1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Контроллер ERC 102 Справочное руководство Это справочное руководство главным образом предназначено для ОЕМ-изготовителей с целью программирования контроллера ERC 102. Данное руководство не является инструкцией по эксплуатации для конечных пользователей.

2 Содержание 1. ВВЕДЕНИЕ СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ С ОБРАЗЦАМИ 2.1 Основной продукт Аксессуары Подключения ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 3.1 Кнопки управления Входные разъемы Выходные разъемы Заводская табличка МОНТАЖ 4.1 Монтаж при помощи клипс Опция Демонтаж Фронтальный монтаж Опция Демонтаж Полностью интегрированный дизайн Опция УПРАВЛЕНИЕ/НАВИГАЦИЯ И УРОВНИ ДОСТУПА 5.1 KoolProg и интерфейсный модуль Док-станция Ручное управление с помощью кнопок (Прямой доступ) Передняя панель контроллера и функциональное назначение кнопок Прямые функции для доступа Работа с меню Структура меню Защита паролем ERC 102 Справочное руководство 3

3 6. КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ 6.1 Изменение параметров настройки конфигурации входов и выходов Программирование кнопок Установка паролей Настройка функции управления освещением ПАРАМЕТРЫ 7.1 Термостат Сигнализация Компрессор Оттаивание Вентилятор Управление энергопотреблением Pull Down (ускоренное охлаждение) Управление подогревателем Защита конденсатора Дисплей Назначение Сервисная информация ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛОЖЕНИЯ I Быстрый просмотр списка параметров II Кодовые номера и длины III Устранение неисправностей IV Область применения электрические схемы IV.1 ERC 102D. Торговое оборудование. Морозильная камера с системой No-frost / морозильная камера IV.2 ERC 102C. Торговое оборудование IV.3 ERC 102D. Торговое оборудование IV.4 ERC 102C. Шкаф для охлаждение пищевых продуктов V Применение V.1 Датчик регулирования температуры V.2 Датчик испарителя V.3 Датчик конденсатора V.4 Внешний световой датчик V.5 Датчик двери Область применения контроллера ERC ERC 102 Справочное руководство

4 1. ВВЕДЕНИЕ ERC 102 представляет собой электронный контроллер со светодиодным дисплеем, в основном предназначенный для использования в холодильных витринах для напитков, а также для коммерческих холодильников и морозильников. Контроллер ERC 102 удовлетворяет требованиям OEMизготовителей по его быстрой, легкой и надежной установке наряду с гибкими производственными настройками и высоким качеством этого устройства. Центральный процессор последнего поколения, большой объем памяти, высококачественные электронные компоненты позволяют многосторонне использовать контроллер. Три отдельных защищенных паролем пользовательских уровня могут быть использованы для управления более чем 200 различными параметрами, отвечая индивидуальным требованиям любого клиента. Корпус ERC 102 со степенью защиты IP, современные материалы и всемирно признанный аппаратный дизайн делают контроллер ERC 102 идеальным для использования практически в любых климатических условиях по всему миру. Он может эксплуатироваться как внутри, так и вне помещения. С использованием ERC 102 упрощается работа в лаборатории. Программное обеспечение KoolProg от Данфосс совместно с интерфейсным модулем сокращают время программирования. На сборочном конвейере ОЕМ только одна док-станция может легко запрограммировать до 3000 контроллеров в день. Контроллер работает от легкого импульсного источника питания. Все компоненты были тщательно отобраны, содействуя сокращению выбросов углекислого газа. Блок питания использует в среднем только 0,7 Вт это в 4 раза меньше, чем потребление у других современных контроллеров. Световой датчик окружающей среды предназначен для регулирования яркости дисплея, который также определяет часы открытия магазина для активации энергосберегающего режима. Дверной и температурный датчики обеспечивают управление компрессором, освещением и автоматическим оттаиванием. ERC 102 Справочное руководство 5

5 2. СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ С ОБРАЗЦАМИ Коробка с образцами содержит следующие устройства. Содержимое коробки предназначено для использования только в качестве образца. См. Приложение II для определения кодовых номеров. По вопросу количества образцов в коробке свяжитесь с вашим местным представителем компании Данфосс. 2.1 Основной продукт Контроллер ERC 102 без фронтальной панели. ПРИМЕЧАНИЕ: Фронтальная панель входит в комплект коробки с образцами. 2.2 Аксессуары Датчик регулирования температуры: см. Приложение II для выбора различных длин и типов разъемов. Температурный датчик оттаивания: должен устанавливаться на испарителе. За более подробной информацией по установке датчика обращайтесь к местному представителю компании Данфосс. ПРИМЕЧАНИЕ: Датчики оттаивания могут использоваться также в качестве датчиков конденсатора. Температурный датчик конденсатора: должен устанавливаться на конденсаторе. За более подробной информацией по установке датчика обращайтесь к местному представителю компании Данфосс. ПРИМЕЧАНИЕ: Этот датчик не входит в комплект коробки с образцами. Датчики оттаивания могут использоваться также в качестве датчиков конденсатора. 6 ERC 102 Справочное руководство 2 СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ С ОБРАЗЦАМИ

