10…90% RH (без конденсата)
Диапазон данных на дисплее – 50…110 (NTC) или – 50…140 (PTC) °С 3 1/2 цифры + знак
Аналоговые входы 2 входа NTC или PTC (выбирается параметром)
Последовательный порт TTL порт для соединения с Copy Card.
Цифровые выходы 3 реле: первое типа SPDT 8(3) А 250В перем. ток, второе типа SPST 8(3) А 250В перем. ток, третье типа SPST 5(2) А 250В перем. ток
Диапазон измерений – 50…140 °С
Точность не менее 0.5% от шкалы +1 цифра
Разрешение 1 или 0,1 °С
Мощность 3 ВА
Напряжение питания 12 В перем./пост. ток или 230В перем. ток ±10% 50/60Гц

Меню программирования
Для получения доступа к меню «Программирование» нажмите и удерживайте кнопку set в течение не менее 5 сек. Если задан пароль (параметр PA1), то он будет затребован. Затем появится метка первой папки параметров. Для пролистывания папок используйте кнопки UP и DOWN. Для входа в папку нажмите set. Появится метка первого параметра. Прокрутка параметров осуществляется кнопками UP и DOWN; для изменения параметра нажмите и отпустите set, затем установите желаемое значение используя UP и DOWN и подтвердите нажатием set для перехода к следующему параметру.
Предполагается, что после внесения изменений в параметры конфигурации прибор буде выключен и включен заново: это необходимо для исключения ложных срабатываний и соблюдения задержек.

Ручной запуск цикла оттайки
Для запуска режима оттайки вручную нажмите и удерживайте кнопку UP в течении 5сек. Если нет
условий для оттайки (например: показания датчика выше температуры окончания оттайки), то дисплей мигнет три раза для индикации того, что операция не может быть выполнена.

Установка прибора
Прибор разработан для установки на панель оборудования. Подготовьте отверстие размером 71×29 мм, вставьте прибор и зафиксируйте его предназначенными для этого кронштейнами. Не устанавливайте прибор во влажных и/или пыльных местах, т.к. прибор разработан для использования средах с обычным или нормальным загрязнением. Обеспечьте доступ воздуха к вентиляционным отверстиям прибора для его охлаждения.

Диагностика
О аварии всегда сигнализирует зуммер (если имеется) и светодиод с иконкой. Аварийный сигнал неисправности датчика 1
отображается на дисплее как E1. Аварийный сигнал датчика 2 отображается как E2. предела) и LAL (авария нижнего предела)

Источник

EW961/971/974. Электронные контроллеры холодильных установок

1 EW961/971/974 RU Электронные контроллеры холодильных установок

2 RU РУССКИЙ EW961/971/974 Электронные контроллеры статических и вентилируемых холодильных установок

3 КНОПКИ И ИНДИКАТОРЫ КНОПКИ Вверх / Разморозка Короткое нажатие Пролистывание элементов меню Увеличение изменяемого значения Удержание 5 секунд Запуск ручной Разморозки Вниз Короткое нажатие Пролистывание элементов меню Уменьшение изменяемого значения Удержание 5 секунд Запуск ручной Функции (см. параметр H32) Выход (ESC)/ Ожидание Короткое нажатие Возврат к предыдущему уровню меню Подтверждение нового значения Удержание 5 секунд Запуск режима Ожидания и выход из него (если не открыто никакое меню) SET (Ввод) Короткое нажатие Отображение аварий (если активны) Открытие меню Состояния Удержание 5 секунд Открытие меню Программирования Подтверждение команд ИНДИКАТОРЫ Экономичная Рабочая точка Мигает в режиме смещения Рабочей точки Мигает часто на 2-м уровне программирования Погашен в остальных случаях Компрессор Горит: Компрессор включен Мигает: Идет отсчет задержки безопасного пуска. компрессора Погашен в остальных случаях Разморозка Горит: Идет автоматическая Разморозка Мигает: Идет ручная Разморозка (запуск кнопкой или цифровым входом) Погашен в остальных случаях Вентилятор Горит: Вентилятор включен Погашен в остальных случаях Авария Горит: Имеется активная Авария Мигает: Авария принята нажатием любой кнопки, но все еще активна Погашен в остальных случаях

