Меню

Котел навьен регулировка мощности

Дом своими руками

. и без опыта строительства

Мои труды 2017 года.

Как я настраивал котел Навьен, гистерезис на горелке

Котел греет, жизнь идет, но, что то мне подсказывало, что все не так радужно, в первую очередь была найдена ошибка многих покупателей газовых котлов, все берут с запасом мощности «на всякий случай», ну и я также, как и все, взял с запасом, с запасом на ГВС и морозы, т.е. оказалось что при теплой погоде на улице, котел Навьен все продолжает тактовать, что очень прискорбно для него, и может привести к поломке, в первую очередь может быть поломка системы розжига, так как она постоянно зажигает котел, и чаще всех изнашивается, это мне не хочется.

Как пытливый исследователь, я с секундомером в руках изучал такты котла на разных режимах его работы, при теплой погоде, при холодной, и, решил испытать возможности котла на работе от температуры в комнате, для этого в настроке котла выбрал режим от комнатной.

Сначало все радовало, котел послушно встал, ожидая падения заданной температуры, но радость была недолгой, по полу уже тянуло холодом (с радиаторов тепло, что отсекало холодный воздух от моих многочисленных окон, исчезло, и в доме стало не очень комфортно, в верхней части комнаты, где висел пульт от котла, в котором находится датчик температуры. находился в более теплой зоне, сразу пришло понимание что это нам не подходит, сначала были думы перевесить пульт вниз, ближе к полу, но, во первых, это неудобно для контроля, во вторых его могут испортить домашние коты, в третьих, котел может вообще не выключаться, пытаясь нагнать температуру внизу, когда в средней части комнаты по высоте будет уже жара.

Испытание комнатной температурой не прошло, и не подошло для меня, заоднем вспомнил человека, что подключал газ, который посоветовал что не стоит котел включать в таком режиме.

Время шло, но такты не давали мне покою, и, однажды, пришло в голову при очередном наблюдении за котлом, что гистерезис (дельта) в отрезке включения выключения газового котла, наверное чересчур мал, и, хотелось бы чтобы котел дольше гонял теплоноситель до более низкой температуры СО, но, каким образом это сделать, было неясно, программировать я конечно умею, но языки программирования для этого котла неуместны, и оборудования для подключения к «мозгам» котла у меня нет, и, однажды, чисто случайно, набрел на одном известном форуме на человека, что знает как это сделать, причем при помощи только одного пульта, входом в инженерное меню котла Навьен!

Вот буквально что нужно сделать. чтобы изменить дельту между пуском-остановом котла.

2. На табло пульта появится цифра 8 или 9 или 10 (у меня)

4. Ожидаем 5 секунд, после чего пульт котла гаснет

5. Выключаем котел выниманием вилки из розетки на время не менее 10 секунд

6. Значение перепада температуры сохранено

Проделав все это, сразу понял разницу, промежутки между пусками и остановками котла увеличились, хотя, всего то 2 градуса поднял дельту!, полезная штука инженерное меню котла Навьен!

Но, как оказалось, это не все что может инженерное меню котла Навьен, оказывается, время выбега насоса и воздуходувки после остановки котла, также можно установить!

Читайте также:  Ниссан ад регулировка дроссельной заслонки снижение расхода

Источник

Настройка газового котла Навьен своими руками

Отопительные котлы Навьен корейского производства пользуются популярностью в нашей стране. Они обладают надежностью и вместе с тем демократичной ценой. В виду большого спроса на данные приборы, настройка газового котла Навьен является актуальным вопросом среди покупателей.

Особенности конструкции газовых котлов Навьен

Производители Навьен выпускают приборы разной мощности, напольные, настенные и с функцией подачи ГВС. Их можно подключать как к централизованной магистрали, так и к газовым баллонам. Агрегаты имеют современный внешний вид, позволяющий вписать их в любой домашний интерьер. Газовые котлы Навьен оснащены группой безопасности, в которую входят:

Наиболее распространенной моделью газовых агрегатов Навьен является Делюкс, поэтому остановимся на них подробнее.

Настройка газового котла Навьен

Далее рассмотрим, как осуществить настройку газового котла Навьен Делюкс своими руками. Манипуляции производят с помощью выносного пульта, имеющего встроенный комнатный датчик температуры.

Настройка отопления

Чтобы настроить режим отопления и выставить температуру теплоносителя, следует зажать кнопку с изображением радиатора, пока на экране не появится такой же значок. Если картинка «радиатор» мигает, значит, на экране высвечивается установленная температура теплоносителя. Если символ не мигает, то высвечивается фактический уровень нагрева воды.