6 Кабель с разъемом для дверного датчика: см. Приложение II для определения длины и кодового номера. ПРИМЕЧАНИЕ: дверной датчик является дополнительным устройством; разъем и кабель с лепестковыми клеммами совместимыми с дверными контактами, используемыми в холодильном оборудовании. Световой датчик: это дополнительное устройство, которое используется для измерения уровня освещенности вокруг холодильного шкафа, чтобы дневной и ночной (обычный и экономичный) режимы работы могли активироваться автоматически, а также с целью регулирования яркости дисплея. Силовые разъемы: для лабораторного использования, производства небольшой партии либо в ситуации, когда лепестковые разъемы не доступны. Клипсы: используются для крепления контроллера ERC 102 в случае монтажа со стороны задней части. При фронтальном монтаже не применяются. Необходимы две одинаковые клипсы, размещенные по обе стороны контроллера. См. главу 4 «Монтаж» для получения более подробной информации. ERC 102 Справочное руководство 2 СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ С ОБРАЗЦАМИ 7

7 2.3 Подключения Программирование отдельной единицы оборудования в лаборатории: USB-шлюз требует установки на ПК программного обеспечения KoolProg. Это позволяет настраивать параметры в режиме реального времени и считывать большое количество сервисной информации (двунаправленное соединение). Данный способ используется для нахождения необходимых значений параметров на этапе тестирования в лаборатории. Как только необходимые настройки были определены, файл ERC с параметрами сохраняется на USB-ключе EKA183А для последующего массового программирования. USB-шлюз является лабораторным инструментом, обеспечивающим быстрое и легкое программирование любого контроллера ERC 102. При условии установки программного обеспечения KoolProg шлюз является стандартным устройством для передачи данных, используемым в лабораториях. Массовое программирование на сборочном конвейере: док-станция используется для программирования большого количества контроллеров ERC, например, на сборочном конвейере. Док-станция является только записывающим устройством. См. выше (Программирование отдельной единицы оборудования) для подготовки USB-ключа EKA183А, который должен быть вставлен в док-станцию. После чего параметры настройки загружаются в каждый последующий контроллер в течение нескольких секунд. Для массового программирования программное обеспечение KoolProg не требуется. ПРИМЕЧАНИЕ: за более подробной информацией обратитесь к руководству пользователя KoolProg. KoolProg: это программное обеспечение от компании Данфосс для программирования ERC 102 с помощью USB-кабеля и компьютера, а не с помощью кнопок на передней панели. За более подробной информацией обратитесь к руководству пользователя KoolProg. 8 ERC 102 Справочное руководство 2 СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ С ОБРАЗЦАМИ

8 3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ Контроллер ERC 102 инновационный контроллер с классом защиты (передняя панель) IP65, специально разработанный для применений в холодильных шкафах со стеклянными дверьми, а также в коммерческих холодильниках и морозильниках. Контроллер имеет максимум четыре входа и четыре выхода, эффективный алгоритм управления оттаиванием и возможность подключения многочисленных датчиков. Уникальностью данного контроллера является возможность регулировать энергопотребление холодильной установки, поскольку он автоматически может переводить холодильник в режим пониженного энергопотребления, выключая освещение и вентилятор холодильника. При помощи док-станции программирование заданных параметров настройки может быть выполнено всего за 5 секунд. Насчитывается более 200 настраиваемых параметров (см. главу 7), в том числе инновационные функции, например, определение ночного режима, управление сигнализацией открывания двери, определение момента открытия магазина, управление подсветкой дисплея для ресторанов. Контроллер ERC 102 также можно запрограммировать через USB, используя программное обеспечение KoolProg от Данфосс. Это означает, что необходимая информация о параметре может быть быстро найдена во время процесса разработки приложений. Кроме того, можно программировать контроллер с помощью кнопок управления (только тогда, когда он фактически установлен в холодильник либо морозильник). Обзор моделей контроллера ERC 102: Модель Цифровые выходы ERC 102A 1 реле ERC 102C 3 реле ERC 102D 4 реле 3.1 Кнопки управления На передней панели контроллера ERC 102 имеется четыре кнопки (обведенные на рисунке справа красным кружком), которые могут быть запрограммированы для выполнения различных функций. Более подробную информацию см. в главе 6 «Конфигурация входов и выходов». 3.2 Входные разъемы Возможно подключение до четырех оригинальных датчиков Данфосс в зависимости от потребностей пользователя. Имеются три аналоговых входа: S1, S2 и S3 ( a ). Поддерживаемые опции входов: Наружное освещение аналоговые данные [в люменах] Температура воздуха в объеме холодильника аналоговые данные [ C] Температура испарителя аналоговые данные [ C] Температура конденсатора аналоговые данные [ C] Цифровой вход двоичные данные [вкл./выкл.] ПРИМЕЧАНИЕ: более подробная информация приведена в пункте 6.1. Датчик освещенности может быть использован для определения времени открытия и закрытия магазина для переключения в экономичный режим, для определения яркости светодиодного дисплея или для обеих функций. Имеется один цифровой вход: dic ( b ) используется для соединения с компьютером либо для датчика открытия двери. S1 S2 S3 a b ERC 102 Справочное руководство 3 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 9