5 МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ Для получения доступа к меню «Программирования» удерживайте нажатой кнопку не менее 5 секунд.. Если введен, то будет затребован пароль доступа PA1 (смотри раздел «ПАРОЛЬ»). После правильного вода пароля первой в меню «Программирования» появится метка параметра dif. Используя кнопки и, Вы можете пролистывать параметры других параметров меню «Программирования»: 5 sec Перейдите на метку нужного параметра кнопками и. Для просмотра его значения коротко нажмите. Теперь кнопками и измените значение параметра и подтвердить изменения нажатием кнопки. ПОМНИТЕ: строго рекомендуется передернуть питание прибора после каждого изменения параметров конфигурации системы, что обеспечит правильную работу прибора с новыми настройками. ПАРОЛИ Пароль PA1 защищает доступ к уровню 1 (пользователь), а пароль PA2 защищает доступ к уровню 2 (Производитель) меню «Программирования». Параметры 2-го уровня включают в себя параметры и 1-го уровня. В исходной конфигурации пароль уровня 1 отключен (=0), а для уровня 2 активизирован (=15). Для активизации пароля 1-го уровня PA1 войдите в меню «Программирования» и выбрав параметр PS1 кнопками и введите желаемое значение ( 0) и подтвердите его изменение нажатием кнопки. Если пароль PA1 уже задан, то для входа в меню «Программирования» Вам нужно будет ввести пароль PA1 или PA2 в зависимости от уровня, на котором Вы собираетесь работать. Для ввода пароля PA1 (переход на PA2 и ): 5 secs Если пароль не верен, то вновь появится метка PA1 (или PA2) и Вы должны повторить его ввод заново. Переход на 2-й уровень возможен и с 1-го: перейдите кнопками и на метку PA2 (она есть и на 1-м уровне параметров).

Читайте также:  Настройка лвс на предприятии

10 ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ Внимание! Никогда не производите электрические подключения на запитанном приборе. Для электрических подключений прибор имеет винтовые терминалы под кабели сечением до 2,5 мм 2 (для силовых подключений один провод на клемму). Нагрузочная способность клемм указана на этикетке.. Не превышайте допустимых токов нагрузки, для более мощных нагрузок используете соответствующие контакторы. Убедитесь в соответствии используемого источника питания указанному на этикетке. Датчики неполярные и их можно удлинять двухжильным кабелем (помните, что удлинение кабелей снижает электромагнитную устойчивость прибора, поэтому уделяйте особое внимание прокладке кабелей). Кабели датчиков, источника питания и шины TTL должны быть разнесены с силовыми кабелями (кабелями силовых нагрузок). ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ Фирма ELIWELL CONTROLS SRL не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате: монтажа / эксплуатации, отличных от предусмотренных и, в частности, отличных от требований безопасности, предусмотренных нормами стандартов и приведенных в настоящем документе; применения на щитах, не обеспечивающих соответствующую защиту от электрического удара, воды и пыли после завершения монтажа; применения на щитах с наличием доступа к частям с опасным напряжением без использования специального инструмента; вскрытия и/или внесения изменений в изделие; применение на щитах (панелях), не отвечающих действующим стандартам и требованиям. ОТКЛОНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Данная публикация является исключительной собственностью фирмы ELIWELL CONTROLS SRL, которая категорически запрещает воспроизводить и распространять ее без ясного на то разрешения ELIWELL CONTROLS SRL. Хотя разработке данного документа уделялось большое внимание, ни ELIWELL CONTROLS SRL, ни его сотрудники, ни торговые представители не несут ответственности за последствия его использования. ELIWELL CONTROLS SRL оставляет за собой право вносить любое изменение эстетического или функционального характера, без какого бы то предупреждения.

