Apc smart ups регулировка напряжения зарядки

Smart-UPS 1000VA APC10IA напряжение зарядки

radilex

Mefodievich

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Неисправности

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Ответ в тему Smart-UPS 1000VA APC10IA напряжение зарядки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

Бесперебойники APC Smart UPS, и как их готовить

Выбор аккумуляторов

Все статьи и темы на форумах про выбор АКБ для UPS, чаще всего напоминают темы по выбору моторного масла для авто/мото. Попробуем не уподобляться им, а понять основные принципы выбора аккумуляторов на примере производителя CSB.

Видим у них кучу различных линеек аккумуляторов: GP, GPL, HR, HRL, UPS, TPL.

Начинаем читать: GP, GPL — аккумуляторы универсального применения для малых и средних токов разряда. Рекомендованы для применения в охранных и пожарных системах и ИБП. Нам не подходят. Хотя как раз их чаще всего и покупают, не удосужившись изучить их характеристики.

Серия HR — батареи повышенной энергоемкости и допускающие глубокий разряд (до 11% остаточной емкости), особенно полезны при необходимости больших токов разряда. Отличие батарей «H» — это специальная конструкция решетки, позволяющая повысить выходную мощность на 20%. Они наиболее хорошо подходят к применению в мощных энергоустановках и ИБП.

Буковка «L» в серии, говорит о том, что это батареи увеличенного срока службы (Long Life) в буферном режиме эксплуатации до 10 лет.

Ну и серия UPS — это специально разработанная батарея для эксплуатации в режиме высоких токов при коротком времени разряда.

Для себя я долго выбирал между UPS и HRL, но решил взять HRL. К сожалению – сказать о том, как они себя будут вести в длительной работе, можно будет лет через 5, а некропостерство вроде бы не очень приветствуется. Поэтому будем считать, что это мой личный выбор и навязывать его я не собираюсь. Но вы должны понимать, что необходимо выбирать высокотоковые АКБ, так как они должны уметь отдавать всю накопленную емкость в течение 20-30 минут.

Подбор сборки аккумуляторов

Учитывая, что в сборке используется несколько АКБ, крайне желательно, чтобы они обладали одинаковыми характеристиками. Ибо один некачественный аккумулятор приведет к тому, что вся сборка будет работать совсем не так, как ожидается.

Лет 5 назад, я открыл для себя Ростовскую компанию «Бастион» выпускающую тестеры емкости АКБ под торговой маркой «Скат». Не берусь утверждать про идеальную точность замеров емкости, но для оценки уровня: идеальный-живой-еще послужит-труп, этого тестера более чем достаточно.

В принципе можно замерять емкость банальным зарядом-разрядом с использованием часов, автомобильной лампы на 21W (она дает нагрузку около 1А) и тестера, но это долго и чаще всего лениво.

Ну на крайний случай – просто стараемся ставить свежие аккумуляторы из одной партии и надеяться, что вам повезет.

Электрика – это наука о контактах

Один плохой контакт в сборке из 4 АКБ сведет на нет все ваши потуги, поэтому разбираем сборку крайне осторожно. Обычно в UPS используются разъемы для АКБ с защелками, которые простым выдергиванием так же просто переводятся в состояние убитого. Поэтому берем маленькую плоскую отвертку, вставляем в разъем как на фото и аккуратно его снимаем, не прилагая особенных усилий. Как подсказал коллега в комментарии — надо просто тянуть за пластиковый кожух, а не за провод. Разъем снимается с легким щелчком.

Ну по поводу правильного соединения проводов, я думаю, писать излишне. Если вы полезли внутрь UPS, то явно вам известен принцип последовательного соединения АКБ. А для остальных: бумажка-ручка или смартфон с камерой. По окончании сборки, на всякий случай меряем тестером напряжение на сборке и сравниваем с тем, которое должно быть, исходя из количества АКБ.