Читайте также:  Настройка роутера mikrotik для чайников

9 3.3 Выходные разъемы Все четыре выхода ( c ) управляются цифровым реле вкл./выкл. Варианты применения: Компрессор Реле (например, для пуска компрессора при помощи промежуточного контактора) Подогреватель ТЭН оттайки / клапан для горячего газа Сигнализация Вентилятор Освещение C 3.4 Заводская табличка На иллюстрации справа представлен пример заводской таблички, прикрепленной к контроллеру. На примерах показано, что подключено к прибору: Выход 1 используется для включения и выключения компрессора. Выходы 2 и 3 обозначают электропитание фаза и нейтраль. Выход 4 используется для включения и выключения подогревателя. Выход 5 используется для включения и выключения вентилятора. Выход 6 используется для включения и выключения освещения. Вход D (S1) используется, например, для подключения датчика для измерения температуры внутри холодильника. Вход С (S2) используется для подключения температурного датчика испарителя. Вход В (S3) используется для подключения светового датчика. Вход А (di) используется для подключения к компьютеру с программным обеспечением KoolProg. ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры зависят от заводского кодового номера. Кодовый номер можно посмотреть на определенной технической схеме или через информационное меню программы KoolProg. Для других применений можно использовать температурный датчик конденсатора и дверной датчик. 10 ERC 102 Справочное руководство 3 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

10 4. МОНТАЖ Имеются два варианта монтажа контроллера ERC 102. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Риск удара электрическим током! Во время монтажа: не включайте электропитание оборудования, пока контроллер не будет правильно установлен. Во время демонтажа: отключите электропитание перед демонтажем. 4.1 Монтаж при помощи клипс Опция 1 1. Установите контроллер ERC 102 в шкаф. 2. Прикрепите клипсы с каждой стороны ERC Установите фронтальную панель на контроллер и зафиксируйте на месте до щелчка. 4. Подключите датчики и реле должным образом, а затем подключите кабель питания (см. главу 6 для получения информации о программировании входов и выходов, которые используются в Вашей конфигурации). ERC 102 Справочное руководство 4 МОНТАЖ 11

11 4.1.1 Демонтаж 1. Отсоедините кабель питания, а затем датчики. 2. Используйте плоскую отвертку. Осторожно вставьте ее между передней рамой и контроллером. 3. Без особых усилий работайте отверткой, чтобы снять фронтальную панель. Проделайте это в четырех местах рядом с каждой областью зажима. 5. Обхватите контроллер руками. 12 ERC 102 Справочное руководство 4 МОНТАЖ

14 5. УПРАВЛЕНИЕ/НАВИГАЦИЯ И УРОВНИ ДОСТУПА Контроллер ERC 102 может быть запрограммирован тремя способами: с использованием программы KoolProg, док-станции Данфосс или вручную посредством кнопок на передней панели. 5.1 KoolProg и интерфейсный модуль KoolProg является лицензированным программным обеспечением от Данфосс, которое позволяет легко устанавливать параметры посредством USB-шлюза. Данное программное обеспечение поставляется отдельно. По поводу технической литературы и дополнительной информации обращайтесь к вашему местному представителю компании Данфосс. 5.2 Док-станция Док-станция контроллера ERC 102 поставляется отдельно. За дополнительной информацией обращайтесь к вашему местному представителю компании Данфосс. 5.3 Ручное управление с помощью кнопок (Прямой доступ) Включает в себя следующие пункты: Передняя панель контроллера и функциональное назначение кнопок Однократное нажатие: изменяющаяся прямая функция, например, режим ЭКО/Ночной режим Подфункция: назад Однократное нажатие: температурная уставка Подфункция: вверх Однократное нажатие: изменяющаяся прямая функция, например, освещение Подфункция: ОК Однократное нажатие: температурная уставка Подфункция: вниз ERC 102 Справочное руководство 5 УПРАВЛЕНИЕ/НАВИГАЦИЯ И УРОВНИ ДОСТУПА 15