11 УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Правила использования Для обеспечения безопасной эксплуатации прибор должен быть установлен и использован в соответствии с инструкцией, в частности, при нормальных условиях, части прибора, находящиеся под опасным напряжением, должны быть недоступны. Прибор должен быть адекватно защищен от воздействий воды и пыли, доступ к нему должен осуществляется только с применением специального инструмента (за исключением передней панели). Прибор идеально приспособлен для использования в холодильном оборудовании домашнего и коммерческого применения и был протестирован в соответствии с Европейскими стандартами безопасности. Прибор классифицирован следующим образом: по конструкции: автоматический электронный прибор управления с независимым монтажом по характеристикам автоматического функционирования: управляющее устройство типа 1B по категории и структуре программного обеспечения: прибор класса A. Ограничения использования Запрещается любое применение, отличное от разрешенного. Необходимо отметить, что контакты реле функционального типа и могут повреждаться (отказывать), поэтому все защитные устройства, предусмотренные стандартом или подсказанные здравым смыслом должны устанавливаться вне прибора. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Механические Характеристики Защита передней панели: IP65. Корпус: пластик PC+ABS UL94 V-0, поликарбонатное стекло, термопластичные кнопки. Размеры: лицевая панель 74×32 мм, глубина 59 мм. (не включая блоки терминалов). Установка: на панель в отверстие 71×29 мм (+0.2/-0.1 мм). Клеммы: винтовые зажимы под кабель сечением до 2,5 мм 2 Разъемы: разъем TTL порта для подключения к карточке копирования Copy Card Температура: рабочая: C; при хранении: C Влажность: рабочая и при хранении: % RH (без конденсата

12 Электрические характеристики Источник питания: 230 В

UL60730 (B) 2 л.с. (12FLA 72LRA) максимум 250 В

EW971: 1 реле Разморозки: Н. Разомкнут 8(3)A Н.. Замкнут 6(3)A максимум 250 В

1 реле Компрессора: UL60730 (A) 1,5 л.с. (10FLA 60LRA) максимум 250 В

UL60730 (B) 2 л.с. (12FLA 72LRA) максимум 250 В

EW974: 1 реле Разморозки: Н. Разомкнут 8(3)A Н.. Замкнут 6(3)A максимум 250 В

1 реле Компрессора: UL60730 (A) 1,5 л.с. (10FLA 60LRA) максимум 250 В

UL60730 (B) 2 л.с. (12FLA 72LRA) максимум 250 В

1 реле Вентилятора: 5(2)А максимум 250 В

13 ВНИМАНИЕ: Технические данные данного документа, касающиеся измерений (диапазон, точность, разрешение и т.д.) относятся к самому прибору а не к его комплектующим, таким как датчики. Это означает, что ошибки датчиков должны складываться с ошибками прибора ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ПАР. Ур.ОПИСАНИЕ SEt SEt Point. Рабочая точка температуры (выключения компрессора). УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРОМ dif 1-2 differential. Дифференциал включения компрессора. Компрессор выключается при достижении датчиком (с учетом подстроек) Рабочей точки и выключается при повышении температуры до значения Рабочей точки плюс Дифференциал. Помните, что значение 0 не допускается. HSE 1-2 Higher SEt. Максимально возможное значение рабочей точки (HSE>LSE, см. ниже). LSE 1-2 Lower SEt. Минимально возможное значение рабочей точки (LSE 0, OFt=0 то всегда включен; иначе (Ont>0 и OFt>0) циклич. режим OFt 2 OFF time (compressor). Время выключенного состояния компрессора при отказе датчика Pb1 (см. Ont выше). Если Ont=0, то всегда выключен; если Ont>0, OFt=0 то всегда включен; иначе (Ont>0 и OFt>0) циклич. режим don 2 delay (at) On compressor. Задержка от запроса терморегулятора на включение компрессора до включения соответствующего реле (задержка активизации реле компрессора) dof 2 delay (after power) OFF. Минимальная пауза в работе компрессора, т.е. от выключения компрессора до его последующего безопасного включения dbi 2 delay between power-on. Минимальное время между двумя безопасными последовательными пусками компрессора (от предыдущего пуска до следующего). OdO 2 delay Output (from power). Задержка времени до активизации любого из выходов прибора с момента его (!) включения в сеть или после восстановления прерванного питания