Читайте также:  Регулировка шкворней уаз буханка видео старого образца

«Я все сделал как написано, но оно не помогло»

Ну а теперь начинается самое интересное. UPS, в процессе своей работы, периодически (обычно раз в 7 или 14 дней, в зависимости от настройки) проводит короткую калибровку АКБ. Он переключается в режим работы от батарей и замеряет напряжение сразу и через небольшое время. Результатом этого является некий поправочный коэффициент «живости АКБ», который он заносит себе в регистр. В процессе постепенного умирания АКБ состояние этого регистра постепенно уменьшается. Исходя из него, UPS рассчитывает оставшееся время работы от батарей. И вот в один прекрасный момент, поняв, что все плохо, UPS зажигает индикатор с требованием заменить АКБ. Но, когда мы производим замену, UPS об этом не знает! Состояние регистра «живости АКБ» остается прежним. Нам надо его поправить.

Тут есть два пути. Путь первый, простой и быстрый – необходимо провести полную калибровку UPS. Для этого нужно нагрузить его более чем на 35% и запустить калибровку, например из программы PowerChute. Это срабатывает примерно в половине случаев. Почему не всегда – тайна покрытая мраком. Поэтому пойдем по длинному, но более надежному пути.

Нам понадобятся: компьютер с COM портом, фирменный кабель (например 940-0024С, программа UpsDiag 2.0 (для безопасности вашего UPS коллега рекомендует лучше использовать apcfix в бесплатном режиме. Ничего не могу сказать по этому поводу кроме того, что категорически не рекомендую в UpsDiag нажимать что-то кроме правки 0 регистра, особенно кнопку автоматического исправления ошибки батарей) и таблица калибровочных значений. Нас интересует значение регистра 0. В таблице указано значение для идеальных, сферических АКБ в вакууме. Любые реальные АКБ дадут после калибровки значение меньше, но не намного.

Для примера возьму реальный UPS SUA1500RMI2U. На момент замены АКБ, UpsDiag показывал значение регистра 0 – 42. То есть АКБ мертвые. Калибровочное значение из таблицы – A1.

Начинаем править. Первым делом снимаем сетевую карту из UPS. Наличие сетевой карты не даст вам возможности править регистр. Почему – вопрос к инженерам APC. Благо сдергивать её можно на горячую, не отключая UPS.

Подключаем кабель, запускаем UpsDiag, идем на закладку «Калибровка» и смотрим состояние регистра 0. Записываем на бумажку, щелкаем на него правой клавишей мышки – Изменить. Поднимаем его до значения из таблицы калибровочных значений – A1. Если в таблице нет вашего UPS, то в принципе можно поднять до FF. Ничего страшного от такого не бывает, кроме офигевшего UPS, который покажет, что готов держать нагрузку до второго пришествия.

Затем нам нужно дождаться зарядки АКБ до 100%, нагрузить UPS до 35% или чуть выше и запустить калибровку. По окончании калибровки снова смотрим на значение в 0 регистре и сравниваем его с записанным на бумажке. В вышеописанном SUA1500RMI2U с новыми аккумуляторами HRL1234W значение стало – 98, что в принципе не очень далеко от калибровочного A1.

После всего даем снова зарядиться до 100%, сдергиваем COM кабель, втыкаем обратно сетевую карту и желаем UPSу долгой и счастливой жизни на благо нашей серверной стойки.

Кстати сетевые карты, типа AP9619 на вторичном рынке тоже упали в цене до неприличных значений. Но как их готовить (сброс пароля, обновление прошивки, настройка) – это тема отдельной статьи.

Источник

Apc smart ups регулировка напряжения зарядки

В общем, настроив и запустив всё это дело я обломался. Ибо apcupsd не мог установить связь через USB. Пришлось разбираться. Установил usbutils:

и поглядел на вывод lsusb:

# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Опачки, никаких признаков подключенного по USB бесперебойника. Замена кабеля не дала ничего. Тут я начал подозревать нехорошее.

Пришлось искать альтернативу. К счастью, есть разъем сигнализации, через который бесперебойник можно прицепить к com-порту. И схема элементарная:

Пришлось только прописать, что это кабель этой модели, подключенный к порту COM1 (/dev/ttyS0) в файле /etc/apcupsd/apcupsd.conf:

UPSCABLE 940-0024C
UPSTYPE apcsmart
DEVICE /dev/ttyS0

То есть устанавливаем screen, останавливаем сервис бесперебойника (чтобы не лез в консоль), ну а последняя строка включает виртуальную консоль с подключением к бесперебойнику через порт /dev/ttyS0 (com1) на скорости 2400 бод. Остальные настройки стандартны (один стоп, без четности, 8 бит), поэтому мы их не трогаем.