15 5.3.2 Прямые функции для доступа Изменение заданной температурной уставки: 1.) Дисплей показывает текущую температуру. 2.) (Текущая температура) Нажать: вверх/вниз для корректировки уставки 3.) (Мигание: температурная уставка) По истечению 30 секунд дисплей автоматически вернется на отображение текущей температуры 4.) (Мигание: температурная уставка) Включение и выключение функции ECO (Экономичного режима): Кратковременно нажать для входа в режим ECO 1.) 2.) ECO C В ЕСО режиме будет гореть зеленый символ ECO 16 ERC 102 Справочное руководство 5 УПРАВЛЕНИЕ/НАВИГАЦИЯ И УРОВНИ ДОСТУПА

17 Пример изменения параметра: 1.) Нажать и удерживать в течение 5 секунд для входа в меню 2.) Нажать: вверх/вниз для прокрутки меню (прокрутка группы параметров) 3.) Для выбора: нажать левую нижнюю кнопку (ОК) 4.) Нажать: вверх/вниз для нахождения нужного параметра 5.) (прокрутка параметров группы «def» («оттаивание»)) Для подтверждения: нажать левую нижнюю кнопку (ОК) 6.) Нажать: вверх/вниз для ввода нужного параметра 7.) Нажать: ОК для подтверждения и возврата к названию параметра 8.) Нажать: левую верхнюю кнопку (назад) для возврата в группу параметров 9.) Нажать: левую верхнюю кнопку (назад) для возврата в меню 18 ERC 102 Справочное руководство 5 УПРАВЛЕНИЕ/НАВИГАЦИЯ И УРОВНИ ДОСТУПА

18 5.3.4 Структура меню Нажать и удерживать 5 сек. для получения доступа к меню 1. ) Группы параметров Левая нижняя кнопка 2.) Названия параметров Левая нижняя кнопка 3.) Значение параметра (scroll through menu group) (прокрутка группы меню) (scroll through ПАРАМЕТРЫ) (прокрутка параметров) Защита паролем Нажать и удерживать 5 сек. для получения доступа к меню Трехуровневая защита паролем Уровень 1: Shop (ежедневное использование персоналом магазина) Уровень 2: Ser (сервисная служба) Уровень 3: OEM (ОЕМ-программирование) ERC 102 Справочное руководство 5 УПРАВЛЕНИЕ/НАВИГАЦИЯ И УРОВНИ ДОСТУПА 19

20 Код меню ERC По умолчанию Мин Макс Конвертер физ. величин Единица изм. Шаг Доступ по умолчанию Shop Ser OEM Назначение ASi Конфиг. S1 S1C Stn Stn dig no (нет) RW Конфиг. S2 S2C Stn Stn dig no (нет) RW Конфиг. S3 S3C Stn Stn dig no (нет) RW Применение S1 S1A SCo nc doo no (нет) RW Применение S2 S2A nc nc doo no (нет) RW Применение S3 S3A nc nc doo no (нет) RW Конфиг. DI dic dio doc dio no (нет) RW Конфиг. D01 01C CoP CoP HEt no (нет) RW Конфиг. D02 o2c def 0 Lig no (нет) RW Конфиг. D03 o3c FAn 0 Lig no (нет) RW Конфиг. D04 o4c def 0 Lig no (нет) RW Конфиг. кнопки 1 кратковрем. нажатие Конфиг. кнопки 1 длительное нажатие Конфиг. кнопки 2 кратковрем. нажатие Конфиг. кнопки 3 кратковрем. нажатие Конфиг. кнопки 3 длительное нажатие Конфиг. кнопки 4 кратковрем. нажатие Конфиг. кнопки 4 длительное нажатие b1c nop tp nop no (нет) RW b1l PoF tp PoF no (нет) RW b2c def tp nop no (нет) RW b3c tp tp nop no (нет) RW b3l ECo tp PoF no (нет) RW b4c tn tp nop no (нет) RW b4l Lig tp PoF no (нет) RW 1-й уровень защиты паролем PS no (нет) RW RW RW 2-й уровень защиты паролем PS no (нет) RW 3-й уровень защиты паролем PS no (нет) RW Источник управления освещением в холодильнике CLC Lig Lig LEC no (нет) RW Задержка выключения освещения Lod no (нет) сек RW ERC 102 Справочное руководство 6 КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ 21