Настенные газовые котлы Navien – модельный ряд, плюсы и минусы

Как работают и какие преимущества газовых котлов «Navien Ace»

Для установки желаемой температуры используют кнопки «+» и «-» при мигающем значке «радиатор». Возможный диапазон находится в пределах от 40ºC до 80ºC. После настройки температуры она автоматически сохранится. Несколько секунд значок «радиатор» будет мигать, после чего на экране высветиться фактическая температура теплоносителя.

Отопление с регулировкой температуры воздуха

Для настройки желаемой температуры воздуха в помещении необходимо зажать кнопку «радиатор», пока на экране не появится изображение «домик с термометром». Он означает режим «Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении».

При мигающем символе «домик с термометром» на экран выводится желаемая температура в помещении. При немигающем значке на дисплее высвечивается фактическая комнатная температура.

Когда значок мигает, с помощью кнопки «+» и «-» выставляется желаемый уровень нагрева в помещении, регулируемый в диапазоне 10-40ºC. После этого температура автоматически сохраняется, и значок перестает мигать.

Настройка температуры горячей воды

Для настройки температуры горячей воды необходимо зажать кнопку «кран с водой» пока в правом углу не появится аналогичный мигающий символ. После этого можно установить желаемую температуру горячей воды в диапазоне от 30ºC до 60ºC. Настройки автоматически сохранятся и символ «кран с водой» перестанет мигать.

Обратите внимание! В режиме «Приоритет горячей воды» температура нагревания воды регулируется иначе.

Теперь рассмотрим, как выполнить настройку газового котла Навьен Делюкс в режиме «Приоритет горячей воды». Для его активации зажимают клавишу «кран с водой» пока на экране не появится символ «кран и огонек». Теперь можно установить нужную температуру с помощью клавиш «+» и «-». Во время изменения температуры ГВС над символом «кран и огонек» должен мигать значок «кран с водой».

Читайте также:  Регулировка клапанов jmc 1052

Режим «Приоритет горячей воды» подразумевает приготовление запаса воды заданной температуры даже в случае, если она не используется. Он позволяет подать нагретую воду потребителю на несколько секунд раньше.

Режим «Вне дома»

Режим «Вне дома» подразумевает работу газового котла только для приготовления горячей воды. Для перевода агрегата в данный режим нужно нажать кнопку, на которой изображены стрелка и кран с водой. Появившийся символ «кран с водой» на экране означает, что режим «Вне дома» установлен. Рядом с ним отображается фактическая температура в комнате.

Обратите внимание! Данный режим удобен для использования в теплое время года, когда горячее водоснабжение необходимо, а в отоплении надобности нет.

Настройка режима «Таймер»

Режим «Таймер» необходим для задания времени остановки работы газового котла в границах от 0 до 12 часов. Агрегат будет работать по полчаса, отключаясь на время заданного интервала.

Чтобы установить режим «Таймер», следует зажать кнопку «радиатор» пока не появится символ «часы». При мигающем значке с помощью клавиш «+» и «-» задают время интервала. Выставленное значение сохраняется, «часы» перестают мигать, и на дисплее отображается фактическая температура воздуха.

Как увеличить время между пуском и отключением газового котла?

Если возникла проблема частого включения-выключения («тактования») газового котла, можно изменить разницу между пуском и остановкой агрегата. Это возможно с помощью инженерного меню Навьен:

Теперь газовый агрегат будет работать в новом режиме.

Источник

Как настроить газовый котел Навьен — инструкция по эксплуатации

Высокотехнологичный корейский газовый котел Navien – лидер на рынке отопительного оборудования. Агрегаты широкого спектра по мощности выпускаются для теплоснабжения домов, имеющих магистральный газовый абонентский узел. Конструкционно они могут работать на сжиженном газе. Модельный ряд дает возможность покупателям сделать тонкий подбор оборудования под реальные технические условия и финансовые возможности. Они имеют безупречный минималистичный дизайн. Элегантный внешний вид котла вписывается в кухню любых размеров и конфигураций.

Особенности эксплуатации котлов «Навьен»

Navien — бытовые двухконтурные котлы с открытым или закрытым топочным устройством служат для отопления жилых и общественных помещений и нагрева воды для бытовых и технических целей.

Управление котла русифицировано и адаптировано под реальные режимы работы российских инженерных систем.

Механизм APS обеспечивает стабильный процесс горения топлива при минимальном потреблении. Дутьевой вентилятор для подачи воздуха и создания рабочего напора газовоздушной смеси имеет разноскоростные режимы работы и позволяет оператору контролировать скорость вращения для полноты горения, предотвращая конденсацию.

Комплектация котлов Navien:

Преимущество применения отопительного агрегата – горелка с предварительным смешиванием газовоздушной смеси имеет диапазон модуляции 30-100%.