Самый примечательный момент, что бесперебойник думал, что он выпущен для канады (M в конце модели), причем вопреки всем описаниям в нете поменять этот параметр у меня почти не получилось. Но по-порядку.

Идея лечения

Итак, больному был поставлен диагноз «амнезия с последующим навязчивым состоянием», поэтому для лечения были испробованы много методов. Подошли два (ну, или полтора).

Также полезным оказалось руководство от apcupsd:
http://www.apcupsd.org/manual/manual.pdf,
содержащее на странице 54 информацию о изначальных установках регистров для моей модели бесперебойника (формат изменён, чтобы удобнее было читать):

Читайте также:  Регулировка ручника bmw e83

Модель: SUA1000I
Регистр 4: 07
Регистр 5: B5
Регистр 6: 13
Регистр 0: BC
Firmware: 652.12.I

Регистры 4-6 отвечают за какие-то внутренние процессы, нормального описания что они делают я так и не нашел. Но вот регистр 0 это изначальное состояние «качества» батареи. Если там будет 00, то бесперебойник считает батарею клинически мёртвой. Параметр изменяется в процессе эксплуатации самим бесперебойником (при самотестировании и при калибровке), но при замене батарей надо бы записать его назад, иначе будет не хорошо.

Итак, что прописать я знал, а вот осуществить переписывание.

Анализ версии прошивки в старом формате показал, что это вообще стоечный вариант для серверов, а никак не тот «отдельный» бесперебойник, которым он на самом деле является. В общем, навязчивое состояние во всей красе. Судя по региону он считал себя Теренсом и Филлипом в одном флаконе.

Лечение и его разновидности

Так как пациент считает себя другим человеком, почему бы не создать ему условия для нормальной работы? Считает он себя рыбой? Так убедим в том, что воздух это вода и пусть себе дышит этой «водой».

Напряжение в розетке влияет только на работу стабилизатора и моменты перехода на батарею. Поэтому, его вполне можно поправить как нужно для имеющейся версии с помощью масштабного коэффициента (через настройки).

Напряжение на выходе. Да пусть выдает, сколько ему хочется. Это поправится частично тем же масштабным коэффициентом, а также фактом того, что трансформатор внутри, обеспечивающий выходное напряжение, стоит от правильной модели.

Остаётся проблема с четыремя батареями. Но это не проблема. Берём масштабный коэффициент и меняем его так, чтобы 24в превратились в 48. Подключены 2 свинцово-кислотные батареи, которые в режиме поддержки (используемом в бесперебойнике для постоянного поддержания батарей в заряженном состоянии) требуют напряжение 2.32 В на ячейку, то есть для пары аккумуляторов это 2.32*6*2 = 27,84 В. Это при 20 градусах. А при бОльшей или меньшей температуре напряжение надо уменьшать или увеличивать на 0,025 В на градус. То есть для 27 градусов надо обеспечить примерно 17,6 В. На самом деле можно и чуть больше, лишь бы не превысить 29,5в, так как начнется бурное выделение водорода.

Запускаем консоль и включаем режим программирования, нажав 1, обождав 4 секунды и нажав еще раз 1. Получим ответ PROG.

Для просмотра номера модели надо послать ^A (то есть нажать Ctrl и не отпуская нажать латинскую A). Но в screen эта ^A отвечает за всякие настройки, поэтому там надо жать Ctr+A, отпускать, нажимать просто А, без контрола (маленькую а, без шифта).

У меня это действие вывело невообразимую чушь. Причем, исправить заблуждение через изменение модели бесперебойника (настройка b) мне так и не удалось.

Но оживить удалось, причем в результате двумя способами: убедить как есть и провести сеанс электрошоковой терапии (стереть память) с последующей психотерапией.

Калибруем батарею (точнее, их неправильное количество)

Попытаемся исправить проблему с неправильным количеством батарей путём коррекции измеряемого напряжения. Первым делом надо включить режим PROG. Запускаем консоль, нажимаем 1, ждём чуть больше трех секунд, опять жмём один. Любуемся на ответ PROG.