21 Конфиг. S1 (S1 Config / S1C) Конфиг. S2 (S2 Config / S2C) Конфиг. S3 (S3 Config / S3C) Доступны следующие опции: Stn для температурного датчика (по шкале Цельсия) Ldr для светового датчика (в люменах) Dig для цифрового датчика с простой индикацией вкл./выкл. Применение S1 (S1 Application / S1A) Применение S2 (S2 Application / S2A) Применение S3 (S3 Application / S3A) Доступны следующие опции: nc: не подключено SCo: регулирование температуры EuA: температура испарителя Con: температура конденсатора (авария конденсатора) LS1: световой датчик (Ldr), значение в люменах, предназначенный для включения режима Eco LS2: световой датчик (Ldr), значение в люменах, предназначенный для определения интенсивности светодиодной подсветки LS3: световой датчик (Ldr), значение в люменах, предназначенный как для включения режима Eco, так и определения интенсивности светодиодной подсветки doc: дверной контакт, закрыт когда дверь закрыта doo: дверной контакт, открыт когда дверь закрыта Конфиг. DI (DI Config / dic) Это цифровой вход, используемый для цифрового датчика или канала связи. doc: дверной контакт, закрыт когда дверь закрыта doo: дверной контакт, открыт когда дверь закрыта bus: система передачи данных Modbus (используется только для KoolProg) dio: однопроводная связь Конфиг. D01 (D01 Config / D1C) CoP: прямое управление компрессором Pil: контактор (без нуля) при использовании контактора для управления компрессором эта опция должна быть использована вместо CoP Het: управление нагревателем. 22 ERC 102 Справочное руководство 6 КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ

Читайте также:  Отправить интернет настройки на билайн автоматические настройки

22 Конфиг. D02 (D02 Config / о2с) Конфиг. D03 (D03 Config / о3c) Конфиг. D04 (D04 Config / о4c) no: не используется def: ТЭН оттаивания / клапан горячего газа ALA: аварийное реле Fan: управление вентилятором LIG: управление освещением 6.2 Программирование кнопок Конфигурация кнопки 1 (кратковременное нажатие) / b1c Левая нижняя кнопка Конфигурация кнопки 1 (длительное нажатие) / b1l Левая нижняя кнопка Конфигурация кнопки 2 (кратковременное нажатие) / b2c Левая верхняя кнопка Конфигурация кнопки 3 (кратковременное нажатие) / b3c Правая верхняя кнопка Конфигурация кнопки 3 (длительное нажатие) / b3l Правая верхняя кнопка Конфигурация кнопки 4 (кратковременное нажатие) / b4c Правая нижняя кнопка Конфигурация кнопки 4 (длительное нажатие) / b4l Правая нижняя кнопка Кнопки Функции могут кнопок быть при кратковременном запрограммированы Функции следующим кнопок образом: при длительном нажатии нажатии tp: увеличение уставки tn: уменьшение уставки ECo: переключатель экономичного режима Lig: переключатель освещения def: переключатель режима оттаивания SuP: активация ускоренного охлаждения dip : увеличение интенсивности подсветки дисплея din : уменьшение интенсивности подсветки дисплея tp: увеличение уставки tn: уменьшение уставки ECo: переключатель экономичного режима Lig: переключатель освещения def: переключатель режима оттаивания SuP: активация ускоренного охлаждения dip : увеличение интенсивности подсветки дисплея din : уменьшение интенсивности подсветки дисплея не функционирует ERC ВКЛ/ВЫКЛ ПРИМЕЧАНИЕ: Для кнопок 1, 3 и 4 можно запрограммировать 2 функции (для кратковременном и длительном нажатии). ПРИМЕЧАНИЕ: Запрограммированные вами функции кнопок не могут быть отображены на самих кнопках. Мы рекомендуем использовать для данного устройства предустановленные функции кнопок. ERC 102 Справочное руководство 6 КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ 23

23 6.3 Установка паролей 1-й уровень защиты паролем / PS1 2-й уровень защиты паролем / PS2 3-й уровень защиты паролем / PS3 Это установленные пароли, имеющие три уровня доступа. Пароль состоит из трех цифр. Уровни доступа Shop, Service и OEM. Доступ к изменению всех паролей отсутствует у всех кроме ОЕМ. Ввод паролей осуществляется с помощью кнопок-стрелок вверх и вниз. Компания Данфосс рекомендует не использовать простые пароли, которые легко запомнить или ввести, например, 111, 222, 123 и т.д. ПРИМЕЧАНИЕ: Если пароль будет введен ошибочно 3 раза, доступ будет автоматически заблокирован в течение 15 минут. 6.4 Настройка функции управления освещением Управление источником освещения внутри шкафа / CLC Этот параметр можно настроить одним из следующих способов: Lig: только при нажатии на кнопку свет внутри шкафа загорится только при нажатии на кнопку освещения на контроллере ERC 102 (функция переключателя) Ldo: только при открытии и закрытии двери (и при нажатии на кнопку, если это определено) LEC: только при экономичном режиме (и при нажатии на кнопку, если это определено) Задержка выключения освещения/lod Количество секунд, в течение которых освещения шкафа будет включено после того, как дверь была закрыта. 24 ERC 102 Справочное руководство 6 КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ

27 Сигнализация высокой темп. / Hat Сигнализация низкой темп. / LAt Сигнализация по высокой и низкой температуре учитывает индивидуальную уставку сигнализации. Оба параметра являются абсолютными значениями. Сигнализация будет дезактивирована при настройках Hat на максимальное значение и Lat на минимальное значение. Задержка сигнализации высокой температуры / Htd Задержка сигнализации низкой температуры / Ltd Эти параметры отображают количество минут ожидания до срабатывания сигнализации при достижении высокой и низкой температуры. Прежде чем раздастся звук сигнализации, будет выполнена дополнительная проверка температуры, чтобы увидеть, находится ли еще температура в зоне срабатывания сигнализации; если это условие не будет выполнено, сигнализация не сработает. В большинстве случаев задержка сигнализации низкой температуры будет установлена на 0, чтобы немедленно предупредить о слишком низкой температуре. Задержка во время ускоренного охлаждения / Pdd Обычно нет необходимости или нежелательно, чтобы сигнализация срабатывала во время ускоренного охлаждения (начальная фаза достижения заданной температуры). Этот параметр предотвращает срабатывание сигнализации при высокой температуре Hat во время ускоренного охлаждения и после оттаивания в течение времени установленного в данном параметре. ПРИМЕЧАНИЕ: Не применяется к сигнализации низкой температуры LAt. Задержка при открытии двери / dod Возможность указать клиенту на то, что он забыл закрыть дверь. Этот параметр устанавливает задержку в минутах, прежде чем прозвучит сигнализация. Если дверь закроется прежде, чем истечет установленное время задержки, сигнализация звучать не будет. ПРИМЕЧАНИЕ: для активации данного параметра требуется дверной датчик. Продолжительность звукового сигнала / Abd Звук аварийной сигнализации контроллера ERC 102 раздается в течение 10 секунд с перерывом в 50 секунд. Поэтому одна сигнальная последовательность длится 60 секунд. Эти значения изменить нельзя. Данный параметр определяет, как долго в минутах будет звучать сигнал в случае сохранения аварийной ситуации. Если значение установлено на 999, сигнализация будет продолжать звучать, пока не ликвидируется причина аварийной ситуации например, снизится температура до нужного уровня или закроется дверь. В некоторых случаях это может оказаться необходимым для пользователя или технического специалиста для сброса сигнализации. Если значение установлено на 0, сигнализация не прозвучит. 28 ERC 102 Справочное руководство 7 ПАРАМЕТРЫ

29 Минимальное время работы / Crt Данный параметр представляет собой количество минут от 0 до 30. Он определяет, какое минимальное количество минут должен проработать компрессор до момента его выключения по температуре. Например, если температурный датчик показывает, что достигнута температура отключения, но количество заданных минут в этом параметре не истекло со времени последнего запуска компрессора, то работа компрессора будет продолжена. Компрессор остановится только в тот момент, когда время работы компрессора, установленное вcrt, будет исчерпано при условии, что температура по-прежнему достаточно низкая. Таким образом, параметр Crt игнорирует ситуацию отключения компрессора. Минимальное время стоянки / CSt Данный параметр представляет собой количество минут от 0 до 30. Он определяет, какое минимальное количество минут компрессор должен оставаться неработающим до момента выключения компрессора по температуре. Например, если температурный датчик показывает, что достигнута температура отключения, но количество заданных минут в этом параметре не истекло со времени последнего останова компрессора, то компрессор будет оставаться выключенным. Компрессор начнет работать только в тот момент, когда время стоянки компрессора, установленное в CSt, будет исчерпано при условии, что температура по-прежнему достаточно высокая. Таким образом, параметр CSt игнорирует ситуацию включения компрессора. Максимальное время стоянки / Cot Это максимальное время в минутах, когда компрессор может находиться в нерабочем состоянии до 480 минут. Параметр Cot по умолчанию установлен на ноль (не активно). Если контроллер ERC 102 должен использоваться в составе пивоохладителя, этот параметр может применяться для управления толщиной льда. Время работы при ошибке / Ert Время стоянки при ошибке / ESt Эти два параметра становятся активными только в случае, когда температурный датчик вышел из строя. Они используются при этом для запуска оборудования в безопасном режиме. В то же время ошибка работы датчика будет отображаться на дисплее. Значения Ert и ESt основаны на опыте производителя и по умолчанию не активны. Ert и ESt определяют продолжительность времени работы компрессора (Ert) и его стоянки (ESt). Пример: Ert = 4 [мин] и ESt = 16 [мин] обеспечат среднюю активность системы охлаждения на 20%. 30 ERC 102 Справочное руководство 7 ПАРАМЕТРЫ