Читайте также:  При установки windows 10 настройка параметров какие выбрать

18 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ EW961 EW961 TTL (A) Питание до 4,5 Вт A N (нейтраль) L (линия) Датчик камеры (терморегулятор) Pb1 D.I. Конфигурируемый цифровой вход НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ И РАЗЪЕМОВ: (A) Нормально разомкнутое реле компрессора N/L Источник питания (N=нейтраль, L=линия) A TTL порт

19 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ EW971 EW971 TTL (A) (B) Питание до 4,5 Вт A N (нейтраль) L (линия) Датчик испарителя Pb2 Pb1 Датчик камеры (терморегулятор) D.I. Конфигурируемый цифровой вход НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ И РАЗЪЕМОВ: (A) Нормально разомкнутое реле компрессора (B) Перекидное реле разморозки N/L Источник питания (N=нейтраль, L=линия) A TTL порт

20 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ EW974 EW974 TTL (C) (A) (B) Питание до 4,5 Вт A N (нейтраль) L (линия) Датчик испарителя Pb2 Pb1 Датчик камеры (терморегулятор) D.I. Конфигурируемый цифровой вход НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ И РАЗЪЕМОВ: (A) Нормально разомкнутое реле компрессора (B) Перекидное реле разморозки (C) Нормально разомкнутое реле вентилятора N/L A Источник питания (N=нейтраль, L=линия) TTL порт

Источник

EW961/971/974. Электронные контроллеры холодильных установок

1 EW961/971/974 RU Электронные контроллеры холодильных установок

2 RU РУССКИЙ EW961/971/974 Электронные контроллеры статических и вентилируемых холодильных установок

3 КНОПКИ И ИНДИКАТОРЫ КНОПКИ Вверх / Разморозка Короткое нажатие Пролистывание элементов меню Увеличение изменяемого значения Удержание 5 секунд Запуск ручной Разморозки Вниз Короткое нажатие Пролистывание элементов меню Уменьшение изменяемого значения Удержание 5 секунд Запуск ручной Функции (см. параметр H32) Выход (ESC)/ Ожидание Короткое нажатие Возврат к предыдущему уровню меню Подтверждение нового значения Удержание 5 секунд Запуск режима Ожидания и выход из него (если не открыто никакое меню) SET (Ввод) Короткое нажатие Отображение аварий (если активны) Открытие меню Состояния Удержание 5 секунд Открытие меню Программирования Подтверждение команд ИНДИКАТОРЫ Экономичная Рабочая точка Мигает в режиме смещения Рабочей точки Мигает часто на 2-м уровне программирования Погашен в остальных случаях Компрессор Горит: Компрессор включен Мигает: Идет отсчет задержки безопасного пуска. компрессора Погашен в остальных случаях Разморозка Горит: Идет автоматическая Разморозка Мигает: Идет ручная Разморозка (запуск кнопкой или цифровым входом) Погашен в остальных случаях Вентилятор Горит: Вентилятор включен Погашен в остальных случаях Авария Горит: Имеется активная Авария Мигает: Авария принята нажатием любой кнопки, но все еще активна Погашен в остальных случаях

5 МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ Для получения доступа к меню «Программирования» удерживайте нажатой кнопку не менее 5 секунд.. Если введен, то будет затребован пароль доступа PA1 (смотри раздел «ПАРОЛЬ»). После правильного вода пароля первой в меню «Программирования» появится метка параметра dif. Используя кнопки и, Вы можете пролистывать параметры других параметров меню «Программирования»: 5 sec Перейдите на метку нужного параметра кнопками и. Для просмотра его значения коротко нажмите. Теперь кнопками и измените значение параметра и подтвердить изменения нажатием кнопки. ПОМНИТЕ: строго рекомендуется передернуть питание прибора после каждого изменения параметров конфигурации системы, что обеспечит правильную работу прибора с новыми настройками. ПАРОЛИ Пароль PA1 защищает доступ к уровню 1 (пользователь), а пароль PA2 защищает доступ к уровню 2 (Производитель) меню «Программирования». Параметры 2-го уровня включают в себя параметры и 1-го уровня. В исходной конфигурации пароль уровня 1 отключен (=0), а для уровня 2 активизирован (=15). Для активизации пароля 1-го уровня PA1 войдите в меню «Программирования» и выбрав параметр PS1 кнопками и введите желаемое значение ( 0) и подтвердите его изменение нажатием кнопки. Если пароль PA1 уже задан, то для входа в меню «Программирования» Вам нужно будет ввести пароль PA1 или PA2 в зависимости от уровня, на котором Вы собираетесь работать. Для ввода пароля PA1 (переход на PA2 и ): 5 secs Если пароль не верен, то вновь появится метка PA1 (или PA2) и Вы должны повторить его ввод заново. Переход на 2-й уровень возможен и с 1-го: перейдите кнопками и на метку PA2 (она есть и на 1-м уровне параметров).