Жмем shift+b, чтобы послать заглавную B. В ответ я получим цифру вроде 55.74, которую получил я (множитель был задвинут в максимальные FF). Это измеренное сейчас напряжение на батарее с учётом примененного множителя. При таких показаниях мой бесперебойник думал, что батарея заряжена по самое немогу и даже не пытался дозарядить.

А вот вольтметр показывал 26 с копейками, что весьма неприятно. Поэтому первой моей задачей было заставить бесперебойник заряжать батареи. То есть объяснить ему, что сейчас напряжение меньше нужного, а потом обеспечить правильное напряжение заряда.

Кстати, гелевые батареи бесперебойника требуют меньшего напряжения, так что надо обмануть бесперебойник и заставить выдавать столько, сколько надо нам, то есть считать, что он выдаёт МЕНЬШЕ, чем на самом деле.

После заряда батареи до почти полного состояния этот множитель также должен быть подогнан, чтобы получить 27,6-27,7 в на батареях, но уже не взирая на показания измеренного напряжения бесперебойника. Ну и еще несколько раз потом проконтролировано.

Прописываем начальные настройки.

В таком состоянии уже идёт зарядка батарей, но надо настроить остальные параметры. Ну, удалось занести, настроить напряжения, переходы в тот или иной режим, запустить сервер и, смирившись с некоторыми непонятками в выводе проверить работу.

Электрошоковая терапия

Итак, терять нечего, с командами разобрался, даже батареи зарядил (обязательная штука). Так почему не попробовать полностью сбросить настройки? Разве что факт, что я не мог быть на 100% уверен, удастся ли мне вообще достучаться до бесперебойника после сброса.

Первым делом запрещаем запуск apcupsd и выключаем сервер:

# systemctl disable apcupsd
# shudown now

После выключения переключаем сервер на питание от сети, а к бесперебойнику подбираем какую-нибудь известную нагрузку (пару ламп на 100 Вт, 220 В, к примеру). Далее включаем сервер (или другой компьютер, куда подключите бесперебойник) и нагрузку.

Если не запретить запуск apcupsd, то после сброса настроек, когда бесперебойник впадёт в маразм, есть шанс самоотключения сервера. Да и вообще, мешается он консоли пока что.

Переходим в консоль, запускаем screen, переходим в режим PROG и сбрасываем настройки, нажав Ctrl и Y. Возможно, надо нажать пару раз. В результате бесперебойник ответит OK и запустит панику (впадёт в кому).

НО. Хотя бы на батареях, при нагло зажатой кнопке включения можно с ним пообщаться, работа

Читайте также:  Mikuni bst 32 ss регулировка карбюратора

В консоли запускаем режим PROG и смотрим версию через ^Aa и через b. У меня после сброса он стал считать себя Smart-UPS 500 разновидности D, то есть для рынка США. То есть номинально батареи 24в (как оно и есть), но при этом напряжение сети 110в. То есть сильно не получшело, но хотя бы батареи правильно стали. Хотя, конечно же, хрен редьки не слаще.

Напряжение сети

Итак, мы имеем на руках идиота. Надо научить его хотя бы есть самостоятельно, то есть надо обеспечить включение от сети. Для чего надо хотя бы объяснить, что она есть.

Можно ознакомиться с номинальным выходным напряжением бесперебойника, нажав o (малое латинское O). Он ответит что-то вроде 110, 208 или 230, в зависимости от половой идентификации.

Теперь о напряжении на входе. Жмём L, получаем что-то вроде 210.7, то есть сколько вольт сейчас на входе бесперебойника. У меня после сброса оно было 000.0, то есть сеть не видать (множитель сбросился в ноль).

Пока что оно нам надо только для запуска, то есть в районе номинального выхода. Жмём + и L попеременно, (+ можно по нескольку раз), пытаясь довести до номинального для нашей модели бесперебойника (или сколько он там думает). То есть в моём случае до 110в. Точность рояля не играет, это потом нужно будет. Где-то в районе 100 (измеренного напряжение) в моём случае бесперебойник перешел из аварийного режима в относительно нормальный, перейдя на питание от сети.