30 Минимальное напряжение включения / uli Минимальное напряжение выключения / ulo Максимальное напряжение / uhi Эти три параметра обеспечивают защиту компрессора по напряжению. Сначала устанавливается uhi, затем ulo и uli. uli: Когда компрессор должен начать работу, происходит проверка напряжения питания, и компрессор лишь тогда начнет функционировать, если это будет по крайней мере значение, указанное в данном параметре. ulo: Работающий компрессор будет отключен, если напряжение опустится ниже значения, указанного в этом параметре. uhi: Работающий компрессор будет отключен, если напряжение превысит значение, указанное в этом параметре. Если компрессор уже остановлен, он останется в выключенном состоянии. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ Задержка после включения электропитания / Pod Отображает задержку в секундах между включением электропитания и началом работы компрессора. Зависит от настройки температуры при включении, как приведено ниже. Коэффициент мощности / PFA Это значение скрыто по умолчанию. Параметр использует функцию нуля для оптимизации переключения положения контактов реле. Предупреждение: не изменяйте этот параметр без предварительной консультации с вашим местным представителем компании Данфосс. Начальное включение / ici Если контролируемая температура находится между значениями включения и выключения при подаче питания, пользователи могут определить, стоит ли запустить компрессор немедленно (yes) либо подождать, пока не будет достигнута температура включения компрессора (no). Температура при включении / Pot Этот параметр используется для ускорения первого прикладного испытания на сборочном конвейере завода; если температура в шкафу выше, чем этот параметр, задержка после включения электропитания будет отменена, и выходы активируются без промедления. Задержка компрессора при открывании двери / Cdd Этот параметра устанавливает задержку в минутах до останова компрессора во время того, как дверь холодильника открыта. При установке на ноль, данная функция не активна. ERC 102 Справочное руководство 7 ПАРАМЕТРЫ 31

Читайте также:  Как вернуть заводские настройки на lg e455

32 Тип оттаивания / dft При установке на no (нет) функция оттаивания не активна, и оттаивание в автоматическом режиме не происходит. При установке на EL или nat применяется электрическое, естественное оттаивание или оттаивание остановкой охлаждения. Доступна дополнительная настройка Hgd (оттаивание горячим газом). Конечная температура / dtt Этот параметр определяет, при какой температуре остановится цикл оттаивания. Температура определяется по датчику испарителя или датчику температуры воздуха, если первый датчик не используется. Температура сброса оттаивания / drt Счетчик оттаивания продолжает работать и восстанавливается при включении электропитания, но если температурный датчик, используемый для оттаивания, показывает при включении питания значение выше, чем данное значение, предполагается, что испаритель свободен ото льда, а значит, счетчик начнет работу заново. Минимальный интервал / dii Этот параметр можно установить в интервале от 0 до 96 часов. По нему определяется минимальный период времени между двумя циклами оттаивания. Как только время минимального интервала истечет, цикл оттаивания будет запущен при следующей остановке компрессора или при достижении максимального интервала dai. Максимальный интервал / dai Этот параметр можно установить в интервале от 0 до 96 часов. По нему определяется максимальный период времени между двумя циклами оттаивания. Минимальное время / dit Этот параметр можно установить в интервале от 0 до 240 минут. По нему определяется минимальная продолжительность цикла оттаивания. Во время этого периода контроллер ERC 102 не будет проверять температуру. Как только минимальное время истечет, температура будет проверена и, если была достигнута конечная температура dtt, цикл оттаивания будет завершен. Если параметр dtt не достигнут, процесс оттаивания будет продолжаться, пока либо не будет достигнут этот параметр либо максимальное время dat, в зависимости от того, какое событие произойдет первым. Максимальное время / dat Этот параметр можно установить в интервале от 0 до 240 минут. По нему определяется максимальная продолжительность цикла оттаивания. ERC 102 не позволит ввести максимальное время, которое меньше, чем минимальное время, или минимальное время, которое больше, чем максимальное время. Время для слива конденсата / dot Этот параметр используется только при работе электрического подогревателя. Может быть настроен на значение от 0 до 60 минут и определяет время задержки между выключением подогревателя и новым запуском компрессора. ERC 102 Справочное руководство 7 ПАРАМЕТРЫ 33