10 ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ Внимание! Никогда не производите электрические подключения на запитанном приборе. Для электрических подключений прибор имеет винтовые терминалы под кабели сечением до 2,5 мм 2 (для силовых подключений один провод на клемму). Нагрузочная способность клемм указана на этикетке.. Не превышайте допустимых токов нагрузки, для более мощных нагрузок используете соответствующие контакторы. Убедитесь в соответствии используемого источника питания указанному на этикетке. Датчики неполярные и их можно удлинять двухжильным кабелем (помните, что удлинение кабелей снижает электромагнитную устойчивость прибора, поэтому уделяйте особое внимание прокладке кабелей). Кабели датчиков, источника питания и шины TTL должны быть разнесены с силовыми кабелями (кабелями силовых нагрузок). ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ Фирма ELIWELL CONTROLS SRL не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате: монтажа / эксплуатации, отличных от предусмотренных и, в частности, отличных от требований безопасности, предусмотренных нормами стандартов и приведенных в настоящем документе; применения на щитах, не обеспечивающих соответствующую защиту от электрического удара, воды и пыли после завершения монтажа; применения на щитах с наличием доступа к частям с опасным напряжением без использования специального инструмента; вскрытия и/или внесения изменений в изделие; применение на щитах (панелях), не отвечающих действующим стандартам и требованиям. ОТКЛОНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Данная публикация является исключительной собственностью фирмы ELIWELL CONTROLS SRL, которая категорически запрещает воспроизводить и распространять ее без ясного на то разрешения ELIWELL CONTROLS SRL. Хотя разработке данного документа уделялось большое внимание, ни ELIWELL CONTROLS SRL, ни его сотрудники, ни торговые представители не несут ответственности за последствия его использования. ELIWELL CONTROLS SRL оставляет за собой право вносить любое изменение эстетического или функционального характера, без какого бы то предупреждения.

Читайте также:  Gx 390 настройка регулятора

11 УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Правила использования Для обеспечения безопасной эксплуатации прибор должен быть установлен и использован в соответствии с инструкцией, в частности, при нормальных условиях, части прибора, находящиеся под опасным напряжением, должны быть недоступны. Прибор должен быть адекватно защищен от воздействий воды и пыли, доступ к нему должен осуществляется только с применением специального инструмента (за исключением передней панели). Прибор идеально приспособлен для использования в холодильном оборудовании домашнего и коммерческого применения и был протестирован в соответствии с Европейскими стандартами безопасности. Прибор классифицирован следующим образом: по конструкции: автоматический электронный прибор управления с независимым монтажом по характеристикам автоматического функционирования: управляющее устройство типа 1B по категории и структуре программного обеспечения: прибор класса A. Ограничения использования Запрещается любое применение, отличное от разрешенного. Необходимо отметить, что контакты реле функционального типа и могут повреждаться (отказывать), поэтому все защитные устройства, предусмотренные стандартом или подсказанные здравым смыслом должны устанавливаться вне прибора. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Механические Характеристики Защита передней панели: IP65. Корпус: пластик PC+ABS UL94 V-0, поликарбонатное стекло, термопластичные кнопки. Размеры: лицевая панель 74×32 мм, глубина 59 мм. (не включая блоки терминалов). Установка: на панель в отверстие 71×29 мм (+0.2/-0.1 мм). Клеммы: винтовые зажимы под кабель сечением до 2,5 мм 2 Разъемы: разъем TTL порта для подключения к карточке копирования Copy Card Температура: рабочая: C; при хранении: C Влажность: рабочая и при хранении: % RH (без конденсата