Технические характеристики

Показатели, единицы NAVIEN Ace-13A Atmo NAVIEN Deluxe-16K NAVIEN Deluxe-20K NAVIEN NCN-25K
Площадь обогрева, м2 98.0 128.0 160.0 220.0
Конденсационный, тип нет нет нет да
Тепловая мощность, кВт 13.0 16.0 20.0 25.0 т
Топочная камера открытая (дымоход ) закрытая (турбо) закрытая (турбо) закрытая (турбо)
Потребляемая электромощность, на собственные нужды, кВт 110.0 150.0 150.0 130.0
Мин. t в контуре отопления, °С 42 42 42 30
Макс. t контуре отопления, °С 80 80 80 95
Макс. давление в системе ГВС, бар 8.0 8.0 8.0 10.0 бар
Макс. t ГВС, °С 65 65 65 65
Производительность (Δt=25°C), л/мин 9.0 13.6 13.8 14.0
Производительность (Δt=35°C), л/мин 5.5 8.6
Летний режим функционирования да да да нет
Режим «горячий старт» да да да нет
КПД, % 86.0 91.0 91.6 98.2
Номинальное давление газа перед котлом, мбар 18.0 18.0 18.0 18.0
Макс. часовой расход газа, м³/час 1.33 1.72 2.15 2.51
Емкость расширительного бака, л 6.5
Диаметр дымохода, мм 130.0 60/100 60/100 80/125
Цена на 01.07.2019 32780 руб. 35200 руб. 37880 руб. 69800 руб.
Читайте также:  Детская парта с регулировкой высоты и стулом своими руками

NAVIEN Ace-16K Turbo

Газовый настенный 16 кВт — компактная конструкция газового котла для автономного отопления и ГВС в домах площадью до 98 м2 с выносным блоком управления. Полезная мощность – 16 кВт, средний КПД — 86%, а наибольший расход топлива до 1.33 м3/час. Производительность по ГВС — до 5.5 л/мин при t=35C.

Важно! Модель укомплектована закрытой топкой с уличным забором холодного воздуха.

Deluxe Coaxial 16K

Это настенная модель с закрытой камерой сгорания и двумя контурами нагрева. Вентилятор с турбонаддувом меняет скорость по сигналу от встроенного датчика воздуха, в связи с чем в топке обеспечивается полнота сжигания топлива, что уменьшает теплопотери с выбросами дымовых газов и повышает КПД установки до 91%.

Преимущества Deluxe Coaxial 16K:

Инструкция по эксплуатации газовых котлов «Навьен»

Этот документ является обязательным приложением к технической документации, которую представляет производитель при оформлении устройства в торговой сети. Эксплуатация ведется с панели управления, модель предлагает много режимов использования.

«Навиен» навесной котел инструкция по эксплуатации, структура и описание функций:

Запуск котла

После выполнения всех монтажных работ и проведения опрессовки осуществляют первый наладочный запуск оборудования котла. Все работы выполняются рабочими сервисного центра с оформлением соответствующих документов, что в будущем сохранит гарантийные обязательства производителя.

Запуская котел «Навьен», инструкция должна соблюдаться безукоризненно. Последовательность работ:

Настройка

«Навьен» запрограммирован на зимний (отопление и ГВС) и летний (ГВС) режимы функционирования — со значками «Снежинка» и «Солнышко». Регулировка температуры в сети на ЖК-пульте выполняется, когда на нем горит пиктограмма «радиатор». В одних вариантах запускают «Режим отопления», в других прокручивают ручку. Мигающий светодиод фиксирует установленную температуру воды.

Если же значок просто горит без пульсации – отображается фактическая температура в сети. Выбрав значок, через «+» или «-»,увеличивают или уменьшают температуру. Через пару секунд светодиод прекращает мигать и покажет реальную температуру. Регулируют температуру отопления от 40.0 С до 80.0 С. Если она установлена неправильно высветится код ошибки.

Обратите внимание! Регулировка температуры ГВС осуществляется аналогичным образом, только на пульте пиктограммы с краном, диапазон от +30 до +60 С.

Советы и рекомендации по эксплуатации котла «Навьен»

Главные советы специалистов касаются безопасной эксплуатации котла:

Дополнительная информация. При появлении утечек немедленно перекрывают газовый вентиль, вентилируют помещение и вызывают аварийную газовую службу.

Газовые котлы Navien давно применяются российскими потребителями. Они совершенно справедливо заслужили доверие у покупателей. Легкая компоновка с широчайшими современными функциями нагрева воды позволяют выбирать эти модели из большого списка предложений на рынке отопительной техники.

Источник