33 Задержка вентилятора после оттаивания / Fdd Этот параметр можно установить от 0 до 60 секунд. Он определяет время задержки между пуском компрессора после оттаивания и новым запуском вентилятора. Температура запуска вентилятора / Ftd Применяется только в случае, если задействован температурный датчик испарителя. Этот параметр определяет, при какой температуре испарителя вентилятор начнет работу по завершении цикла оттаивания. Если установленное время Fdd будет достигнуто раньше, чем температурная уставка параметра Ftd, вентилятор начнет работу в соответствии с параметром Fdd. Если температура Ftd будет достигнута раньше, вентилятор начнет работу в соответствии с Ftd. Вентилятор начинает работу в соответствии с параметром, значение которого будет достигнуто раньше. Включение вентилятора при оттаивании / dfa При установке этого параметра на yes (да) вентилятор всегда будет работать во время циклов оттаивания. При установке этого параметра на no (нет) вентилятор не будет работать во время циклов оттаивания. Начальный интервал оттаивания / idi Этот параметр определяет время первого оттаивания после включения электропитания. Первоначальное оттаивание в основном предназначено для заводского тестирования функциональных возможностей оттаивания, и может быть отключено после определенного количества циклов работы компрессора в соответствии с настройкой idd. Во время обычной работы счетчик оттаивания сохраняет в памяти время отсчета и восстанавливает его после отключения электропитания. Это приводит к тому, что начальное оттаивание оказывается ненужным. Начальная продолжительность оттаивания / idd Продолжительность начального оттаивания представляет собой количество циклов компрессора до отключения первоначального оттаивания. 0: idd начальное оттаивание отсутствует 1-998: число циклов работы компрессора перед деактивацией 999: idd начальное оттаивание всегда включено Оттаивание по времени работы компрессора / dсt При установке этого параметра на yes (да) интервалы между оттайками будут основываться на общем времени работы компрессора. При установке этого параметра на no (нет) интервалы между оттайками будут связаны с истекшим временем, независимо от того, как часто компрессор включался и как долго он работал. 34 ERC 102 Справочное руководство 7 ПАРАМЕТРЫ

34 7.5 Вентилятор / FAn Параметры вентилятора связаны с энергосбережением и распределением воздуха в пределах холодильного шкафа в целях уменьшения количества энергии, затрачиваемой на охлаждение. Код меню ERC По умолчанию Вентилятор всегда включен / FAo Если данный параметр установлен на yes (да), все другие параметры в этом разделе, относящиеся к работе вентилятора, находятся в неактивном состоянии. ПРИМЕЧАНИЕ: Если FAo установлен на no (нет), то будут использоваться следующие параметры. Задержка включения вентилятора / Fod Задержка отключения вентилятора / FSd Если Fod и FSd настроены на 0, вентилятор будет работать всякий раз, когда работает компрессор. Fod определяет время задержки вентилятора (в секундах) после включения компрессора. FSd определяет время задержки вентилятора после выключения компрессора. Мин Макс Конвертер физ. величин Единица изм. Шаг Доступ по умолчанию Shop Ser OEM Вентилятор FAn Вентилятор всегда включен FAo yes (да) no (нет) yes (да) no (нет) RW Время останова вентилятора при открывании двери Fdt no (нет) сек RW Задержка включения вентилятора Fod no (нет) сек RW Задержка отключения вентилятора FSd no (нет) сек RW Цикл работы вентилятора FoC no (нет) сек RW Цикл останова вентилятора FSC no (нет) сек RW Время останова вентилятора при открывании двери / Fdt Это максимальное время, в течение которого вентилятор будет остановлен после открытия двери. 0: вентилятор не будет останавливаться при открытии двери 1-998: время в секундах, в течение которого вентилятор будет остановлен во время открытия двери 999: вентилятор будет остановлен, пока дверь будет находиться в открытом положении ОХЛАЖ- ДЕНИЕ ВЕНТИ- ЛЯТОР Цикл работы вентилятора / FoC Цикл останова вентилятора / FSC Когда компрессор выключается, а значения параметров FoC и FSC отличны от 0, вентилятор работает циклично в соответствии с параметрами FoC и FSC. Пример: FoC = 120 (сек.) и FSC = 120 (сек.) означает, что вентилятор будет работать половину времени, когда компрессор выключен. Когда компрессор включен, вентилятор всегда работает (в соответствии с параметрами FAo и Fod). ERC 102 Справочное руководство 7 ПАРАМЕТРЫ 35