Теперь жмём l (малая L), получаем наименьшее напряжение перехода на батареи. Я у себя я установил l, выбирая наименьшее значение (жал попеременно + и l, пока не определил минимум и на следующем цикле не оставил его). Я для своего «псевдоамериканца» поставил 97. Запоминаем это значение, оно далее пригодится.

Жмём u (малая U), это максимальное напряжение перехода на батареи (для защиты оборудования от перенапряжения). Смотрим какие есть варианты (жмём + и u), оставляем максимум (у меня 133). Записываем его.

Теперь надо решить при каких напряжениях должен происходить РЕАЛЬНЫЙ переход на батареи. Для чего надо знать, что обычно творится у вас в сети. И тут уж сами помучайтесь, периодически записывая напряжения в сети.

Батареи и их калибровка

Посмотреть номиральное напряжение батарей можно нажав g. До сброса показывало 48, после сброса начало показывать 24.

Как уже описывалось, подгоняем напряжение батарей к состоянию чуть меньше реального. нажимая B и +/-, котнтролируя B. Ну, только в данном случае мне уже можно было прописывать реальные вольты, а не удвоенные.

Корректное отображение нагрузки

Вот тут понадобится одна-две (а то и больше) ламп накаливания. Нагружаем бесперебойник и смотрим чего нам скажет про нагрузку, послав ему P (большое латинское p).

Настраиваем оставшиеся параметры

1) Версия ПО процессора, получается по b. В руководствах в сети написано, что его можно изменить, нажав после этого + и введя новую версию. Но у меня и до, и после сброса оно принимало только 3 символа. Я прописал 652 и получил после сброса модель 652.3.D.

2) Идентификатор ИБП, получается по c. Жмём + и прописываем 8 символов нового идентификатора. У меня аккурат влезло SUA1000I.

3) Порог возврата питания после разряда батарей, получается по e, может принимать фиксированные значения (00, 15, 50, 90), перебираемые циклически по +/-. Поставил 15 (фактическое значение 01), чтобы после подачи питания он ожидал 15% заряда батарей. В противном случае если выключат свет и бесперебойник выключится, исчерпав заряд, а потом сразу после подачи питания включится, а свет снова выключат, то есть шанс получить аварийное выключение питания до отключения сервера, что не идёт на пользу жестким дискам.

4) Серийный номер ИБП, получается по n. Можно посмотреть на задней панели бесперебойника, под номером модели:

5) Дата производства ИБП, получаем по m, жмём + и прописываем что хотим. Например 01/01/03. Как-то в таком формате. Чисто информационная запись.

6) Дата последней замены батарей, получаем по x, чисто информационная. Аналогично дате производства прописал 01/01/15.

6) Чувствительность ИБП. получается по s, циклически переключается +/-, возможные значение H,M,L,A (высокая, средняя, низкая, авто, и у меня нет A.) Выставил M.

7) Количество подключенных доп. батарей, получаем по >. До сброса было 255, что весьма забавно. После стоял 0, что я и оставил.

Точная калибровка напряжения заряда аккумуляторов и времени работы от батарей

Нам надо обеспечить зарядку корректным напряжением. Для чего до полной зарядки (пока не покажет 100% заряда и даже после этого несколько раз в течение дня-двух) производим контроль напряжения батарей (режиме PROG посылаем B) и производим коррекцию множителя так, чтобы напряжение выдаваемое бесперебойником на батареи не превысило выбранный максимум (напоминаю, для моих батарей это 27,6 В). На цифры возвращаемые B не смотрим, а контролируем вольтметром реальное напряжение на батарее и соответственно корректируем множитель B.

Для контроля степени заряда из консоли жмём f, получим что-то вроде 085.0 для 85% заряда. Подчёркиваю, что это МНЕНИЕ бесперебойника и оно будет правильным только после КАЛИБРОВКИ ЕМКОСТИ.

Калибровка емкости

Закрываем консоль связи, для чего открываем новое окно терминала и убиваем screen:

Screen в соседнем окне терминала вылетит в командную строку с криком:

Terminated
[screen is terminating]

Запускаем утилиту apctest, который после некоторого тупления и общения с бесперебойником выдаст меню:

Источник