12 Электрические характеристики Источник питания: 230 В

UL60730 (B) 2 л.с. (12FLA 72LRA) максимум 250 В

EW971: 1 реле Разморозки: Н. Разомкнут 8(3)A Н.. Замкнут 6(3)A максимум 250 В

1 реле Компрессора: UL60730 (A) 1,5 л.с. (10FLA 60LRA) максимум 250 В

UL60730 (B) 2 л.с. (12FLA 72LRA) максимум 250 В

EW974: 1 реле Разморозки: Н. Разомкнут 8(3)A Н.. Замкнут 6(3)A максимум 250 В

1 реле Компрессора: UL60730 (A) 1,5 л.с. (10FLA 60LRA) максимум 250 В

UL60730 (B) 2 л.с. (12FLA 72LRA) максимум 250 В

1 реле Вентилятора: 5(2)А максимум 250 В

13 ВНИМАНИЕ: Технические данные данного документа, касающиеся измерений (диапазон, точность, разрешение и т.д.) относятся к самому прибору а не к его комплектующим, таким как датчики. Это означает, что ошибки датчиков должны складываться с ошибками прибора ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ПАР. Ур.ОПИСАНИЕ SEt SEt Point. Рабочая точка температуры (выключения компрессора). УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРОМ dif 1-2 differential. Дифференциал включения компрессора. Компрессор выключается при достижении датчиком (с учетом подстроек) Рабочей точки и выключается при повышении температуры до значения Рабочей точки плюс Дифференциал. Помните, что значение 0 не допускается. HSE 1-2 Higher SEt. Максимально возможное значение рабочей точки (HSE>LSE, см. ниже). LSE 1-2 Lower SEt. Минимально возможное значение рабочей точки (LSE 0, OFt=0 то всегда включен; иначе (Ont>0 и OFt>0) циклич. режим OFt 2 OFF time (compressor). Время выключенного состояния компрессора при отказе датчика Pb1 (см. Ont выше). Если Ont=0, то всегда выключен; если Ont>0, OFt=0 то всегда включен; иначе (Ont>0 и OFt>0) циклич. режим don 2 delay (at) On compressor. Задержка от запроса терморегулятора на включение компрессора до включения соответствующего реле (задержка активизации реле компрессора) dof 2 delay (after power) OFF. Минимальная пауза в работе компрессора, т.е. от выключения компрессора до его последующего безопасного включения dbi 2 delay between power-on. Минимальное время между двумя безопасными последовательными пусками компрессора (от предыдущего пуска до следующего). OdO 2 delay Output (from power). Задержка времени до активизации любого из выходов прибора с момента его (!) включения в сеть или после восстановления прерванного питания

18 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ EW961 EW961 TTL (A) Питание до 4,5 Вт A N (нейтраль) L (линия) Датчик камеры (терморегулятор) Pb1 D.I. Конфигурируемый цифровой вход НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ И РАЗЪЕМОВ: (A) Нормально разомкнутое реле компрессора N/L Источник питания (N=нейтраль, L=линия) A TTL порт

19 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ EW971 EW971 TTL (A) (B) Питание до 4,5 Вт A N (нейтраль) L (линия) Датчик испарителя Pb2 Pb1 Датчик камеры (терморегулятор) D.I. Конфигурируемый цифровой вход НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ И РАЗЪЕМОВ: (A) Нормально разомкнутое реле компрессора (B) Перекидное реле разморозки N/L Источник питания (N=нейтраль, L=линия) A TTL порт

20 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ EW974 EW974 TTL (C) (A) (B) Питание до 4,5 Вт A N (нейтраль) L (линия) Датчик испарителя Pb2 Pb1 Датчик камеры (терморегулятор) D.I. Конфигурируемый цифровой вход НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ И РАЗЪЕМОВ: (A) Нормально разомкнутое реле компрессора (B) Перекидное реле разморозки (C) Нормально разомкнутое реле вентилятора N/L A Источник питания (N=нейтраль, L=линия) TTL порт

Источник